Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach dem Schaltplan der AC07X.
Habe hier einen ersten Defekt.
Fehlerbild:
-der Brenner (A85) startet nicht obwohl alle Startbedingungen erfüllt sind
- startet man ihn über die AC07x läuft er an und stoppt mit Fehler an der Stelle an der die Lüfter anlaufen bzw. unmittelbar dabei (der Verbrennungsluftlüfter läuft, der Abgaslüfter steht) und es kommt die Fehlermeldung ALARM Vent 2
- alle für den Fehler verantwortlichen Bauteile sind aber i.o.
- da wir ja 2 Kessel / Brenner haben, habe ich die Steuerung getauscht und siehe da ... alles läuft wie es soll.
Und bei der Gelegenheit - hat jemand nen Plan zu den Drehzahlgebern? Ich meine konkret die Fragestellung ob und wie ich diese evtl. an die UVR anbinden kann.
Ich trage mich immer noch mit dem Gedanken die AC07x durch eine UVR zu ersetzen (für beide Kessel und dann gleich mit dem Laddomatersatz / Mischersteuerung etc.)
Warte auf Anregung und Input.
Grüße Micha