MCZ Flux: UVR16X2 Ausgang 12-16 Poteintailfrei

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.598 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von johana.

  • Hallo, mal ne kurze Frage: sind die Ausgänge 12 bis 16 neben den Sensorklemmen auch als potentialfreie Schaltkontakte nutzbar? Ich brauche für die Pelletofen Anforderung noch einen Schließer NO. Die Relais und Triac Ausgänge habe ich alle schon belegt.

  • Hallo,


    ja wenn du ein Relais dazwischen machst.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Danke für die schnelle Antwort. Das HiRel 230V hab ich schon verbaut und mit auf die Platine gesteckt. Das Hirel PF würde ja den gleichen Platz belegen. Passt das auch auf den Steckplatz rechts neben der Platine? Edit: Habs gerade selber gemerkt; Das PF kommt auf einen anderen Platz als das 230V, somit passen beide in die UVR

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!