Zeeh: SMA STP10000TL20 Modbus auslesen !

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.419 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von P.T.Pludge.

  • SMA nicht, aber Fronius Symo (Modbus TCP) und Panasonic Aquarea Wärmepumpe (Modbus RTU via CAN-BC2-MODB).
    Was ist das Problem? Evtl. kann man da was übertragen...

  • Über CMI->Einstellungen->Eingänge->Modbus holst du die Modbus-TCP-Daten rein in die CMI, das ist dir ja schon gelungen.
    Raus auf den CAN-Bus dann CMI->Einstellungen->Ausgänge->CAN-Bus.


    Diese Werte kannst Du dann in der UVR16x2 ganz regulär wieder am CAN-Bus abholen, und zwar logischerweise mit der CAN-Knotennummer des CMI (empfohlen ist hier die "1").