Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.507 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von haag-linxt-online.de.

  • Habe Probleme mit dem Steuerungsteil des Lüftermotors.
    Bei 100 läuft er durch, bei unter 30 Proz. bleibt der Lüfter stehen.
    Dabei tritt eine Netzstörung auf. Heizraumlicht flackert.
    Wer liefert die Leistungselektronik an Fröling?
    Fröling hat wohl keine Schaltpläne.FHG 3000 mit Lamda,

  • Das macht der Kessel schon seit 2000 so.
    Pufferspeicher: 2.800 Liter.
    1/2 Std. Abbrand, Kesseltemperatur je nach Einstellung, z.B. 75°C.
    Um diese Temp. zu halten, die Restsauerstoffmenge um 10Proz. zu halten,
    regelt der Kessel auf 30-50 % Primärluft, Gebläse auf 25-40%,
    Abgastemperatur ca. 140-155°C.
    Abgaswerte immer Ok.

  • Hallo,
    hinten im Anschlusskasten vom Saugzug (Lüfter) ist ein Kondensator. Den kann man mit einem Messgerät prüfen. Oder den tauscht du einfach. Sollte ein 6,3 mF Kondensator sein.
    Wenn der danach immer noch Probleme macht, ist der Triac (Bauteil auf der Platine) für den Saugzugausgang kaputt.

  • Den Kondensator habe ich mir schon bestellt.
    Werde ich diese Woche tauschen.
    Habe weiter festgestellt, dass beim Entfernen der Abdeckung der Steuerplatine das Saugzuggebläse normal läuft!
    Ich gehe von einem thermischen Fehler auf der Platine aus.
    Ob das der Triac oder ein anderes Bauelement ist muss ich noch prüfen.