Danke fürs posten. Ich kannte das schon und finde das - um ehrlich zu sein - ziemlich dünn, was ETA da öffentlich zur Verfügung stellt.
Außer der Betriebsanleitung ist da nix zu fünden. Montageanleitungen oder Elektroanschlüsse leider Fehlanzeige.
Diese und andere Dokumente und Anleitungen gibt's auf Anfrage beim Kundenservice.
-
Beim Kessel sind zusätzlich noch zwei weitere Hefte in Papierform dabei, finde ich auch etwas komisch dass diese von ETA nich auch im Rahmen der Doku online gestellt sind.
-
Hat wer den Elektro Anschlussplan und könnte mir den zur Verfügung stellen? Auch ev. den Aufbauplan.
-
Vielleicht ist da was dabei.
-
Danke, dir.
Hatte gestern Abend noch ETA angeschrieben und die haben mir gute ein paar Seiten gesendet. Dein Link hat aber wesentlich genauere Dateien parat.
Danke!
-
Hallo,
ich kann unter dem angegebenen Link leider nurnoch Prospekte finden. Hat noch jemand Zugang zu den Dokumenten? Ich bräuchte insb. eine Beschreibung der Anlagenkonfiguration in der Softwareoberfläche.
-
Habe ich für Dich parat...
Hier vielleicht meinst Du das ? Sollte aber auch bei den Unterlagen des Kessel dabei gewesen sein !!
ETA PU 15 Elektroanschluß.pdf (Show) ETA PU 15 Elektroanschluß.pdf
ETA PU 15 Konfiguration.pdf (Show) ETA PU 15 Konfiguration.pdf
Die Datei "Planungsunterlagen 2025" und "Schemen Pelletheizung 2025" sind für den Upload zu groß. Ich kann Dir alles gerne per Email senden...
-
Frage: gibt es für den SH 40, 4 zeiliges Display, irgendwelche Schaltungsunterlagen, genaues Schaltbild und Platinenlayout? Ich meine nicht das, was in der beigefügten Dokumentation enthalten ist.
Wir haben außer den beiden SH40 noch zusätzlich einen weiteren gebrauchten 40er organisiert, der jedoch scheinbar zumindest einen Defekt an der Hauptplatine hat. Würde das gerne selber reparieren. Primär ist es erst mal die Steuerung der Kesselpumpe, die sich entweder ausschalten oder nur einschalten läßt. Also bei Dauerbetrieb ist das ja klar, doch bei Automatik sollte sie bei kaltem Kessel jedenfalls schweigen.
Habe in den Parametern (auch im Servismodus) mal alles durchgesehen, aber nichts gefunden, was vielleicht Ursache hierfür sein kann.
-
Du kannst den Ausgang der Pumpe wenn dieser defekt ist auf einen anderen Ausgang portieren (umswitchen). Das würde ich mal versuchen.
-
Hallo #irisches-bier,
zum Thema 4 zeiliges Display beim ETA gibts mindestens einen Thread im Forum.
Es gibt auch eine Suchfunktion:
z.B.
Suchergebnisse
Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 36 für „ETA SH20: Display“.
Diese Suchbegriffe wurden hervorgehoben: ETA SH20: Display
Der erste Treffer ETA SH20: Display (4 Zeilen - no Touch) zeigt Hieroglyphen an.
oder mein Beitrag dazu: RE: ETA SH20: Display (4 Zeilen - no Touch) zeigt Hieroglyphen an.
beschäftigt sich mit Reinigen, Beschaffen, Aufbau und liefert auch Informationen wie das ganze funktioniert
und auch diverse Quellen wo man sich für wenig Geld Ersatz beschaffen kann.
Wenn das ganze selber reparien kannst, dann solltest es mit Hilfe dieser Informationen hinbekommen.
Gruß
Jürgen
-
Hallo irisches-bier,
ich habe damals von meinem HB die Stromlaufpläne für die Platine(n) Stückgutsteuerung AEC-6 und Pelletssteuerung AEL-3 bekommen (Stand 26.03.2008). Du solltest direkt bei ETA in Österreich danach fragen. Wenn alle Stricke reißen, kann ich meine Pläne einscannen und dir zur Verfügung stellen.
Ansonsten ist mir dein Problem mit der RLA-Pumpe nicht ganz klar:
- Der Kessel hat eine einstellbare Restwärmenutzung (RWN). Dann läuft die Pumpe auch noch mehrere Stunden nach dem Abbrand (zeitweise) um die Restwärme abzuschöpfen.
- Die Pumpendrehzahl kann bei den alten Kesseln noch variabel per Wellenpaket geregelt werden (sofern keine neuere HE-Pumpe eingebaut ist). Die Mindest-Drehzahl ist im Pumpenmenü normalerweise auf den Standardwert 35% eingestellt. Mit dieser Drehzahl wird auch bei RWN umgewälzt.
- Zudem gibt es noch eine weitere Kennwortebene "Profi", mit der die Parameter der PI-Regelung eingestellt werden können. (Das Kennwort wird bei Bedarf per PN mitgeteilt).
Viele Grüße von Karlheinz

-
Erst mal vielen Dank.
Habe eben die "groben" Schaltpläne, "Option", gefunden. Bei dem ist im Prinzip der Ausgang von der Pufferpumpe nur über diesen Ausgang möglich.
Ich müßte dann nochmal nachsehen, ob ich die Automatiksteuerung dieser Pumpe auf den Ausgang S3 umlegen könnte. Müßte dann die C1 Leitung vom Stecker S14 trennen und auf S3-NO und S3-COMM auf S16-L mit anschließen. Sinnigerweise sollte man dann noch einen 1MOhm parallel zur Pumpe schalten um den Relaiskontakt zu schonen. Ginge natürlich auch C1 auf S4-L. Weiß nur nicht im Augenblick, ob dort dann noch ein Boilerkreis aktiviert wird, jedenfalls ist so etwas im Hinterkopf. (S4 für die Warmwasserumwälzung)
Hoffentlich ist das das einzige. Wäre u.U. noch die Lamda-Sonde defekt, dies bezüglich hab ich bei Euch schon einen kostengünstigen Tipp gefunden.
Das mit der Restwärmenutzung, das weiß ich.
Es soll im Prinzip nur die einfache Lösung betrieben werden. Der aktive Rücklaufmischer mit Pufferpumpe ist natürlich Teil der Anlage, 2 Heizkreise mit Mischer und 2 Pumpen (an/aus), Drehzahlregelung/Durchsatz machen die Pumpen selbst.
Der SH40 soll einen primitiven Holzheizkessel nicht hier bei uns sondern in Bulgarien ersetzen. Dort ist ein 3m³ Pufferspeicher, aber der wird nie richtig voll. Die Mischer für die beiden Heizkreise werden von uns dort natürlich erst eingebaut. (Nicht weiter fragen wegen der Heizanlage, die ist sowieso katastroffürchterlich und muß vernünftig brauchbar teils nach/umgerüstet werden.)
Der SH 40 ist in ausgebautem Zustand und die Steuerung wird zum Test einfach nur ein- bzw ausgeschaltet.
Für das Befeuern muß sowieso noch e i n i g e s an Schamott erneuert werden. Weiß nicht, was der Vorbesitzer damit angestellt hat. Sieht zumindest danach aus, als ob der Ofen im Vollbetrieb einen erheblichen Wassereinbruch vermutlich von der Kaminseite bekommen hat, daß dann dort diverses an Schamott hochgegangen ist. Auf der Elektronikseite sieht es zumindest unberührt aus.
-
Also habe am Freitag noch gesucht, ob man den Ausgang für die Pufferpumpe umlegen kann. So wie es aussieht, jedenfalls für mich, ist der physikalische Ausgang auf C1 nicht zu finden, also nicht zu ändern.
Die Lamda-Sonde sieht vom Wert her noch in Ordnung aus.
-
So, die Störung/Fehler auf der Platine habe ich repariert.
Der betreffende TRIAC von dem Ausgang war durch, hatte also keine Isolationswirkung/Schaltwirkung mehr. Der war im Grunde permanent eingeschaltet, so daß ich im Automatkbetrieb immer eine eingeschaltete Pumpe hatte.
Jetzt funktionieren alle Ausgänge wieder wie gewohnt.
Der Kollege von ETA hatte sich leider nicht gemeldet, so habe ich mich auf meine "Schaltungserkundung" verlassen, die zum Glück recht einfach war, hätte auch anders aussehen können.
Leider habe ich in der Eile die Reparatur mit der Kamera nicht dokumentiert, das wäre sicherlich für einige vielleicht sinnig gewesen