Hallo Zusammen
leider hat unser Lopper 30KW Kessel Jg 1995 den Abgastest wegen CO Überschreitung nicht bestanden.
Folgende Werte sind auf dem Schrieb:
O2 14.6%
CO 3%O2 25245 mg/m3
NOx 3%O2 219 mg/m3
T.Gas 182°C
T.Luft 17°C
CO2 6.2%
Eta 80.2%
Verluste 19.8%
lambda 3.28
Zug -0.17 hPa
ergibt dann 19117 CO mg/m3 was doch deutlich über dem Grenzwert von 2500 mg/m3 bez. 13% Vol O2 liegt.
Wenn ich das richtig interpretiere deutet das daraufhin das ich zuwenig Primärluft reinbekomme was dann zu einer schlechten Verbrennung der Gase führt.
Die Steuerung auf dem Kessel bietet hier wenig Optimierungsmöglichkeiten da ja auch noch keine lambdasonde verbaut ist so wie ichs interpretiere läuft die Regelung über die Kettchen an der Rückseite rein thermisch?
Wie würde man sowas einregeln damit es wieder besser läuft?
Oder bleibt da nur der Weg über eine neue Steuerung? Wozu rät das Schwarmhirn dort?
Danke und GrussLopper Messwerte ausserhalb des Bereichs - altes Modell