Heute morgen ist meine Heizung kalt.
Fehler: Ventilator Alarm
Atmos Brenner A25 am Kessel P21.
Bis jetzt konnte ich nur feststellen, dass sich der Ventilator etwas schwer dreht.
Ist der Fehler hier bekannt?
Gruss Stefan007
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.609 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Stefan007.
Heute morgen ist meine Heizung kalt.
Fehler: Ventilator Alarm
Atmos Brenner A25 am Kessel P21.
Bis jetzt konnte ich nur feststellen, dass sich der Ventilator etwas schwer dreht.
Ist der Fehler hier bekannt?
Gruss Stefan007
Ich habe den Ventilator mal ausgebaut.
Die Walze/Achse lässt sich schwer drehen. Die Drehzahlsensorfunktion ist gegeben!
Hat jemand eine Idee, wie man an die Wellenlager heran kommt?
Moin, ausblasen mit Druckluft und dosiert Kriechöl kannst du probieren, ansonsten Einweg-Produkt😑
Also habe ich keine Möglichkeit an die Wellenlager zu kommen, b.z.w. diese zu tauschen?
Ich versuche es dann mal mit WD40 und Feinmaschinenoel.
Danke.
Ich meinte Kriechöl, WD 40 taugt höchstens als Pinselreiniger👎
Hallo Stefan007,
ja wie schon Jens empfohlen hat mit Pressluft ausblasen usw..
Dein Kessel und Brenner laufen schon 8 Jahre.
Hast du jedes Jahr einmal ordentlich den Brenner und Lüfter usw. sauber gereinigt, ausgeblasen?
Wenn nicht, dann musst halt das Verschleissteil Lüfter nach 8 Jahren ungereinigtem Betrieb austauschen. Ist in 5 Minuten erledigt.
Und nach 8 Jahren Laufzeit sollte man sich drauf vorbereiten, dass mal ein wichtiges Verschleisteil kaputt geht.
Mein A25 Brenner läuft schon über 10 Jahre, aber ich habe schon einige Jahre einen Ersatzlüfter auf Lager liegen, wenn der Fall der Fälle eintritt,
obwohl ich alles regelmässig reinige und ich den Zustand meiner Anlage regelmässig überprüfe und kenne.
Gruß
Jürgen
Alles geht wieder!
Mit WD40 die Welle wieder gängig gemacht und ausgeblasen. Mit Feinmaschinenoel nachgeoelt und siehe da...läuft wieder wie am ersten Tag, nur gefühlt noch leiser!
@ SolarEngel
Lüfter war einigermaßen sauber, nur die Welle ließ sich schwer drehen.
Denke, die Schmierung der Welle hat nach 9 Jahren aufgegeben.
Ich hatte bis heute, noch keinen Ausfall des Pelletkessels!
Glückwunsch, das war ein Warnschuß, du weißt jetzt was du besorgen mußt😇
Jetzt läuft der Ventilator sehr leise. Keine Lagergeräusche. Denke, es war fehlende Schmierung (Verharzungen). Werde es beobachten.