Problem Sh 30 Bj 2009

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 5.518 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Mz223.

  • Hallo.

    1: Mischer halten nicht ewig, je nach Belastung und Nutzungsdauer kann es zu verschleiß kommen und der Mischer hat spiel und regelt öfters nach.

    2: Schau dir auch mal die Fühlerwerte an. Es kann auch ein Fühler kaputt gehen und die Temp. schwankt dadurch etwas.

    3: Und der 3 Wege Mischer sollte leichtgängig sein. Etwas Fett an die Welle und eine neue Dichtung verbauen und er läuft wieder leichter.

    Wer sich es zu traut, den Mischer in Handstellung bringen und für einige Minuten die Temperaturen beobachten und schauen was passiert.

    4: Wurde die Pumpen Einstellung verändert? Nicht das er die Drehzahl aus irgend einen Grund verändert.

  • Das überschwingen der Heizkreispumpe ist "normal" sobald die Rücklauf Anhebung bei 60Grad ist fährt die Kesselpumpe in den Puffer. Wenn die Hydraulik so gebaut ist, dass die HK Pumpe im Kesselpumpenvorlauf hängt dann überdrückt die Kesselpumpe den Mischer und es kommt zum überschwingen.

    Ich hab das so gelöst indem ich die Pufferpumpe auf 65% Drehzahl genommen habe dann ist es nicht ganz so schlimm ( hat aber den Nachteil dass die Pumpe die Hitze aus dem Kessel ab 102% Puffer nicht mehr weg bekommt (hängt dann dauerhaft im Sicherheitspumpenlauf). Die elegantere Lösung wäre die HK Pumpe vom Kessel Vorlauf zu entkoppeln, dann passiert das aufschwingen auch nicht mehr so extrem.