Servus zusammen,
Bau gerade einen zusätzlichen Erzeuger ein. Soll auch nur den Puffer laden.
HB meint Ladepumpe in Vorlauf. Schema von ETA ist sie im Rücklauf.
Scheiß egal oder was ist besser?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 944 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von warp735.
Servus zusammen,
Bau gerade einen zusätzlichen Erzeuger ein. Soll auch nur den Puffer laden.
HB meint Ladepumpe in Vorlauf. Schema von ETA ist sie im Rücklauf.
Scheiß egal oder was ist besser?
1.) Wenn im VL eingebaut, dann muss die Pumpe vor dem Abzweig zur/m RLA/Mischer eingebaut sein.
2.) Einbau in den RL, weil die Pumpe so thermisch geringer belastet ist.
Super, danke Dir. Dann lass ich sie mal im Vorlauf (Mischer habe ich keinen) Ist Fernwärme und fahr volle Leistung in die Puffer.