Projekt Einbau BMK mit EC85 Partikel Filter + Wärmepumpe

Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 4.664 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.

  • So der Partikel Filter EC 85 steht schon im Keller

    Berichte und Bilder folgen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Bilder vom Filter


    Eingang mit Zyklon


    Aschelade



    Rauchrohr Ausgang mit Elektrode


    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Ich habe den Kessel 20/30 KW mit der großen Rücklaufanhebung RA 50 A bestellt

    Wurde mir vom Guntamatic Service so empfohlen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So der Kessel wurde Pünktlich :thumbup: zum versprochenen Termin geliefert und steht in der Garage


    Bilder folgen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So jetzt muss er nur noch in den Keller

    Werde ihn wohl mit dem Kettenzug über denn Holzbabwurfschacht abseilen


    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Würdet ihr die Sicherheitsgruppe und die Thermische Ablaufsicherung neu Kaufen :/

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Zum Glück hat der Kessel einen Lasthaken wo ich den Kettenzug einhängen kann

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So er steht jetzt im Holzkeller , sobald im Heizraum Platz ist geht es mit dem Hubwagen rüber


    Für die Aktion brauchte ich Hubwagen Maurerböcke Schlepper mit Frontlader und Pallettengabel

    Dielen Paletten Doppelt T Träger Kettenzug und Schlinge


    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So und heute streikt der Eder die Primärklappe geht auf , aber nicht zu :cursing:

    Signal kommt an , habe zu Glück noch einen neuen Stellmotor auf Lager :saint:

    Hoffe das er noch den Winter durchhält der Eder

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So und heute streikt der Eder die Primärklappe geht auf , aber nicht zu :cursing:

    Signal kommt an , habe zu Glück noch einen neuen Stellmotor auf Lager :saint:

    Hoffe das er noch den Winter durchhält der Eder

    ...das ist ja blöd, ich hoffe, dass Du das hinkriegst. Wann soll denn der BMK in Betrieb gehen?


    Bei mir kam heute noch eine Schlußrechnung vom Heizi. Er will extra Geld für „Elektroinstalation“, also Kabel zu allen Sensoren und zum E-Filter, Pumpen usw. und legen der Kabelschächte sowie „Isolierung Rohrleitungen“. Bin etwas sauer, hatte angenommen, dass diese Posten in „Verrohrung“ und „Anschluß Heizzentrale“ bereits enthalten sind, die ich im Förderantrag aufgeführt hatte. So werden mir diese Unterposten nun nicht gefördert, ärgerlich. !!

  • Danke alles hinbekommen


    So der Eder läuft wieder Primär Klappe gängig gemacht und neu eingestellt

    Auch der Stellmotor ist eingebaut , alles läuft wieder

    So was wie die Extra Rechnung ist natürlich Ärgerlich, zuerst die Abgasrohre nicht richtig verlegen und Isolieren und dann noch zusätzlich Geld verlangen :evil:

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So der Eder hat wieder gestreikt, co Werte waren dauernd bei 18,7%

    Sondenheizung ging nicht keine Spannung an der Sonde

    An der Platine 2 Kalte Lötstellen nachgelötet Sonde gereinigt

    Sonde wird wieder warm und zeigt reale Werte an

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So der Eder hat wieder gestreikt, co Werte waren dauernd bei 18,7%

    Sondenheizung ging nicht keine Spannung an der Sonde

    An der Platine 2 Kalte Lötstellen nachgelötet Sonde gereinigt

    Sonde wird wieder warm und zeigt reale Werte an

    Supi !! Mein BMK läuft jetzt stabil. Habe 10 RM Hartholz bekommen, hauptsächlich Buche. Ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Das ist schon was anderes als alte, schon etwas verpilzte und vermoderte Kiefer. Jetzt heize ich Birke, auch die hat eine höheren Heizwert als Kiefer.

  • Ich habe gerade die Fittinge schwarz Verschraubung flach-dichtend lose in den Stahl Kesselkörper für die Thermische Ablaufsicherung eingeschraubt


    Geht das mit dem Kupferwärmetauscher ?


    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Ich sehe da überhaupt kein Problem. Die Kombination Schwarzstahl mit Kupfer ist sicherlich nicht ideal, aber bei mir sogar im „Nebenkreislauf“ der Gastherme zu den Puffern verbaut.

    Außerdem führt die Thermische Ablaufsicherung im Normalfall kein Wasser, nur bei Übertemperatur öffnet das Ventil und läßt Kaltwasser in den Kupferwärmetauscher im Kessel.

    Bei mir sieht das so aus, sorry für die schlechte Bildqualität (altes IPad von 2014)

    Was mich tatsächlich wundert, dass es bei den 20/30 BMK´s keine Blechrückwand gibt.

    Ist man bei Guntamatic bereits in solchen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass man bereits hier sparen muß?? Der 40/50er hat noch eine, zumindest meiner.








  • Das mit der Rückwand wurde über 2 Jahren umgestellt , ich denke auch wegen Material Knappheit

    damals

    Und natürlich Kosten sparen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Das mit der Rückwand wurde über 2 Jahren umgestellt , ich denke auch wegen Material Knappheit

    damals

    Und natürlich Kosten sparen

    ...kann sein. Wann geht denn dein BMK an den Start? Heute bei uns (Sachsen) 10 Grad gewesen, merkt man sofort im Verbrauch, muß erst übermorgen wieder heizen.

  • Der Umbau erfolgt so bald die Solaranlage so viel Leistung bringt, das man nicht mehr mit dem Holzkessel zuheizen muss und ich Gesundheitlich fit bin und mein Kollege Zeit hat


    Ich bin im Moment schon in aller Ruhe am vorrichten, nen Wasserschaden/ undichte Leitung habe ich auch noch

    Undichte Stelle wurde mit nem Hahnen abgesperrt

    Ist immer was los 8)

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • So ich habe gerade festgestellt, dass sich Die Hersteller von Thermischer Ablaufsicherung

    Und Heizungskessel widersprechen :cursing: :cursing:



    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint: