Attack SLX Profi nach Umbau auf Lambda: Schwankende Werte
Es gibt 77 Antworten in diesem Thema, welches 6.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Norbert1972.
-
-
-
Hallo Uwe danke für die schnelle Antwort, der Lüfter ist richtig angeschlossen habe ich mit dem spannungsprüfer getestet (bin selbst Elektriker)allerdings habe ich festgestelltes der Lüfter eigentlich nur 3 Stufen kann mit dem Kondensator 35-50% Stufe 1 und 50-70% Stufe 2 und 100% Stufe 3 das hört man wenn der Lüfter läuft das es nur 3 Stufen gibt.
Lambdasonde hatte ich eigentlich zu Anfang gleich mal in der Funktion Test Modus kalibriert.
Was eben so verwunderlich war bei der Messung das so so am Schwanken war, das sei laut Schornsteinfeger nicht normal
Soll ich noch weitere Fotos von den Einstellungen machen?
Hallo Alex
Hier noch mal die Frage was wurde denn alles getauscht.
Der Saugzugventilator ist ein normaler Wechselstrommotor mit Kondensator der durch Phasenstreuerung in seiner Leistung reduziert wird und dann langsam außer Tritt fällt und dadurch stufenlos die Drehzahl in geringen Maß reduzier.
@ Huelschneider Zur Lambdasonde 1,2 % Restsauerstoff ist die Anzeige bei kaltem Kessel da die Sonde da nicht geheizt wird.
Stelle mal meine Einstellungen ein. Habe einen Mischer als RA mit externer Steuerung für 75€ die auf 70 Grad eingestellt ist
Die Leistung der Kesselkreispumpe ist stufenlos regulierbar.
Gruß Uwe
-
Hallo Alex
mach das mal wie ich geschrieben habe
hast du die Tür nochmal nach dem Start aufgemacht? / sollt man nicht machen / dadurch schaltet der Ofen von Max Agas auf Min Abgas
da bracht er etwas bis der auf Temperatur kommt
Hallo Uwe
mit deiner Einstellung kann der Ofen nur zwischen 167 und 175°C regeln
das ist viel zu wenig / da kann der Ofen die Kesselsoll nicht immer einhalten
Gruß
Klaus S.
-
Hallo Klaus
Funktioniert bei mir aber perfekt.
Die Abgastemperatur wird auch erst langsam erreicht und das Saugzuggebläse und die Primärluft fahren dann langsam runter. Wichtig ist die Rücklauftemperatur und die ist bei mir konstant 70Grad.
Bin sehr zufrieden mit dem Kessel.
Gab als Tuning bei der Aufstellung noch mal 20mm Isolierung zusätzlich und eine Blechunterverkleidung.
Kessel steht auf 4 Füße um unter dem Kessel dem Boden wischen zu können.
Beim heizen wird die restliche Holzkohle über die Düse geschoben angezündet mit Kien oder Kohlenanzünder
der Kessel voll gelegt und die Tür fest verschlossen. Dauert max. 5min
Kein Nachlegen oder schüren, würde nur zu stark rausqualmen. Kesselgröße und Puffergröße passen gut zusammen.
So wird zur Zeit nur alle 48 und ab Minustemperaturen alle 24h angemacht und komplett ausbrennen lassen.
Gruß Uwe
-
Hallo Uwe
klar geht das
musst nur mal beobachten
bei deiner engen Einstellung des Abgaswertes kann der Kessel nicht richtig regeln
entweder er ist auf 175°C und erreicht ( am Anfang) die eingestellte Kessel soll nicht / erst mit der Zeit wenn der Ofen richtig warm ist
oder/und er kann später nicht weiter runder wie die 167°C und dann steigt die Kesseltemp über soll
das ist abhängig von deiner Einstellung der Rücklaufanhebung und des reinigungsgrades des Ofens
nach einer Reinigung sieht das immer ganz anders aus wie nach 10 Abbränden
deswegen mach ich den Ofen hinten( Tauscherrohre) spätestens nach 10-12 mal anfeuern sauber
Gruß
Klaus S.
-
Hallo Klaus,
Ja hatte tatsächlich kurz die Türe auf zum nachschauen, stimmt danach ist er wieder auf Abgas Max gegangen.
Was meinst du mit (Tauscherrohre) holst da immer die Turbolatoren raus, oder meinst du die Kammer hinten unter den Turbolatoren?
Hier noch mal Bilder wie der Ofen nach 0-30min nach Start den Lüfter regelt
Und zum letzen Bild (Zeitpunkt)die Temperatur beim RLA
-
uwe ich habe einen Slx 20 Profi gekauft 2019 und dieses Jahr auf Lambda Touch umgebaut, es wurde alles getauscht bis auf den Lüfter
Also Lambda wurde eingesetzt im Abgas Rohr wie original, komplette Steuerung , abgasfühler,
Stellmotoren, Türschalter und Reinigungsmotor mit selbst gebauter Halterung 😅
Ich hoffe ich habe nix vergessen 😀
-
Hallo Alex
soweit so gut
was hast Du zwischen Bild 3 und 4 verstellt
Bild 3 Abgas 157 und 73°C Kessel
Bild 4 174°C und nur noch 70°C Kessel
sieht so aus als hättest Du den Rücklauf runtergenommen zeigt ja nur noch 48°C an
damit kommst Du nie auf Soll hoch
stell mal das Thermostat auf 6 / du musst schauen das das linke auf 68-70°C kommt
dann kann der Kessel auch höher
aber keine angst
der Ofen regelt dann die Abgastemp. runter ( natürlich nur wenn er kann / Uwe )
ja, ich nehm die Turbolatoren immer raus und bürste durch
muss leider nun aufhören / meine frau
Gruß
Klaus S.
-
Hallo Alex
Der Lüfter wird auch ein normaler Asynchronmotor mit Kondensator sein ohne Einstellmöglichkeit wie bei älteren Heizungspumpen. Auf deinen Bilder regelt doch alles wie es soll. Wie Klaus schon geschrieben ist deine Rücklauftemperatur mit 54 Grad zu gering. Wenn Bilder eingestellt werden ist wenn was an der Einstellung geändert wird schon wichtig dazuzuschreiben.
Hier mal mein heutiger Kesselstart 1. Ausgebrannter Kessel 2. Holzkohle über Düse mit Kien entfacht 3. vollpacken mit doch recht großen Stücken 4.- 7. Werte nach schließen der Türe alle 5 min 7. nach Start der Kesselkreispumpe
Klaus muß nur nach Reinigung der Wärmetauscherrohr ( mit Ausbau Turbulatoren) die Leistung der Pumpe erhöhen oder die AT etwas runter nehmen damit der Kessel nicht über sein Kesseltemperatur kommt und dann ausgeht und erst wieder nach unterschreiten der Hysteresewerte weiter brennt.
Gruß Uwe
-
Hallo Uwe
nach dem reinigen bracht man eigentlich nichts zu verstellen
du musst den Ofen nur die Möglichkeit geben die andere (bessere) Übergabe der Wärme zu kompensieren
das heißt: Min und Max Abgas weiter auseinander
nach dem reinigen braucht der Ofen nicht so hohe Abgastemp. um auf Soll zu kommen und fährt nicht so hoch für Soll
je höher die Verschmutzung um so mehr Temperatur bracht er für Soll ( das sollte er dann auch können)
im Gegenzug fährt er bei sauberen Ofen weiter runder / ergo bei schmutzigen eben nicht
wie gesagt geht das aber nur wenn der Ofen die Möglichkeit hat zu machen
ansonsten erreicht er anfangs Soll nicht und später kann er dann nicht weiter runter und die Kesseltemp geht über Soll
hier wurde schon des Öfteren darüber diskutiert
wir haben hier eine Kesseltemp Steuerung / hier ist (sollte) die Kesseltemperatur fest und die Abgas ist variabel
bei einer Abgassteuerung ist die Abgastemperatur fest / da hat man dann unterschiedliche Kesseltemperaturen
um das zu vermeiden kann man eine drehzahlgeregelt Pumpe nehmen ( natürlich mit Steuerung 0-10V )
Gruß
Klaus S.
-
Hallo Klaus,
Habe zwischen den Bildern heute Morgen die Pumpe von 2 auf 1 und den Thermostat auch mal von 7 auf 6 probiert…ich meine Pumpe auf 1 und Regler auf 6-5 war ganz ok
Den Rücklauf auf über 60 Grad zu bekommen hat nicht geklappt bei mir, ich versuche morgen mal den Regler auf 7 zu lassen von Anfang an und schaue dann mal wie hoch der Rücklauf geht und was die Abgastemperatur dann macht.
Pumpe auf 1 war denke ich nicht schlecht.
Ich mache die Turbolatoren Einmal im Jahr vor der Heizperiode raus und sauber.
Ich heize von Oktober bis Max. April….Übergange macht meine Gastherme und ab Juni bis September mache ich Warmwasser nur mit Solarthermie
-
Hallo Uwe,
Ja vergessen dazu zu schreiben, danke für deine Bilderreihe mit Zeitangaben.
Ich weiß jetzt das ich unbedingt schauen muß das meine Kesselkreislauf erstmal richtig hoch heizen muß und dann erst alles raus schicke an den Pufferspeicher, so meint ihr das doch?
-
Hallo Alex
ich glaub, du bist zu ungeduldig und verstellst zu schnell
das braucht alles seine Zeit
ich glaub aber das Du es verstanden hast
stell mal das Thermostat auf 7
Pumpe auf 1
wenn dann der Ofen auf 75°C kommt ( dann sollt der Rücklauf auch annähernd da sein) ein wenig zurückstellen
da sollte sich dann schnell am Thermometer eine Veränderung zeigen und nur soweit zurück das der Rücklauf auf 70°C bleibt
die Differenz geht in den Puffer!
jetzt kommt das knifflige
da du eine Pumpe mit nur 3 Schaltstufen hast ( keine stufenlose ), hast du nun das Problem
wenn der Ofen nun auf Kessel soll kommt, fährt er die Leistung ( Abgastemp) runter / das dauert aber etwas / nicht nur ein paar Minuten
fährt er zu weit runter gibt es da 2 Möglichkeiten
Rücklauf runter stellen (nicht unter 65°C) / sollt das nicht reichen das er wieder auf 170-180°C kommt oder wie du willst ( ich hab max 175 min 140)
Pumpe auf stufe 2 und Rücklauf wieder höher stellen /
bei einer Pumpe mit stufenloser Regelung wäre das einfacher
da einfach so weit zurück bis es passt / da kann man das alles frei einstellen da man hier dann 2 Einstellmöglichkeiten hätte
bei Anlagen mit Thermostat ( fester Wert) und Pumpen mit 3 Stufen ist es besonders blöde / hier mit verschiedenen Einsätzen ausprobieren
das musst Du alles beobachten und etwas Geduld mitbringen
später ( 2 Std. ) wenn der Ofen richtig durchgewärmt ist fällt die Abgastemp langsam / er bleibt aber auf Kessel Soll
Gruß
Klaus S.
-
Hallo Klaus,
Muss morgen echt mal ganz langsam alles verstellen, da hast du schon recht das ich heute zu ungeduldig war😅
Muss morgen auch mal hören ob die Pumpe wirklich nur in den 3 Stufen schaltet oder stufenlos von 1-3, da ich zwischen den Zahlen einstellen kann und keine Rast Möglichkeiten 1/2/3 habe zudem ist auch eine Skala mit stufenlos aufgedruckt
Danke Gruß Alex
-
Hallo Alex
hab mir die Pumpe mal genauer angeschaut
du hast recht
links ist stufenlosen Differenzdruckregelung
rechts kannst Du stufenlos verstellen
dann ist es einfach
schauen das du die 70°c Rücklauf hinbekommst ( wie oben beschrieben)
und dann die Pumpenleistung erhöhen bis es passt
und Geduld
Gruß
Klaus S.
-
Guten Morgen Klaus,
Also Pumpe Lüfter wirklich stufenlos🤗
Aber ich bekomme den Rücklauf egal was ich einstelle Regler auf 7 Pumpe auf weniger als 1 nicht auf 70 Grad….das würde ja bedeuten das der Regler irgendwie Zuviel in Rücklauf Richtung Puffer lässt richtig?
Hier mal noch Bilde auch in 5min Schritten
-
-
Hallo Alex
ist schon seltsam mit der Rücklauftemp.
Schau mal beim Thermostat das Fähnchen das da dran ist
was für einen Einstellbereich das Thermostat denn überhaupt hat
nicht das das nur bis 60°C geht / sollte schon eines sein das bis 70°c geht / in der Beschreibung von Oventrop steht auch das das eins mit 70°C ist
oder nehm mal den Kopf ab / dann müsste ja der Vorlauf voll in den Rücklauf
ist dem nicht so, dann könnte auch das Ventil was haben / Verschmutzung!?
oder beim rechten Rohr das Sperrventil mal auf und zu machen
was noch komisch ist, die Sekundärluft ist sehr wenig
bei meinen Ofen geht die schon mal bis auf 70-80% hoch
so wenig ist seltsam
das wird schon
Klaus S.
-