PE1 Hydraulikschema, wasserführender Kamin

Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 1.564 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von sonnemondundsterne.

  • Ich hoffe, Ihr seid gut durch den Winter gekommen?

    Das Hydraulikschema beinhaltet den wasserführenden Ofen ja gar nicht.

    Wir haben einen PE1c und den fröling fke aqua als wasserführenden Ofen.

    Der ist genau wie oben beschrieben eingebunden: parallel zum Pelletskessel.

    Vorteil: Sobald der Kamin an ist und über die temp der Rücklaufanhebung ist, steht die Wärme sofort dem Heizkreis zur Verfügung. Nur der Überschuss geht in den Puffer.

    Tatsächlich mit T-Stücken. Klappt super.

    Früher hatten wir den Vorläufer Wasserführend auch oben/ unten an den Puffer angebunden und dann musste man erstmal lange heizen, bis die Wärem dem Heizkreis zur Verfügung stand.


    Viele Grüße, Achim