Hallo,
Frage zum Parameter "Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern".
Einstellung bei uns:
"Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern" = Ja
Es waren damals (Einbau Juli 2020) der Fröling-Techniker und der Heizungsbauer vor Ort.
Grundsätzlich läuft das auch soweit. Hab mir nie groß Gedanken gemacht.
Ist die Einstellung i.O.?
Wie steht die Einstellung bei Euch? Auf Ja oder Nein?
Und warum steht sie so wie sie steht?
Jetzt ist mir einige Male aufgefallen, dass "Puffer oben" zu früh ~30°C hat.
Die 30°C entsprechen in etwa der Vorlauf-Solltemperatur im Absenkbetrieb.
Vorlauf-Solltemperatur 45°C minus Absenkung der Vorlauftemperatur 15°C = 30°C
Dann schaltet die Zeit auf Heizbetrieb und die Vorlauf-Solltemperatur steigt plötzlich auf 45°C.
Jetzt startet der Kessel.
Die Vorlauf-Isttemperatur fällt nun langsam unter 30°C.
Nun dauert es gut ~30 Min. bis die Vorlauf-Isttemperatur wieder bei 45°C ist.
Irgendwann wird der Puffer geladen.
Diverse Parameter stehen so:
"Absenkung der Vorlauftemperatur im Absenkbetrieb" = 15°C
"Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und Pufferoben größer" = 20°C
"Kessel-Solltemperatur" = 75°C
Vorhanden ist folgendes:
Fröling Pelletskessel PE1 25 kW
Fröling Hygiene-Solarschichtspeicher H3 850
Buderus Flachkollektor SKN4.0-w