Posts by koksi1992

    Also bei meinen beiden Waveshares waren keine Kabel dabei und ich habe folgende Kabel gekauft:


    DIGITUS Nullmodemkabel – 1,8 m – D-Sub 9 zu D-Sub 9 – DB9 Buchse zu Buchse

    RS232 – Gekreuzte Pinbelegung für serielle Direktverbindung – Schraubverriegelung – Beige


    Soll natürlich nicht heißen, dass es keine gibt wo Kabel mitgeliefert werden. :thumbup:

    Muss man halt vor der Bestellung genau schauen, ob ein passendes dabei ist!

    Da bin ich ganz bei dir, etwas längere Laufzeiten würden definitiv nicht schaden.

    Unser Kessel ist mit 20kW auch sehr überdimensioniert und durch den Hygiene-Speicher sind für die Heizung auch nur 500-600 Liter für die Heizkreise nutzbar. Dank der niedrigen Vorlauftemperaturen der FBH passt es trotzdem noch ganz gut und Warmwasser wird ja auch verbraucht.

    Wäre in unserem Fall durchaus interessant, ob man den Kessel softwareseitig zu einem 15kW Kessel "drosseln" könnte, von der Hardware konnte ich keine großen Unterschiede zwischen unserem und dem 15kW Modell der Schwiegereltern erkennen.

    Nicht desto trotz bleibt dem TE nichts anderes übrig als zu schauen, die Vorlauftemperaturen so gut wie möglich runter zu bekommen und evtl. mit der Kesseltemperatur hoch zu gehen um die Starts zu reduzieren. Zumindest fällt mir sonst nichts mehr ein. ^^

    Was mir allgemein bei Fröling auffällt: Ich sehe nirgendwo eine Anlage, die moduliert. Dabei hat die Fröhling doch ne Lamba-Sonde und laut-Hersteller modulieren alle Anlagen hervorragend. Oder ist das eine Illusion nur für Werbezwecke?

    MfG

    Ich meine mich dunkel daran erinnern zu können, dass sie es theoretisch können!
    Wenn ich mich recht erinnere heißt der Parameter "gleitender Betrieb", aber ich denk das wird nur genutzt, wenn gar kein Puffer vorhanden ist.

    Ich hab mal die KI dazu befragt und die sagt folgendes:

    Ja, der PE1 moduliert, und zwar von selbst. Die Lambdatronic passt Pelletszufuhr und Saugzug laufend an, damit die Kessel-Solltemperatur gehalten wird. Laut Fröling geht der PE1 15 von 4,5 bis 15 kW und der PE1 20 von 4,5 bis 20 kW. Er kann also auf etwa 30 % bzw. knapp ein Viertel der Nennleistung herunterregeln.


    Wie er mit Puffer arbeitet: Der Kessel lädt den Puffer großteils mit voller Leistung. Die drehzahlgeregelte Pufferladepumpe hält dabei die Kesseltemperatur. Gegen Ende der Ladung kommt unten wärmeres Wasser zurück, und die Pumpe bekommt die Wärme nicht mehr weg. Erst dann regelt der Kessel herunter und geht in den Ausbrand. So ist das vorgesehen, und meistens ist das auch die beste Betriebsart.

    Ihn absichtlich dauerhaft in Teillast zu fahren, lohnt sich mit Puffer meist nicht:

    • Verbrennung: In Teillast ist der Brennraum kühler. CO und Staub steigen, Wärmetauscher und Brennertopf verschmutzen schneller.
    • Kamin: Die Abgastemperatur ist niedriger. Bei einem Kamin, der nicht feuchteunempfindlich ist, steigt damit das Risiko für Kondensat und Versottung.
    • Starts: Mit Puffer hängt die Zahl der Starts vor allem davon ab, wie viel Wärme pro Ladung hineinpasst und wie viel das Haus abnimmt. Drosseln spart nur dann spürbar Starts, wenn die gedrosselte Leistung nahe am momentanen Bedarf liegt, also im Kernwinter. In der Übergangszeit läuft der Kessel gedrosselt nur länger in Teillast.

    Der wirksamere Hebel gegen viele Starts ist die nutzbare Temperaturspreizung im Puffer, also wie weit zwischen Einschaltpunkt (oben) und Ausschaltpunkt (unten) geladen wird.

    Einen Parameter wie „Kesselleistung X %“ für den normalen Betrieb gibt es beim PE1 nicht. Die Modulation macht die Lambdatronic selbst über die Kesseltemperatur. Im Servicehandbuch der Lambdatronic P 3200 gibt es rund um die Leistung aber Folgendes. Die Namen können je nach Softwarestand leicht abweichen.

    Anzeige

    • „Kesselstellgröße“ (Kessel → Zustand): zeigt das aktuelle Signal des Verbrennungsreglers, also wie weit er gerade moduliert. In HA hast du diesen Wert derzeit nicht als Entität.

    Was die Leistung tatsächlich beeinflusst

    • „Gleitender Betrieb aktiv“ (Kessel → Service): Bei JA richtet sich die Kesseltemperatur nach dem errechneten Vorlaufbedarf von Heizkreisen und Boiler, und mit Pufferspeicher soll der Parameter laut Fröling auf NEIN stehen. Das ist das bedarfsgeführte Modulieren für Anlagen ohne Puffer.
    • „Quelle für ext. Leistungsanf. (0 – Aus, 1 – 0-10V, 2 – Modbus)“ (Kessel → Allgemeine Einstellungen): Das ist die einzige echte Leistungsvorgabe von außen. Über Modbus werden direkt Prozentwerte übergeben. Über 35 % startet der Kessel im Dauerlastbetrieb, unter 30 % stellt er ab. Damit übernimmt das externe System Start, Stopp und Leistung.
    • „100% Kesselleistung wenn Pufferladezustand kleiner als“ und „0% Kesselleistung wenn Pufferladezustand größer als“ (Puffer → Temperaturen): Damit moduliert der Kessel abhängig vom Ladezustand des Puffers. Diese Parameter gibt es aber nur beim Masterkessel einer Kaskade oder mit Hydrauliksystem 4. In der Kaskade gibt es zusätzlich „Gesamtleistung der Kaskade reduzieren bevor der Puffer durchgeladen ist“. Dabei wird die Stellgröße der laufenden Kessel über die Kesselladepumpe reduziert.
    • Indirekt würde vermutlich „Maximale Drehzahl der Pufferpumpe“ wirken: Weniger Durchfluss heißt weniger Wärmeabfuhr, dann regelt der Kessel früher herunter.

    Service-Ebene (Kennlinie des Kessels)

    • „Minimaler Einschub“ (Pellets-Einschub), „Saugzug Min“ und „Saugzug Max“ (Lufteinstellungen) sowie „Unterdruck bei minimaler Leistung“ (Feuerraum) legen den Modulationsbereich fest. Diese Werte sind je Kesseltyp vorbelegt und nicht für den laufenden Betrieb gedacht. „Maximaler Einschub“ gibt es nur bei Kesseln ohne Lambdasonde.

    Ok, die 50° Grad Vorlauftemperatur erklären das Ganze natürlich!
    Bleibt wie warp735 schon geschrieben hat nur mehr die Frage ob du die wirklich benötigst, ich schauen damit möglichst weit runter zu kommen.

    Welche Kessel-Solltemperatur hast du eingestellt?
    Damit könntest du auch noch hochgehen, um die Starts zu reduzieren.
    Bei unserem Kessel habe ich 75° eingestellt, bei dem der Schwiegereltern 80°, weil sie auch Heizkörper haben.

    Du kommst ja nicht mal auf 70° im Puffer wenn er heizt, also tippe ich auf ca. 70° Kessel-Solltemperatur, weil die PE1 immer etwas darunter bleiben.

    Ich hänge mal ein Bild an, wie es meiner Meinung nach aussehen sollte!

    Der Kessel springt an, sobald der Puffer oben 2 Grad über der Vorlauf-Solltemperatur liegt und dann wird der komplette Puffer durchgeladen.

    Man sieht ja wie schnell die Temperatur im Puffer unten wieder fällt sobald der Kessel abstellt, das ist ganz normal.
    Relevant für den Kesselstart ist die Temperatur oben im Puffer.

    Für die Frischwasserstation benötigt der Puffer oben natürlich auch eine bestimmte Temperatur, die kann also auch einen Kesselstart auslösen.
    Aber die Temperatur im Puffer oben ist ja lange konstant hoch und fällt dann schnell ab, sobald die kalten Schichten ankommen.

    Puuh, dazu bräuchte man etwas mehr Angaben zur Anlage.

    Wir wird das Brauchwasser bereitgestellt, wie groß ist der Puffer, wie sind die Heizkurven der Heizkreise, etc.!

    Ich bin ja immer ein Freund, die Steuerung so arbeiten zu lassen:

    Der Parameter „Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern“ (im Service-Menü der Fröling Lambdatronic-Regelung) bestimmt, wie und wann der Kessel aufgrund des Wärmebedarfs Ihrer Heizkreise und Warmwasserbereiter (Boiler) startet.

    • Auf „JA“ gestellt (Bedarfsgeführt):
      • Das Systemumfeld (Heizkreise und Boiler) meldet die benötigte Temperaturvorgabe an die Regelung.
      • Der Kessel vergleicht diese Vorgabe mit der aktuellen Temperatur des Pufferspeichers (oben).
      • Startkriterium: Der Kessel startet erst, wenn die aktuelle Temperaturvorgabe höher ist als die obere Puffertemperatur plus ca. 2 °C.
      • Stoppkriterium: Der Kessel stoppt, wenn keine Anforderung mehr vorliegt, der Puffer durchgeladen ist oder das Pufferladezeitfenster endet.


    Das funktioniert bei unseren Kesseln perfekt.

    Also wenn du weißt, dass sich diese Werte über modbus setzen lassen, würde ich dir auf jeden Fall diese Integration für HA empfehlen:

    https://github.com/GyroGearl00…eling_lambdatronic_modbus


    Sollte es noch nicht implementiert sein, würde ich einfach ein pull request in gihub eröffnen.
    Gyrogearl00se ist aber auch hier im Forum vertreten und ist sehr schnell im implementieren von neuen Sachen und im Ausbessern von Fehlern.
    Die Cards von ihm sind auch super! :thumbup:

    Falls du sie noch nicht gesehen hast, hänge ich dir auch nochmal die Modbus-Dokumentation von Fröling an!
    Da kannst du nachsehen, welche Werte sich nur auslesen und welche sich auch schreiben lassen.

    Sorry für den langen Text und falls du das schon alles wusstest. :)

    Ich mache auf jeden Fall schon sehr viel damit, auch Boiler-Solltemperaturen automatisiert ändern oder Betriebsmodi der Heizkreise ändern über Automationen usw.!
    Auch lasse ich mich informieren, wenn lange Vorwärmphasen auftreten, die Kessel nur kurz heizen, Vorlauf Soll / IST der Heizkreise abweichen und noch viel mehr!

    eine doppelte Vergabe auf der Fritzbox (selbst wenn ich sie festsetzte) ist mir nicht möglich.

    Da bin ich nicht bei Dir: Die (meine) Fritz verhaut sich schon mal gerne. Andererseits ist ihr Dhcp recht flexibel wenn ein Gerät auf einer eigenen besteht. Vermutlich würde Fröling ihren Fehler beheben, aber ist wohl schneller den Geräten selber eine feste IP zu geben? Die in der Fritz festgelegte ist auch nur ein Vorschlag die das Gerät nicht akzeptieren muss.

    Und woher soll die Fritzbox erkennen, um welches Gerät es sich handelt wenn sie sich mit der gleichen MAC-Adresse melden? :/

    Ich würde einfach bei Fröling anrufen und mich mit einem Techniker verbinden lassen, die sind da eigentlich immer sehr hilfsbereit!

    Ich habe gestern auf github ein issue erstellt, weil ich gemerkt habe, dass bei unseren Heizkreisen mit dem Raufühler FRA 3200 nur der Status "Automatik" korrekt angezeigt wird.


    Alle anderen Betriebsarten liefern "Unbekannt".

    Funktioniert es bei jemandem von euch mit diesem Raumfühler oder habt ihr das gleiche Problem?

    Wisst ihr zufällig was der Unterschied zwischen "Absenken" und "Dauerabsenken" und zwischen "Partybetrieb" und "Extraheizen" ist?

    Am Raumfühler gibt es nur 4 Betriebsarten und laut Anleitung fehlen "Dauerabsenken" und "Extraheizen".

    Du könntest dir auch überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, den Parameter zu aktivieren!

    Grundsätzlich macht es ja auch Sinn, den Kessel nach den angeforderten Temperaturen zu steuern und nicht nach fixen Werten.

    Gibt natürlich auch Gründe, die dagegen sprechen können, aber die kann pellet-heizer sicher genauer erläutern.

    Zum Beispiel wenn man Heizkörper hat und für längere Kessellaufzeiten in Kauf nimmt, dass die VL-Solltemperatur auch für längere Zeit nicht gehalten werden kann.

    Was meinst du mit Voraussetzungen?


    Wenn du HA hast, benötigst du noch einen RS232-Converter und ein Nullmodemkabel.

    Ich verwende zwei verschiedene Converter von Waveshare, da ich an einem Kessel nur WLAN habe!
    Die laufen beide bis jetzt perfekt!


    Da ich zum verkabelten Kessel kein zweites Kabel verlegen wollte, habe ich einfach zwei Splitter eingesetzt und hab dort jetzt zwei Anschlüsse mit 100Mbit.