Posts by pellet-heizer

    Ach ja...? Was willst denn dagegen machen? Schlucken und gut ist... Und den Bescheid füllt er ja selbst aus. Schreibst so, als würde ihm das jemand vorlegen...

    Der Bezirksschornsteinfeger legt den Bescheid fest und daran sind freie Schornsteinfeger gebunden. Die müssen ihm das nämlich auch nachweisen, wann sie kehren waren. Wenn er sich nicht daran hält, steht es Dir frei, ihn zu melden oder einen anderen zu beauftragen. Abgesehen davon würde ich ihn zum Teufel schicken, wenn er zur falschen Zeit kehren will. Aber das ist nur meine Vorgehensweise...

    Ein freier Schorni muß sich an die Intervalle im Feuerstättenbescheid halten. Wenn da 2x drin steht, dann kommt er 2x. Mit ihm muß man darüber nicht diskutieren. Er muß sich auch an die Zeitpunkte halten. Wenn da März und Oktober steht, kann er nicht einfach im Juli und Oktober kommen, weil ihm das besser in den Kram paßt.


    Wenn ihr weniger Kehrintervalle wollt, dann sprecht ruhig und sachlich mit dem Bezirksschornsteinfegermeister und erklärt ihm die gesetzliche Lage. Ihr könnt ihn auf die Paragraphen verweisen, die ich hier schon mal aufgeführt habe. Mein Bezirksschorni wußte das auch nicht mit der Ausnahmeregulung nach Absatz 5a. Ich habe ihn informiert, er hat sich rückversichert und meinem Antrag dann stattgegeben, als er den neuen Feuerstättenbescheid ausgestellt hat.


    Es kann natürlich sein, daß euer Bezirksschorni da weniger willens ist. Dann ist das leider Pech, denn das Gesetz sieht vor, daß er nicht zustimmen muß.

    Den Faktor siehst Du über:

    Code
    p4 values


    Er spuckt dann so eine Zeile aus:

    Code
    116) 0x0071  207 '%' (0207) 'Füllstand im Pelletsbehälter'


    Darin findest Du in Zeile 116 die Adresse 0x0071, den Faktor 207 und den Typ "%". Den Sinn des letzten Wertes (207) weiß ich gerade nicht. Du hast also ganz recht, daß Du den ermittelten Wert durch 207 teilen mußt, um auf den richtigen Füllstand in Prozent zu kommen.

    P4D ist die Software, der dieser Forenteil gewidmet ist und die wir Fröling-Heizer zur Visualisierung und Aufzeichnung von P3200-Steuerungsdaten verwenden.


    Nach langem Suchen habe ich leider keine Möglichkeit gefunden, die Zeiten für die Zirkulation direkt per p4 Kommando oder MQTT zu ändern. Allerdings fand ich eine andere Möglichkeit. Man kann direkt die Pumpe ein und ausschalten, indem man den Parameter "Maximale Drehzahl der Zirkulationspumpe" verändert. Das ist ein Prozentwert. Bei 0 schaltet die Pumpe ab, jeder höhere Wert lässt sie laufen.


    Also setze ich jetzt den Wert 0 bzw. 100 über Home Assistant per MQTT.


    Lösung:

    Die MQTT-Einrichtung in Home Assistant zum Broker ist bereits erledigt und P4D ist konfiguriert, um Daten an Home Assistant zu liefern. Das war die Ausgangslage.


    Um Werte per MQTT setzen zu können, muß im MQTT-Setup von P4D das zusätzliche Topic "p4d2mqtt/s3200/request" eingetragen werden.


    Weiter geht es in Home Assistant. Hier habe ich einen neuen "Zeitplan"-Helfer erstellt, über den die Einschalt- und Ausschaltzeiten konfiguriert werden. Diesen verwende ich anschließend in den Automationen. Hier können beliebige Zeitfenster konfiguriert werden. Für den Anfang lasse ich die Pumpe ab 6 Uhr jede volle Stunde für 5 Minuten laufen.


    Dann habe ich zwei Automationen erstellt, eine zum Einschalten und die andere zum Ausschalten. Sie sind prinzipiell gleich aufgebaut.

    Es gibt jeweils eine Bedingung zum Aktivieren des jeweiligen MQTT-Kommandos. Als Auslöser wird der Zeitplan genutzt, den ich oben erstellt habe. Darin gibt es jeweils eine Beginn- und Endezeit.



    Bilder für Einschalten / Ausschalten:

         



    Die Aktion ist ein MQTT Publish auf das Topic "p4d2mqtt/s3200/request", welches in P4D hinzugefügt wurde. Die Parameter sind das Kommando ("parset"), die Adresse des P3200-Parameters "Maximale Drehzahl der Zirkulationspumpe" (1045) und der zu setzende Wert ("0" oder "100").


    Die Adresse könnt ihr auf eurem P4D-Server über die Kommandozeile mit "p4 menu" herausfinden. Dort purzelt dann unter anderem so eine Zeile heraus:


    362) Address: 0x0415, parent: 0x023e, child: 0x0000; 'Maximale Drehzahl der Zirkulationspumpe'


    Die rot markierte Adresse braucht man, umgerechnet von Hex nach Dezimal (0x0415 -> 1045).



    Bilder für die MQTT Konfiguration von Einschalten / Ausschalten:

         



    Home Assistant führt nun die beiden Automationen zu den jeweiligen Zeiten aus, wodurch die Zirkulationspumpe stündlich für 5 Minuten läuft. Das sollte erst einmal reichen, um immer warmes Wasser aus dem Hahn zu bekommen. Falls nicht, kann ich den Zeitplan anpassen.

    Hallo,


    seit neuestem habe ich bei mir Home Assistant im Einsatz, da eine PV-Anlage ihren Dienst aufgenommen hat und ich sowohl Werte sehen, als auch den Fronius Ohmpiloten situationsabhängig steuern können möchte.


    Bei der Gelegenheit habe ich auch P4D über MQTT in Home Assistant eingebunden. Ich kann alle Werte sehen, die ich vorher über die Weboberfläche von P4D sehen konnte. Ich würde allerdings gerne auch Werte setzen. Insbesondere würde ich gerne die Limitierung auf 4 Zeiten bei der Zirkulationspumpe für Warmwasser überwinden. Hat vielleicht schon jemand die Zirkulationspumpe über Home Assistant gesteuert und kann mir seinen Ansatz verraten?


    Bei mir läuft Home Assistant übrigens in einem Container auf dem gleichen Server wie P4D.

    Hi,

    da Du in Österreich bist, dürfte diese Seite recht gut die Anforderungen an Pelletlager aufführen. Dort sind zwei Dokumente zu den Anforderungen verlinkt (1 und 2).


    Für Dich stellt sich vor allem die Frage, ob der Pelletbehälter luftdurchlässig ist oder nicht. Wenn er nicht luftdurchlässig ist, reicht die Belüftung über die Befüll-/Absaugstutzen aus. Diese müssen Lüftungsöffnungen haben. Hierbei wird im Prinzip nur der Behälter selbst belüftet.

    Ist der Behälter luftdurchlässig, muß zwingend eine Raumbelüftung vorgesehen werden (siehe Punkt 6.4 "Belüftung" im 2. Dokument). Das gleiche trifft zu, wenn nur ein Befüllstutzen am Behälter existiert, aber kein Absaugstutzen.


    Schau Dir die Dokumente mal in Ruhe an.

    Du solltest natürlich bedenken, daß es im Winter vielleicht für die Heizkreise nicht ausreicht, wenn Puffer oben nur 35°C hat. Bei uns macht das nichts, da das Haus nicht so schnell auskühlt. Wenn da die Temperatur in den Wohnbereichen vielleicht um 1°C abfällt, bis der Kessel wieder anspringt, merkt man das kaum.


    Ich wollte halt erreichen, daß der Kessel möglichst selten anspringt und dann lange läuft. Wir haben auch nur 800l Hygienespeicher. Anfangs lief der Kessel im Winter auch 5-6 mal am Tag, jetzt noch maximal 3x.


    Dafür habe ich auch noch Saugzug max auf 60% gestellt (Standard ist 70%). Das senkt etwas die Leistung und die Abgastemperatur und der Kessel läuft etwas länger, bis er abstellt.

    Das Nachladen könnte durch den Parameter "Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und

    Pufferoben größer" (Puffer -> Temperaturen) ausgelöst werden. Standardmäßig steht dieser Wert auf 15°C und das Standard Kessel-Soll ist 70°C. Also startet der Kessel bei 55°C, um den Puffer nachzuladen. Das ist zumindest so, wenn "Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern" nicht aktiv ist.


    Ich nutze die gleiche Funktionalität, habe aber die Differenz auf 35°C erhöht. So startet der Kessel erst, wenn Puffer oben bei 35°C ist und da ist der Boilerbereich dann noch bei mindestens 50°C, was völlig ausreicht.

    Hallo Jörg,


    im Skript "aggregate-samples-manual.sh" steht:

    Eigentlich sollte eine automatische Zusammenfassung der Daten erfolgen. Unter "Konfiguration" gibt es dafür die Punkte:


    "Intervall der Aufzeichnung" - alle wieviel Sekunden sollen Meßwerte aufgezeichnet werden (Standard 60)

    "Historie [Tage]" - das ist die Anzahl Tage, für die Meßwerte im obigen Intervall vorliegen. Alles was älter ist, wird zusammengefaßt (Standard 365).

    "Aggregate Intervall der historisierten Daten [m]" - die Daten werden auf dieses Intervall zusammengefaßt (Standard 15).


    Kannst ja mal Deine Werte anschauen und prüfen, ob ältere Werte tatsächlich nur noch im "Aggregate Intervall" vorliegen. Ich finde die Größe Deiner Datenbank ziemlich hoch.

    Meine "samples" Tabelle ist ca. 1,5GB groß und hat Daten seit Mitte August 2025. Bei mir liegen alle Daten noch im Intervall von einer Minute vor , weil noch keine 365 Tage rum sind. Bei 365 Tagen wird der benötigte Speicher für diese Daten auf ca. 2,25GB angewachsen sein. Die aggregierten Daten benötigen dann nur noch ein Fünfzehntel des Platzes, also ca. 150MB pro Jahr. Bei 6 Jahren sollte das dann eine Gesamtmenge von ca. 3GB ergeben.

    Was Du willst, ist bei meinem PE1 genau der Ist-Zustand. Der Kessel startet ausschließlich, wenn Puffer oben den Wert von 35°C unterschreitet (Kessel-Soll = 70°C, starten bei Differenz Kessel-Soll und Puffer oben 35°C). Dieser Wert könnte höchstens höher ausfallen, wenn es draußen so kalt ist, daß das automatisch errechnete Kessel-Soll über 70°C klettert.


    Der Kessel muß im Automatikmodus laufen. "Pufferanforderung nach Systemumfeld steuern" muß für diese Variante ausgeschaltet sein, sonst hat eine Anforderung Vorrang vor der eingestellten Temperaturdifferenz. Aber selbst wenn dies aktiviert wäre, müßte der Kessel nicht starten, denn der Puffer hat genug Wärme für die Heizkreisanforderung parat.

    Der Puffer wird bei mir nur zwischen 4-21 Uhr geladen. Außerhalb dieser Zeit will ich das nicht.

    Die Heizkreise werden in Abhängigkeit zur Außentemperatur eingeschaltet. Heizkörper unter 15°C, Fußbodenheizung unter 8°C. Absenkung nutze ich nicht und habe sie deaktiviert.


    Für mich sieht das so aus, als würde Dein Kessel in der Betriebsart Dauerlast laufen.