Berechnung, Beladung und Entladung des Pufferspeichers

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 514 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.

  • Hallo an die Spezialisten des Heizungsbaues!


    Ich möchte die Wärmemenge meines Pelletkessels und die Entladezeit meines Pufferspeichers berechnen.


    Bitte kann mich wer bei der Berechnung unterstützen?


    Pelletkessel (WE)13 kwh lt. Hersteller, Volumenstrom lt. Tacosetter 12 Liter, ∆K 15


    Wärmemenge- WE


    Q/WE= m*c* ∆K 12Liter*60min*4,19*∆K 15=45 252KJ/3600“=12,57kwh


    Wenn der WE 3,6 Stunden läuft, so hätte dieser 12,57kwh*3,6h= 45,25kwh in den Puffer geladen.


    Wärmemenge Pellets 4,8kwh/kg 4,8kwh*10,32kg= 49,536kwh


    Unterschied tatsächliche erreichte Wärmemenge über Pellets- verbrauch zur theoretischen Wärmemenge von Pellets von 45,25kwh zu 49,536kwh finde ich hoch.


    Muss ich da den Wirkungsgrad des Heizkessels noch abziehen. (Läuft zwischen 92-95%), dann kämmen wir der Sache schon näher.


    Da während der Pufferladezeit aber auch der Heizkreis bedient wird bleiben (45,25kwh-9,31kwh) 35,92kwh für die Pufferbeladung.


    Wärmemenge HK2


    m=0,4m³ lt. Wilo- Stratos Pico plus, ∆K=5 (HK2 VL -HK2 RL)


    14: T.Heizkreis VL2=HK2 VL, 13: T.Heizkreis VL1=HK2 RL


    Q/HK= m*c* ∆K 400kg*4,19*∆K 5=8380KJ/3600“=2,32kwh*4h=9,31kwh


    Dabei hat sich der Pufferspeicher am T3_Speicher mitte von 30° (Einschalttemperatur WE) auf 70° erwärmt. Der WE wird ausgeschaltet, wenn T8_Speicher mitte2 20° höher als HK2_VL erreicht ist.


    Wenn also ca. 36kwh in den Pufferspeicher geladen wurden und der HK2 ca. 2,3kwh verbraucht, müsste das rechnerisch für 36kwh/2,3kwh= 15,6h Entladezeit reichen.


    Meine Entladezeit beträgt ca. 9 Std.


    Stimmt das so nicht? Wo ist mein Fehler?


    Warmwasserverbrauch lasse ich mal unberücksichtigt, erfolgt über Friwa- Station.


    Danke und Freundliche Grüße


    kkg14

  • Wurde ein Wärmemengenzähler am Kessel verbaut?

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Nein, kommt demnächst!

    Ok, dann bau den ein und dann wird neu gerechnet.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Q/WE= m*c* ∆K 12Liter*60min*4,19*∆K 15=45 252KJ/3600“=12,57kwh


    Wenn der WE 3,6 Stunden läuft, so hätte dieser 12,57kwh*3,6h= 45,25kwh in den Puffer geladen.


    Wärmemenge Pellets 4,8kwh/kg 4,8kwh*10,32kg= 49,536kwh

    Kleine Anmerkung: Wenn man eine Kesselleistung darstellen will, dann wird a. die Menge in m³/h angegeben und am Ende kommen da nicht kwh sondern "kw" heraus. Erst durch die Multiplikation mit der Zeit "h" entsteht daraus speicher- bzw. verwertbare Energie, die dann in kwh angegeben wird.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4