Raumfühler Probleme

Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 229 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.

  • Hallo
    HAbe einen Fröhling Duo 28 Kessel:

    Nun habe ich das Problem siehe Foto das meine Raumfühler auf einmal 34 Grad mal mehr mal weniger anzeigt.

    Dadurch schaltet sich natürlich die Pumpe ab.

    Wenn ich beim Rad kurz auf Kalt stelle und dann wieder rauf geht die Temperatur wieder runter und die Pumpe schaltet sich ein.

    Was könnte das sein.

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Reflexartig tippe ich auf einen defekten Fühler im Raumregelgerät. Bis das geklärt ist, würde ich den Raumeinfluss herausnehmen und nur auf AT Einfluss regeln, falls möglich.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4