Optimierter Pellets Betrieb für reine Brauchwassererwärmung im Sommer / Fröling SP Dual 28 KW

Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 593 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von sonnemondundsterne.

  • Hallo zusammen,

    ich möchte in den Sommermonaten die Einstellwerte meines SP DUAL 28 für reinen Pelletsbetrieb optimieren.

    Es sollte nur das Warmwasser (und so wenig Pufferspeicher wie möglich - Idealfall wäre Null) aufgeheizt werden.


    Welche Parameter muss ich hierfür verwenden und auf welche Werte einstellen?


    Auf reinen Brauchwasserbetrieb habe ich schon umgestellt, aber derzeit wird der Puffer meist auf ca. 50 - 60% mit hochgeheizt. Da ich im Sommer wenig Brauchwasserabnahme habe, nutzt mir ein halbwarmer oder auch vollständig geladener Puffer (2000l) gar nichts. Dieser ist in 2 bis 3 Tagen so kalt, dass eine Brauchwassererhitzung mit dieser Rest-Wärme sehr ineffizient ist


    Danke für eure Antworten.


    VG Matthias

  • Holzpille

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo und willkommen im Forum.


    Wie wird denn dein Trinkwarmwasser (TWW) erwärmt? Frischwasserstation, Hygienespeicher oder klassischer TWW-Speicher?


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • wieso wird denn der Puffer geladen, wenn Du nur WW-Bereitung eingestellt hast?

    Versteh ich noch nicht.

    Mit einem Pelletskessel direkt einen TWW-Speicher zu beladen ist noch schlimmer als aus einem Puffer, und das ist schon hydraulisch eine Todsünde.

    Ich gebe jetzt mal davon aus, dass das bei dir aus dem Puffer geladen wird. Dann ist aber klar, dass der Puffer erst durch den Pelleter geladen werden muss.

    Wenn man weis, dass man nur wenig TWW Bedarf hat, der sollte sich bei der Planung sehr genau überlegen wie er im Sommer die TWW Bereitung gestaltet.

    Hast du keine thermische Solaranlage bzw. eine PV Anlage?

    Bei so wenig TWW Bedarf solltest du evtl. auf einen z.B. 80 ltr. E-Speicher oder eine TWW Wärmepumpe für den Sommer umrüsten.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • ich habe keine PV oder thermische Solaranlage.

    Vor 2 Jahren hatten wir noch höheren WW Bedarf, deshalb die Auslegung. Und aufgrund familiärer Änderungen in 1-2 Jahren werde ich im Haus auch im Sommer wieder höheren Brauchwasserbedarf haben, Aus dem Grund macht eine Investition in E- Speicher, TWW Wärmepumpe m.E wenig Sinn


    Ich suche eine Optimierung für 2 Sommer:-)


    Siehst du eine Möglichkeit mit dem bestehendem System (DUAL Fröling 28 KW) eine Optimierung zu erreichen? Wenn die Pelletseinheit im Sommer jeden 2 bis 3 Tag 2 h laufen würde, um das Brauchwasser zu erhitzen ist m.E. wirtschaftlicher, als wenn diese dann 3 - 4h läuft, weil sie noch den Puffer mit hochziehen muss.

  • Ja, dass musst du halt ausprobieren womit du besser fährst. Evtl. hilft es ja, wenn du den TWW Speicher nur zur Hälfte belädst, damit die RL Temperatur recht niedrig bleibt. Auch hilft es, die Speicherladepumpe auf gaaanz kleiner Leistung laufen zu lassen. So wird der Pufferinhalt in der Schichtung so massiv gestört. Einen Königsweg bei so einer Konstellation gibt es nicht.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Danke, das mit der kleinen Leistung der Speicherladepumpe verstehe ich und werde es ausprobieren. Hilft es auch, wenn ich im Sommer die Leistung der TWW Pumpe auf höherer Leistung fahre? Welchen Vorteil habe ich, wenn ich den TWW nur halb befülle? (wüsste auch nicht, mit welchen Parametern -> Temperatur SOLL Wert könnte ich von 65 Grad auf zB. 60 Grad reduzieren, falls du das meinst?)

  • Wir müssen erstmal verstehen, wie die Anlage arbeitet.

    Ist das tatsächlich so, dass der Pelleter den Puffer speist und sich der TWW-Speicher dann aus dem Puffer "ernährt? Das wäre ja wirklich ungewöhnlich und ungünstig.

    Das muss man eigentlich anders realisieren. Über einen Kombispeicher oder ein Drei-Wege-Ventil, das zwischen TWW-Speicher und Puffer umschalten kann.

    Also: Wie funktioniert die Anlage?

  • Holzpille:


    "Mit einem Pelletskessel direkt einen TWW-Speicher zu beladen ist noch schlimmer als aus einem Puffer, "


    ...wieso? Ist das nicht auch ein Weg? WW Bedarf: Drei-Wege-Ventil schaltet auf TWW-Speicher. Speicher voll= Umschalten auf Puffer?


    Viele Grüße, Achim

  • ...wieso? Ist das nicht auch ein Weg?

    Ja, auch ein Weg der prinzipiell keiner ist.

    WW Bedarf: Drei-Wege-Ventil schaltet auf TWW-Speicher. Speicher voll= Umschalten auf Puffer?

    Hier geht es dem TS um den Sommerbetrieb. Wenn bspw. eine TWW Anforderung besteht und man über ein Dreiwegeventil den TWW Speicher beladen würde, warum sollte anschließend der Puffer geladen werden? Es besteht doch gar kein Heizbedarf!

    Das Gleiche wäre in der Heizperiode. Eine zwischenzeitliche TWW Anforderung bei vollem Puffer würde einen Start des Pelletskessels auslösen.

    Ich setze jetzt mal voraus, dass du weist, dass ein Kurzbetrieb des Pelletskessels Gift für den Kessel ist.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hilft es auch, wenn ich im Sommer die Leistung der TWW Pumpe auf höherer Leistung fahre? Welchen Vorteil habe ich, wenn ich den TWW nur halb befülle? (wüsste auch nicht, mit welchen Parametern -> Temperatur SOLL Wert könnte ich von 65 Grad auf zB. 60 Grad reduzieren, falls du das meinst?)

    Wenn die Ladepumpe des TWW Speichers auf hoher Leistung gefahren wird, dann mischt sie den Puffer (noch mehr) durcheinander. Der WT im Speicher ist gar nicht in der Lage die Leistung so schnell an das TWW abzugeben, dazu komm noch, dass mit zunehmender Erwärmung des Speichers das noch zunimmt. In der Folge entstehen eben die hohen RL Temperaturen zum Puffer. Deshalb mein Vorschlag die Ladung des TWW Speichers abzubrechen, sobald die RL Temperaturen 40°C überschreitet.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,




    Da hast Du Recht- ich bin da gedanklich noch in der Gas-Kessel-Welt gewesen, der bei TWW = voll einfach abschaltet. (Hatte ich mal :-))


    Jetzt hab ich auch das Problem verstanden. :morgen: