Lambdacheck + Pelletkessel

Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 21.264 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Martin2.

  • Hallo,
    ich hatte ja schonmal über den Einsatz eines Lambdacheck an einem Pelletkessel nachgedacht.


    Heute ist mein LC eingetroffen!


    erstmal wird am Samstag das Teil samt einem Gehäuse neben den Kessel an die Wand montiert.
    Dazu muß ich noch den Rauchrohrbogen abmontieren um die Mutter für die Sonde und die Tauchhülse für den Temperaturfühler anzuschweißen.


    Dann geb ich mal die Werte bekannt wie der IWABO bis jetzt Brannte und danach werd ich mal das O² einstellen, was haltet ihr von 8% ?
    Und nach der Inbetriebnahme gibts nat. auch noch Bilder.

  • hallo jupdida
    auch ich habe den lambda-ch.in betrieb.warum gehst du so hoch mit der einstellung?bei meinen kessel habe ich 6%restsauerstoff eingestellt die hält die lambda mit kleineren abweichungen ein.erst im ausbrand bei ca.8% schaltet dann der sek.lüfter ab.ich spreche da von einem HV.
    gruß horst!

  • Hi,
    ich hab hier irgendwo gelesen das zuwenig O² zwar nen guten Wirkungsgrad ergibt aber beim Pelleter auch zu schlackebildung führt.
    Der HV vergast ja in einen großen Raum, der Pelleter brennt aber in einer Schale ab, da wollt ich mich erst mal rantasten.
    regeln tut der erstmal nix, dient nur als Messgerät zur anzeige des rest-O²

  • Hallo Jup,
    sei doch einfach mal so frech und ruf bei einen Pelletkesselhersteller an und frage. Harald darf da, glaub ich, nichts zu sagen weil sein Auftraggeber das nicht möchte.


    Ich selbst habe von Pellet keine Ahnung, verfolge es gerne mit um so zu lernen.


    Gruß Helmut

  • Hi,
    ich hab jetzt mal im Netz gestöbert und ein paar Angaben gefunden


    in der Anleitung einer Hackgut-Anlage standen 8 - 10% Rest O²
    im inbetriebnahmeprotokoll eines Fröhling standen 11,5% Rest-O²
    die Einstellanleitung eines Scotte-Brenners besagte 8% Rest-O²


    ich glaub ich werde mal sehen was er jetzt rausgibt und dann mal reduzieren bis es schlacke gibt, dann hab ich ja mit der Anzeige des Feuert. Wirkungsgrades auch ein schönes Instrument zur Optimierung meines Kessels


    Später geh ich dann an die O²-Regelung :woohoo:

  • So Hallo,
    heute habe ich dann den Lambdacheck Installiert
    Der Pt 1000 sitzt in einer Tauchhülse die ich noch vom sensorpaket der UVR1611 übrig hatte
    Die Lambdasonde ist mittels der mitgelieferten Mutter M18x1,5 befestigt
    Tauchhülse + Mutter wurden direkt am Kesselausgang in den ersten Bogen montiert
    Montiert wurden die Teile mittels Hartlöten und Silberlot (nix ist zu teuer für meinen Kessel :) )


    Hier ein paar Fotos der Montage:


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/37IMAGE_00030.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/61IMAGE_00031.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/55IMAGE_00032.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/55IMAGE_00033.jpg]


    Soweit so gut,
    und jetzt mal ein paar Schnappschüsse vom Anzünvorgang mit Originaleinstellung Luft und P2 erhöht um 2


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/76IMAGE_00034.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/40IMAGE_00035.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/83IMAGE_00036.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/64IMAGE_00037.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/67IMAGE_00038.jpg]


    So, ab jetzt mal testweise ohne den Saugzugventilator des Atmos


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/86IMAGE_00039.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/44IMAGE_00040.jpg]


    So, ab jetzt auch noch die Luftblende am IWABO-Gebläse weiter gedrosselt


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/30IMAGE_00041.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/74IMAGE_00042.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/87IMAGE_00043.jpg]



    und so Brennt er bei der Einstellung:


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/20IMAGE_00044.jpg]



    hier sieht man das der Wert Schwankt, hängt wohl davon ab wann gerade Pellets eingespeist werden


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/19IMAGE_00045.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/86IMAGE_00046.jpg]



    so, für heute genug gearbeitet, so kann der Kessel mal ein paar Brände machen und dann mal schaun was Winsol hergibt und die Aschefarbe sagt


    Eins kann man jetzt schon sagen, der Saugzugventi ist entweder zu stark so das er zu viel Luft durch den Brenner zieht, oder der Atmos ist nicht dicht und er zieht irgendwo Falschluft!


    da Atmos sagt das der saugzug erst ab 16Kw laufen muß, und mein IWABO rein rechnerich auf 15 Kw eingestell ist bleibt der Venti jetzt mal aus, mal sehen ob das klappt.

  • Hallo,


    Nette Fotos, viel Erfolg beim Optimieren.


    Das Display "DEEP BLUE" ist eine vorübergehende Randerscheinung, da die üblichen Displays abgekündigt sind und somit ausverkauft sind.
    Ich hoffe, dass ich noch einige Kartons ergattern kann.


    Im Übrigen geht der Trend in Richtung Vollgrafik-Display mit Touch.
    Ist dann aber auch eine andere Preisklasse.


    Gruß


    Harald

  • Hallo Harald,
    also das blaue Display ist eine Sache, für die ich auch Aufpreis zahlen würde.


    Zum einen schaut es Hammer aus, wobei das eher der Gimmick-Effekt ist und zum anderen kann ich mit meinen ca -6 Dioptrin blau besser lesen :)


    Ich hoffe das da eines übrig ist, bis ich meinen bezahlen kann.


    mfg
    Thomas Pfaffinger

    Admin Holzvergaser-Forum.de
    Kein Support per PN oder Mail, sofern dies nicht Forenroblematiken betrifft.

  • @ Helmut
    ja das Display macht richtig was her!


    Harald
    Danke, wenn du magst kannst du gern die Fotos für deine Zwecke verwenden.


    @ Thomas
    jep, wenn Harald sagen würde das blaue kostet 10€ mehr, ich würds nehmen!


    Spacy
    Ätsch, ich hab eins
    B) :);)

  • Hallo,
    die Farbe ist mir so ziehmlich egal. Mir kommt es darauf an das daß Ding funktioniert und das tut es bestens.


    Nun kommt nicht mit meiner Kesselverkleidung an, eine Macke oder vielleicht auch ein paar mehr darf man ja wohl haben :)


    Gruß Helmut

  • hw55 schrieb:

    Zitat

    eine Macke oder vielleicht auch ein paar mehr darf man ja wohl haben :)


    Gruß Helmut



    Genau, der Meinung schliesse ich mich an!
    B) :);) :cheer: :blink: :blush: :woohoo:

  • noch ein paar kleine info's am späten Abend:


    während des ganzen Abbrandes war die Abgastemperatur wie festgenagelt zwischen 139° und 141°
    Restsauerstoff schwankt zwischen 7,7% und 11,0% je nachdem wie gerade Pellets eingespeist werden
    Abgasverlust schwankt zwischen 7,5% und 9,5%


    ich finde das sind recht gute werte!
    den rest O² stabiler zu bekommen wird wohl eine Arbeit fürs Frühjahr mit Lufttrennung + Belimo :woohoo:


    hier mal ein Screenshot der Winsol-Aufzeichnung von heute,
    man sieht eine sehr konstante Kesseltemp. und PID-Kurve der UVR (ab ca. 15:30 Uhr nach der Lufteinstellung und abschalten des Saug-Ventis)
    ( nicht an der Kesselanforderung ab 9:00 Uhr stören, da war der Kessel abgeschaltet wg. abmontiertem Rauchrohr)



    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/31Winsol_nach_Optim.jpg]



    das sah vorher so aus:
    wesentlich Unruhiger in der Kesseltemp. und der PID-Regelkurve
    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/95Winsol_vor_Optim.jpg]

  • Hi,
    nochmal ein kurzer Bericht zum Stand der Ereignisse


    Da der Saugzug-Venti jetzt aus ist hab ich etwas mehr Feine Asche im Brennraum des Kessels und weniger in den Wärmetauscherröhren.
    Die Brennerschale des IWABO ist jetzt nicht mehr ganz so "leergebrannt" wie vor der Luftdrosselung, wohl weil weniger Luftzug die Restasche nicht so rauspustet.
    Harte "Anbackungen" in der Schale gibts nicht, da war die Sorge wohl unbegründet.


    Die Asche in der Schublade unten ist jetzt sehr fein, kaum noch größere Krümmel wie vorher, die Farbe ist von weißgrau bis dunkelgrau.
    Die Schamotte in der Brennkammer sind nicht mehr "Rehbraun" sondern weiß,
    der Belag an den Metallflächen im Kessel ist auch nicht mehr "Rehbraun" sondern weiß und läßt sich sehr einfach abbürsten.


    Was haltet ihr davon?

  • jupdida schrieb:


    Hallo Jupdida,
    also kann man auch bei Pelletkessel noch was raushohlen. Hast Du mal irgend einen Link wo man sich deinen Kessel inkl. Pelletbrenner mal anschauen kann. Ich brauche sowas sonst kan ich mir nichts darüber vorstellen :)


    Das Saugzuggebläse lief sonst die ganze Zeit aber ohne Druckgebläse?


    Mag sein daß Du das schon mal geschrieben hast :huh: bin zu faul zum suchen :)


    Gruß Helmut

  • hw55 schrieb:


    Hallo Helmut,
    Ja das läuft ganz gut so zur Zeit,
    mit den Veränderungen bei mir ist der Kessel jetzt da wo ATMOS ihn in den Prospekten angibt, im Schnitt bei 91% Feuerungstechnischer Wirkungsgrad!


    Die Bilder von Kessel-Innereien und Pelletbrenner stell ich Morgen mal rein, hab noch keine zur Doku gemacht, nur das eine mit der Flamme nach der Änderung (ganz oben im Thread)


    Das Saugzuggebl. lief bis zur Änderung immer wenn der Kessel anforderung hatte, ein Druckgebläse hab ich nur im Übertragenen Sinn da der IWABO ja ein Gebläsebrenner ist.

  • Hallo,
    das ist ja egal den damit wird ja Luft reingedrückt. Das der Saugzug immer läuft ist nicht in Ordnung. Wird der denn wenigstens geregelt?


    Ich könnte mir da eine Unterdruckregelung vorstellen die dann den Saugzug drehzahlgeregelt regelt je nach Bedarf. Weiß allerdings nicht was das kostet und ob es das gibt. Vielleicht hat Harald das und zweitens glaub ich nicht daß sich das für ihn lohnt?


    Gruß Helmut

  • hw55 schrieb:

    Zitat

    Hallo,
    das ist ja egal den damit wird ja Luft reingedrückt. Das der Saugzug immer läuft ist nicht in Ordnung. Wird der denn wenigstens geregelt?


    Ich könnte mir da eine Unterdruckregelung vorstellen die dann den Saugzug drehzahlgeregelt regelt je nach Bedarf. Weiß allerdings nicht was das kostet und ob es das gibt. Vielleicht hat Harald das und zweitens glaub ich nicht daß sich das für ihn lohnt?


    Gruß Helmut


    Ha, ATMOS und was Regeln!
    Nein der Saugzug wird nur bei Kesselanforderung eingeschaltet und bei Wegfall derselben ausgeschaltet, da ist nix mit Regeln. Ausser der Kessel geht über die eingestellte Temp. dann geht der auch aus (incl. IWABO)


    Wir haben in der Firma so kleine Umrichter, ich glaub die verstehen Teilweise auch 0-10V bzw. 4-20mA'
    aber dann verwende ich das Lambdachecksignal doch lieber direkt um die Sek.-Luft im IWABO direkt zu regeln, ist best. wirkungsvoller.


    gruß Uwe


    Nachtrag:
    Helmut
    das mit den Bildern dauert etwas, mach ich über die Weihnachtstage!

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!