Beiträge von windvogel

    Hallo an alle hier. Ich hab jetzt das selbe Problem mit dem proburner 40kW
    Wie baut man die turbulatoren aus?? Weiß das jemand? Muss man das Seiten Blech runter schrauben?? Danke im voraus für eine Antwort
    Lg Sebastian

    Hallo


    Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich verliere mit diesen blöden kessel schon langsam die Nerven.
    Der kessel(Lüfter) schaltet sich nach 10min immer aus! ich muss also alle 10 min in den keller um ihn neu anzuwerfen.
    Bin ich zu blöd oder ist das einfach ein Sch... Kessel. Ich habe von anfang an nur probleme damit.
    Was kann ich tun damit er sich nicht immer ausschaltet ???


    Danke Sebastian

    Danke, also wird es ok sein das die Pumpe so lange läuft.


    Ich denke das hab ich:
    BEZ.: LDPUMPE1
    FUNKTIONSSTATUS:
    EINGANGSVARIABLE:
    AUSGANGSVARIABLE:


    ZUBRINGERTEMP.:
    Tzub.IST: 73,5 °C
    Tzub.MIN: 60 °C
    DIFF.EIN: 5,0 K
    DIFF.AUS: 3,0 K


    REFERENZTEMPERATUR:
    Tref.IST: 43,2 °C
    Tref.MAX: 80 °C
    DIFF.EIN: 1,0 K
    DIFF.AUS: 5,0 K


    DIFFERENZ ZUB - REF:
    DIFF.EIN: 6,0 K
    DIFF.AUS: 3,0 K


    schönen Sonntag Abend noch...

    Schönen Abend


    Wie lange nach dem Abbrand liefern eure HV noch Energie, Mich wundert es wirklich das ich nach dem Abbrand noch eine 72Grad heiße Kesselvorlauf habe. und das sicher 4 Stunden. Ansonsten gibt es aber keine 72 Grad im System, also müssen die doch vom Kessel kommen ?!? oder denk ich da falsch.


    Schöne Grüße
    Sebastian

    Hallo


    Wie würdet ihr mein Diagrammm interpretieren. Holt da die Pumpe noch wärme so lange heraus ? oder Irre ich mich da. Ich meine Die Kesselvorlauftemp ist ja tatsächlich die höchste temp ?


    Also die Idee mit der Abgastemp gefällt mir am besten. Eine Sinnvolle hysterese dazu damit die Glut auch noch genutz wird.
    Ich werde das Resultat dann hier posten .


    Schöne Grüße
    Sebastian

    Danke für die Antworten


    Ich hatte mir schon gedacht das es nicht so einfach ist. Zur heizung fahr ich völlig getrennt durch einen Plattenwärmetauscher. Also der Pufferladekreis ist völlig getrennt vom Heizkreis.


    Ja mir ist klar das die Glut auch nachheizt aber wie lange ? könnt ihr mir eure Erfahrungen mal mitteilen. 1 Stunde 3 Stunden. Heute hab ich das mal genau beobachtet. Die Kesselausganstemp ist doch Höher als die heisseste Stelle im Puffer also muss da ja noch wärme kommen. mich wunderts nur das es so lange noch wärme gibt aus dem Kessel. ?!?


    zu sehen in der Grafik:
    zur Erklärung, ich hab zwei Puffer und den Lade ich in serie.
    P1 oben
    P1 mitte
    P1 unten


    P2 oben
    P2 unten


    ich hoffe die Temps sind verständlich


    Schöne Grüße
    Sebastian

    Hallo an alle
    Kann mir hie jemand bei folgenden Problem helfen:


    Ich habe einen Proburner 40KW mit Ekoster Regelung und 2000 L Puffer.
    Ich regle den Proburner Ladepumpe aber mit meiner UVR1611.


    Folgendes Problem tritt auf: Wenn der Puffer voll geladen ist dann kommt ja im Rücklauf wieder das erhitzte Wasser von ca 75 Grad zum Kessel. Jetzt ist der Kessel schon längst abgebrannt und die Ladepumpe erhält sich quasi selber weil ja immer weiter heisses Wasser in den Kessel gemumpt wird und die Temp im Kessel nie absinkt.
    Das läuft sicher 6 Stunden so. Und die Pumpe schaltet ja erst ab wenn die Temp runter geht.



    Meine Einstellung in der UVR unter Funktion Ladepumpe:


    BEZ.: LDPUMPE1
    FUNKTIONSSTATUS:
    EINGANGSVARIABLE:
    AUSGANGSVARIABLE:


    ZUBRINGERTEMP.:
    Tzub.IST: 74,8 °C
    Tzub.MIN: 60 °C
    DIFF.EIN: 5,0 K
    DIFF.AUS: 0,0 K


    REFERENZTEMPERATUR:
    Tref.IST: 34,0 °C
    Tref.MAX: 80 °C
    DIFF.EIN: 1,0 K
    DIFF.AUS: 5,0 K


    DIFFERENZ ZUB - REF:
    DIFF.EIN: 6,0 K
    DIFF.AUS: 3,0 K


    Danke und Schöne Grüße
    Sebastian

    Neuer Winter gleiches Problem !


    Also heißt das auf Klartext dass ich einfach einen Sch... Kessel gekauft habe der nicht richtig funktioniert !
    Ich versteh nur nicht ganz warum er am Anfang richtig gut funktioniert hat ?!?
    Unten ist eine schöne Flamme herausgekommen und jetzt nur mehr Ascherauch, und die Temp steigt so lau an das er sich nach einer halben Stunde abschaltet. Da stimmt ja was nicht. Das kann doch nicht mit der Regelung zu tun haben !


    Gruß Sebastian

    Regelung UVR1611


    Habe mich mal bei der Firma erkundigt und der Berater meinte der mittlere der unteren Anschlüsse welche eigentlich zur Entleerung gehört, im Bild mit " P " gekennzeichnet sollte besser für meinen Zweck funktionieren denn da ist innen so eine art Rohr verbaut. Und dadurch würde man das Wasser von weiter oben hersaugen.


    Was meint ihr dazu ?


    Ich hätte das nicht gedacht das dies so kompliziert ist, gibts das Schema nicht öfters ? Einfach eine Puffererweiterung.
    Mir ist auch nicht klar wie man das hydraulisch ideal löst.
    Besser wäre ein zweiter Puffer mit Register und Umschaltventil ?!?





    Gruß Sebastian

    Danke mal für die Antworten :)


    Also Wenn ich von oben das Wasser nehm macht das ja auch keinen Sinn. Es soll ja quasi 1 Schichtspeicher sein.
    Der zweite Puffer soll oben dort anfangen wo der erste unten aufhört. Ich denk das Wasser unten nehmen macht schon Sinn. So empfielt es ja auch die Herstellerfirma.


    Aber mal blöd gefragt, sind dort wirklich zwei Rückschlagventile gegeneinader verbaut??????? :whistle:
    Nein, Das ist ein spezieller Laddomat mit zwei Pumpen der hin und herladen kann. Der Hydraulische Fluss funktioniert einwandfrei.


    24 m2 Harfenkollektor 70 Grad aufgestellt


    mfg Sebastian

    Hallo


    Ich hab da mal eine Frage an euch. ich habe mir einen 1000L Puffer als Erweiterung in den Keller gestellt um mehr Solarenergie zu speichern ! Für eine Reihenschaltung habe ich ihn laut Schema angeschlossen und ein Doppelpumpensystem soll das heisse Wasser be und entladen. auch bei HV Betrieb natürlich.


    So jetzt hab ich das über den Sommer beobachtet und folgende logische Beobachtung gemacht:
    während des reinen Solarbetriebs ZB im Sommer Schichtet natürlich nur der Bereich, wie auf der Zeichnung nachvollziehbar, und der darunterliegende bleibt kalt. So und der Laddomat Pumt mir den ganzen tag das lauwarme Wasser im Kreis. :huh:






    Was kann ich da verbessern ? Das Solarregister geht nicht ganz bis am Boden das kann man auch fühlen. Und um 2 Uhr Nachmittags schaltet die Solarpumpe ab weil die Temp 90 Grad erreicht hat und der zweite Puffer is aber noch kalt.


    Auf der Höhe der Solarrücklaufs gibts keine anderen Anschlüsse nur darunter !


    Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen DANKE
    Sebastian

    Hallo Calibro


    Also das Problem habe ich noch nicht gelöst. Ich hab halt dt auf 30 gestellt. Und mit 30 schaltet er sich nicht mehr von selber ab.
    Abgastemperatur ???
    Die kann ich doch nicht einstellenm oder wo kann ich diese Parameter einstellen ?
    cs = on
    ds = 20


    Gruß Sebastian

    Hallo


    Ich habe da schon herumexperimentiert. ABER ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie genau ich das einstellen soll.
    Ich hab unter der Abdeckung die beiden Schrauben mal ein bisschen rein und raus geschraubt. Ich hatte das Gefühl das sich da überhaupt nichts verändert. Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung ! Achja und gibt es irgendwo eine Anleitung wo man vernünftig die Nachlüfterzeit einstellen kann. Mein Proburner bläst unnütz ewig lange nach obwohl nicht mal mehr ein bisschen glut drin is.
    Und wenn ich von 30 auf zb 10 stell dann schaltet er einfach während des Betriebs aus!


    Schöne Grüße
    Sebastian

    Habe jetzt probiert mal die Turbolatoren austauschen :angry:


    Das is ja fast unmöglich, habt ihr ne Ahnung wo man da ansetzten muss.
    Muss man das Drehgestänge rausnehmen und wie ??
    Ich habe die beiden Spinte gelöst und Versucht nur den Träger auf dem die Tubos hängen rauszunehmen, aber mit dem komm ich am Gestänge und an der Klappe nicht vorbei :angry: :angry: :angry:


    Hab das hier mal auf Fotos dokumentiert:


    http://www.windvogel.at/turbos/index.html


    kann mir da jemand den nötigen Schritt beschreiben hab hier im Forum nichts gefunden


    Sehen die WT hier verschmutzt aus ??


    Danke

    Danke Stefan für die Hilfe


    Also dann nehme ich auch mal an das was mit den WT nicht stimmt. Gestern hab ich mal ausprobiert, aber das habt ihr hier sicher auch schon alle, den Reinigungsheben bei 74 Grad zu bewegen. Und das ging nicht so leicht wie wenn er kalt ist, der hebel bleibt dann richtig stecken in der Position wo man in lässt !
    Also mir kam vor als das die Turbolatoren an der WT Wand richtig reibten ?? Kann das sein das sich die so stark ausdehnen, müssten zwischen 5 und 10 mm sein. Wenn das stimmt müsste man einfach reinigen wenn er warm ist ?!?!? :huh:


    Danke für den Link von spacy, jetzt bin ich nicht mehr so ein HV nackerpatzl ;)


    Was sagt ihr zu dieser Methode den Kessen zu reinigen,
    Das hab ich aus der Anleitung von Proburner:

    Zitat

    Die Firma Santer Solarprofi GmbH empfiehlt die Verwendung eines Katalysators in Form
    eines Pulvers „SADPAL“, dass für Verbrennung von Holzteer bestimmt ist. SADPAL verbrennt
    das Holzteer iM ganzen Kessel, als auch in der ganzen Heizanlage einschließlich Schornstein.
    Entsprechende Dosierung finden Sie auf der Verpackung. Das Produkt kann über die Santer
    Solarprofi GmbH bezogen werden.


    Schöne Grüße
    Sebastian

    Hallo


    Hab mal die dt von 10 auf 30 gestellt damit der blöde Kessel sich nicht immer abstellt.
    Jetzt hab ich das dritte mal den Kessel voll gemacht damit sich meine 2000 Liter mal aufladen und die Rücklauf sich anhebt.
    Ich wollte wissen ob das stimmt:


    Zitat

    Dirk: Das Verhalten, dass der Kessel auf 74°C hochgeht und dann dort steht ist doch ganz normal, denke ich, denn das ist beeinflusst von der RLA. Mehr Temperatur kriegt er erst, wenn der Puffer durchgehend erhitzt ist und die RL Temp hochgeht.


    Er brennt jetzt schon 5 Stunden recht schön, allerdings schon die dritte Ladung ?!?!?! ist das nicht viel !
    Abnahme ist 40m2 FBH sonst nix.
    Naja jedenfalls ist er jetzt wirklich rauf auf 82 Grad. RL ist jetzt bei 40 Grad


    Ich kann mich sehr gut erinnern das er sonst immer von Anfang an auf die eingestellte Temperatur gegangen ist.
    Wie ist denn das bei euch. Noch unklar ist mir wie der Kessel das anstellt eine speziell eingestellte Temp zu fahren wenn der eigentlich nur Lüfter ein/aus schalten kann ??? über die RLA ???


    Schönen Abend
    sebastian

    Hallo Jürgen

    Hallo zusammen
    Bei mir war zu Anfang mit der Orginalsteuerung ruck zuck die Wärmetauscherröhren relativ stark verteert
    Dann der Umbau auf FT mit allem was dazu gehört
    Grüsse jürgen


    Ich hab da mal ne Anfängerfrage. Du sagst du hast alles mit Flammtronik umgebaut. Ich gerade mal so weit das ich weiß das es sowas überhaupt gibt. Sag mal wie läuft das denn mit diesen Aufrüsten ? Gibt es hier irgendwo eine Komplettanleitung ?
    Mir kommt das so vor jeder hier hat einen Bastler Prototyp im Keller stehen :unsure:
    Was kostet das denn komplett !


    hab diesen Beitrag von Dirk hier im Forum gefunden.

    Zitat


    Das Verhalten, dass der Kessel auf 74°C hochgeht und dann dort steht ist doch ganz normal, denke ich, denn das ist beeinflusst von der RLA. Mehr Temperatur kriegt er erst, wenn der Puffer durchgehend erhitzt ist und die RL Temp hochgeht. Das heisst natürlich auch, dass die Wärme abtransportiert wird. Aber vorsicht: Stellt man die Temp des Orlan Kessels auf 85°C und dt auf 10°C, dann ist die Differenz von IST und SOLL größer als "dt". Der Kessel schaltet dann das Gebläse ab. Das hat natürlich den Vorteil, daß man bei Dir in der Nachbarschaft Schinken aufm Balkon räuchern kann!


    stimmt das wirklich ? Ich hab mich gerade folgendes gefragt:
    was passiert eigentlich wenn ich die temp an meinem Kessel hinaufstelle technich gesehen ????
    Der Ekoster kann ja nix, es ändert sich ja NICHTS, der Lüfter läuft immer auf 100%
    Wird einfach nur die RLA ein und ausgeschaltet


    schöne Grüße
    Sebastian