Kann mir hie jemand bei folgenden Problem helfen:
Ich habe einen Proburner 40KW mit Ekoster Regelung und 2000 L Puffer.
Ich regle den Proburner Ladepumpe aber mit meiner UVR1611.
Folgendes Problem tritt auf: Wenn der Puffer voll geladen ist dann kommt ja im Rücklauf wieder das erhitzte Wasser von ca 75 Grad zum Kessel. Jetzt ist der Kessel schon längst abgebrannt und die Ladepumpe erhält sich quasi selber weil ja immer weiter heisses Wasser in den Kessel gemumpt wird und die Temp im Kessel nie absinkt.
Das läuft sicher 6 Stunden so. Und die Pumpe schaltet ja erst ab wenn die Temp runter geht.
Meine Einstellung in der UVR unter Funktion Ladepumpe:
BEZ.: LDPUMPE1
FUNKTIONSSTATUS:
EINGANGSVARIABLE:
AUSGANGSVARIABLE:
ZUBRINGERTEMP.:
Tzub.IST: 74,8 °C
Tzub.MIN: 60 °C
DIFF.EIN: 5,0 K
DIFF.AUS: 0,0 K
REFERENZTEMPERATUR:
Tref.IST: 34,0 °C
Tref.MAX: 80 °C
DIFF.EIN: 1,0 K
DIFF.AUS: 5,0 K
DIFFERENZ ZUB - REF:
DIFF.EIN: 6,0 K
DIFF.AUS: 3,0 K
Danke und Schöne Grüße