Danke. Aber ich kaufe hat nix mehr mit Öl oder gas
Das Modul wm10 hab ich auch schon gesehen. Allerdings hat das einen Anschluss fühler hydraulische weiche. Das mm100 aber auch. Wäre ja dann doppelt...
Danke. Aber ich kaufe hat nix mehr mit Öl oder gas
Das Modul wm10 hab ich auch schon gesehen. Allerdings hat das einen Anschluss fühler hydraulische weiche. Das mm100 aber auch. Wäre ja dann doppelt...
Hallo Zusammen,
kennt sich hier jemand mit der Steuerung eines Buders GB125 Brennwertkessels aus?
Ich muss für die Umbauzeit von Feststoffkessel-Stinker auf ETA-SH eine "Notheizung" realisieren und dazu die Hydraulik umbauen auf "ETA". Stand jetzt ist sie auf "Buderus"
Wann läuft denn die Pumpe am Anschluss PZB (Zubringerpumpe)?
Kann ich an meinem MM100 Mischermodul den Fühler für hydraulische Weiche an meinem Puffer anschließen und den als "Führungsfühler" nehmen?
Bei Wärmeanforderung vom HK und zu niedriger Temp am Puffer (Hyd.Weiche) wird dann gezündet und die PZB lädt den Puffer?
Stelle ich mir das so richtig vor?
Danke und Gruß,
Patrick
Ok. Das mit dem Kvs Wert der Mischer habe ich soweit verstanden.
Was mir da aber etwas Kopfzerbrechen bereitet ist die Tatsache, daß ich für meinen Heizkreis einen DN25 KVS6.3 Mischer verbaut habe (Centra DRU - war schon so bei Hauskauf). Laut Wilo Pumpe aber zur Zeit so zwischen 0,4 und 0,5m³/h gepumpt werden.
Der Mischer müsste ja so nie sauber regeln können. Tut er aber.
Ist es nicht eh fast unmöglich den Mischer in einem Heizkreis mit automatisch nachregelnden Pumpen, die auf Konstant-P eingestellt sind zu dimensionieren?
Bude kalt: hoher Durchfluss
Bude warm: niedriger Durchfluss
Ich denke daß die Regelgüte auch sehr von der Steuerung abhängt. ETA - hab ich mal gelesen - ist da konfigurierbar, was P und I (D weiß nicht) angeht. Da die Ladepumpe ja konstant fördert müsste man das doch recht gut hintunen können, oder?
Grüße,
Patrick
Hallo,
ok. ich sehe schon. 10m3/h wird wohl keine 25er Heizungspumpe schaffen
Meine Rücklaufanhebegruppe die jetzt verbaut ist für den Feststoffkessel (Oventrop RTA130) hat einen Thermostat-Mischer mit KV3,9 eingebaut.
Wahrscheinlich sollte ich tatsächlich eine Nummer kleiner nehmen. 6,3 wäre der nächste und einzig verfügbare KV-Wert bei den ESBE Mischern.
Wenn ich noch weiter runter möchte muss ich auf DN20 gehen.
Gibt es denn keine kombinierte Regelung im ETA, die Mischer und PWM-Pumpe unterstützt?
Damit könnte man schön langsam fahren lassen und dann gegen Ende, wenn die Spreizung runter geht die Pumpe höher fördern lassen.
Den Kessel-Puffer-Kreis auf 35er-Verrohrung umzubauen ist nicht drin. Weder finanziell noch hab ich da große Lust drauf. Und Pressbacken hab ich auch nicht
Auf dem Typenschild meines Feststoffkessels stehen 33kW. Da glaube ich zwar, daß die damals die Leistung zum Heizen der Bude und zum Heizen des Schornsteins zusammengerechnet haben, aber da funktioniert die 28er Verrohrung ganz wunderbar.
Wird schon werden!
Danke auf alle Fälle!
Grüße,
Patrick
Hallo Zusammen,
@HJH: Besten Dank! Dann werde ich mal loslegen... Im April frühestens, vorher ist es zu kalt
@reinelektronik: KV10 kam von der Original-RLA von ETA. Wenn ich 6.3 oder gar 4 wähle, wird dann nicht der Druckverlust gegen Ende Pufferbeladung zu hoch? Gibt das dann keine Probleme, wenn die VL/RL-Spreizung zurückgeht die Wärme wegzubekommen?
Da mache ich mir teilweise ja so schon Sorgen bei 28er Verrohrung.
Zum Puffer: Ich habe evtl. noch Reserveplatz. Vllt. rüste ich mal irgendwann noch einen zusätzlichen 1000l-Puffer nach. Aber dazu muss ich erst der Chefin noch den Platz im Keller abschwatzen
Grüße,
Patrick
Hallo HJH,
ich trage die Werte hier ein. Bild PDF ausfüllen ist so unkomfortabel
Energieverbrauch: 10RM Buche, 800l Öl
Gewählter HV: ETA SH20 (20kW)
Wasserinhalt Rohre, Heizkörper: Ich schätze 250l
Speichergröße: 850 + 1000l
Raumtemp: 20° C
Ladetemp: 85°
mittlere RL Temp von den Heizkörpern: 26°
Höhe ADG zum höchsten Punkt: 4m
3 bar Sicherheitsventil
Sollwert RLA: 67°
WW-Erzeugung: Hygienespeicher
Schornstein: gemauert: ca. 7m
Auflegen gewünscht 1x bei "normalen" Wintertemperaturen. Wenn es knackig wird auch 2x
Wohnfläche: Unter der woche 145qm. Am Wochenende 184qm (Kinderzimmer für Wochenend-Kinder)
Klimazone: schwäbische Alb. 800m Höhe. -16° Normtemp.
Sind die Angaben so ok?
Danke und Gruß,
Patrick
Servus,
in meinem anderen Thread kam ja leider gar nix. Ich versuche hier etwas konkreter zu fragen.
Aktuelle Heizungsanlage:
Der Feststoffkessel soll raus und wird gegen einen ETA SH20 ersetzt. Ich werde meine Hydraulik umbauen, so daß sie der von ETA vorgeschlagenen entspricht.
Da ich noch ein paar Pumpen rumliegen habe baue ich die RLA selbst.
Bei der Gelegenheit bereite ich den Heizkreis für die FBH gleich vor.
Ich würde die RLA mit einem ESBE VRG132 Mischer (3-Wege/DN25/Kv 10) und ARA661 (3-Punkt 120 sec) realisieren. Als Pumpe eine Biral AX13-1 (25/60).
Die Anfahrentlastung mit einem ESBE VRG132 (3-Wege/DN25/Kv 10) und ARA 635 (2-punkt 15 sec).
Als Ladepumpe für den Ölkessel eine Grundfos Alpha 2-25/40.
Zur Verfügung würden aber auch eine Wilo Stratos Pico 25/1-6 oder eine Wilo Startos Pico 25/1-4 stehen.
Schenken die sich was zu den oben genannten?
Wie ist eure Meinung? Würde die Auslegung so passen?
Danke und Gruß,
Patrick
Sind meine Fragen zu kompliziert oder unklar?
Na ja. Hier die Ergebnisse, die ich über die ETA-Doku und Kontakt mit dem ETA-Mitarbeiter (der dann doch geantwortet hat, sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit war).
-> Mit ETA Pufferflex sind bis zu 9 Sensoren möglich.
-> Man kann.
-> Nehmen sie. Beauftragung durch Fachhandel. Also muss man da jemanden finden, der einem den Kessel verkauft und dann den KD beauftragt.
Grüße,
Patrick
Servus Miteinander,
ich bin gerade an der Planung zum Austausch meines alten Feststoffkessels (Buderus) gegen einen ETA SH 20.
Zur aktuellen Anlage:
Der Feststoffkessel lädt die Puffer (1. Anschluss) über eigene Diff-Temp-Regelung.
Heizkreis zieht aus dem Puffer (2. Anschluss von oben) über den Ölkessel.
Ölkessel hat eine Ladepumpe für WW um in den obersten Anschluss zu laden.
Ich habe nun vor die Hydraulik in soweit umzubauen, wie ETA es in einem passenden Schema vorschlägt. Schema hängt an.
Die Steuerung der kompletten Anlage (HK, Solar, etc.) soll ETAtouch übernehmen.
Ein zusätzlicher FB-Heizkreis soll vorbereitet werden.
Leider habe ich extrem wenig Platz in meinem Heizraum. Der ETA geht gerade so rein wenn ich die Mindestabstände einhalte.
Ich habe nun folgende Fragen und wäre dankbar, wenn sie mir ein ETA-Wissender beantworten könnte:
Ich freue mich schon auf Antworten!
Vielen Dank.
Grüße,
Patrick
Hallo!
Danke für Eure Rückmeldungen.
Mir gehts in erster Linie um die Zapfleistung und evtl. eine Empfehlung für eine gute Friwa.
Wieviel Leistung ist denn nötig?
Im Endausbau wird die Friwa von 3000l Holzvergaserwasser gespeist
Grüße,
Patrick
Servus!
Ich will bei mir umbauen von WW-Erwärmung über Hygienespeicher auf FriWa.
Welche ist denn erschwinglich und empfehlenswert?
Temporärer 5 Personen-Haushalt (alle 2 Wochenenden die Kinder da), ansonsten 2 Personen.
Danke und Grüße,
Patrick
Alles anzeigenHallo
Bei einem HV?
Was hat die Luftzuführung mit Brennwert zu tun?
mfg
HJH
Temperatur des Abgases in die Zuluft überführen?
Dazu muss ich aber eine definierten Ansaugort haben.
Ok. Fröling hat das und leitet das Abgas nochmals über einen Wärmetauscher und gibt die Wärme ans Kesselwasser ab. Geht ja auch.
http://www.baulinks.de/webplugin/2012/1443.php4
Dachte da an ein ähnliches System wie beim Öl-Brennwertgerät.
Nein das hat froling nur bei ihren pellet Kessel weil sie dadurch in Neubauten interessant sind. Weil nach enev müssen ja Neubauten dicht sein wie noch mal was deswegen die Möglichkeit den Kessel Raumluftunabhanig zu betreiben heißt zb Kern Bohrung und zuluft Rohr am Kessel dran oder zuluft über Lüftungskamin
OK. Schade. So ein Scheitholzkessel braucht ja auch Luft. Und immer das Fenster gekippt halten im Heizraum ist halt auch doof.
Mit externer Zuluft könnte man ja sogar über Brennwert nachdenken
Sieht so aus als würden die zuluft Öffnungen nicht ausreichen der p 4 besitzt extra für den Raumluftunabhanigen Betrieb Einen Anschluss mit 100mm aussendurchmesser ist eigentlich extra für dichte Gebäude gedacht das es keine Probleme mit der zuluft gibt
Interessant. Gibts sowas auch am S4?
Waren die ETA Stückholzkessel nicht identisch zu Fröling? Nur andere Steuerung?
denn ETA will nur 30cm hinterm Kessel haben...
Ich würde gleich das Touch nehmen wegen Fröling Connect! Anders ist das nicht möglich.
Da hast du recht. hat er ja jetzt auch gemacht
Den hab ich mir auch ausgebucht. Dann noch zwei mal 1000 Liter Puffer.
Ich hoffe ja auf die bafa, will aber alles selber machen.
Ob die da mitmachen?
Gratuliere.
Welche Leistung ist es geworden?
Wie war der Preis?
Ach, was soll der Geiz. Soll doch auch schön sein.
Und Nachrüsten ist viel teurer!
Außer vielleicht das RBG3200 dazu. Raumbediengerät. Auch zum tatschen, kann aber glaub nicht alles.
Hi Björn,
sieht auf alle Fälle viel schöner aus. Auch die Bedienung scheint einfacher zu sein.
Funktionen gibts aber keine, die man ohne Touch nicht hat - soweit ich das recherchieren konnte.
Es gibt halt schönere Bilder mit besserer Übersicht als mit dem Scrollmenü.
Was kostet die Touch denn Aufpreis?
ich möchte das auf alle Fälle auch haben.
Grüße,
Patrick