Danke für eure Antworten. Das klingt wirklich gut. Natürlich ist das eine Rechenfrage. Aber für die Zukunft braucht man Ideen wie man diesem Wahnsinn gerecht werden kann.
Beiträge von Dirk 1986
-
-
Mal eine grundlegende Frage, weil es mir unklar ist. Mal angenommen, das Wasser ist warm und der Heizstab schaltet sich ab und es ist kein Stromspeicher vorhanden. Was passiert mit der PV, die ja weiter Strom erzeugt?
-
Absolut. Ich stimme dir da auch voll und ganz zu.
Ich hatte heute Mittag ähnliche Gedanken wie du. Ich dachte es wäre eher persönlicher Natur. Vielen Dank für deine Ausführung.
-
-
Das Thema kann schon weit ausufern, das ist klar. Aber hier geht es um Lösungsfindung und nicht um Mutmaßungen. Der Themenersteller hat offensichtlich nicht so viel Ahnung wie manch anderer hier. Ohne Zahlen kann man eben nicht rechnen. Einfach zu sagen, stell dir noch einen Puffer dazu, sowas kann auch nach hinten losgehen. Was ist wenn die Speicher trotzdem schnell leer werden!?
Das hier dient dem fachlichen Austausch. Und lernen kann man auch noch was.
Ich verstehe sowas nicht, dass man dann so von dannen zieht.
Das soll jetzt keine Grundsatzdiskusion werden.
-
Warum sollte es auch.
Bin gespannt wie es nach dem Abgleich aussieht.
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
Das hier?
Ich denke das ist es
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
-
Die Spreizung ist zu niedrig zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Morgen wenn der hydraulische Abgleich gemacht wurde musst du mal sehen ob der Rücklauf niedriger wird. Durch den hohen Rücklauf ist auch das nutzbare Puffer volumen geringer.
-
stimmt ,hast recht.
Hatte dich missverstanden.
Wir warten gespannt auf die Bilder. Wir wollen ja helfen.
-
Hallo, ist ein Interesantes Thema, ich stehe auch vor einem ähnlichen Dilemma:
Eigentlich würden 25-30 KW für mich reichen: 250m² gut isoliertes Haus mit 3500l Pufferspeicher.
der 30kw Kessel hat jedoch nur 160l Füllraum, der Vertreter meint, man könnte auch einen 40KW Kessel mit 220l Füllraum nehmen, da dieser wahrscheinlich nur 1 mal pro tag eingeheizt werden muss. Was meint ihr?
Mehr Füllvolumen=mehr verbrannte Biomasse=mehr benötigtes Puffer volumen.
Das kann man wirklich nicht pauschal beantworten. Da zählen mehrere Faktoren mit rein. Wieviele Heizkreise, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. Wie wird Warmwasser gemacht etc.
Der User HjH hat seiner Zeit eine Exeltabelle erstellt, wo man alle mögliche eingeben kann. Das hat mir sehr geholfen meine Anlage in Eigenregie zu bauen und wiederum zu verstehen welche Kenngrößen in welchem Verhältnis zu einander stehen.
-
Das kann aber unmöglich die Temperatur vom Heizkreis sein. Die wäre ja höher als der Vorlauf mit 49 °C.
Das ist der RL vom Kessel, von der RLA.
-
Auch das geht. Nur so genau wie möglich.
Und ganz wichtig die Rücklauftemperatur.
-
Super, danke.
Und zeichne doch mal deine Hydraulik auf. Also ein Schema mit allem,Kessel, Puffer, Pumpe etc.
Man muss ja nicht unnötig Geld ausgeben, wenn die Lösung vielleicht eine andere ist.
-
Meine Heizkurve stand anfangs bei 1,5. Jetzt auf 1
-
Die Vorlauftemperatur ist bei 3°C Außentemperatur ziemlich hoch. Da ist ist kein Wunder dass deine Puffer schnell leer sind.
drum fragte ich gleich zu Beginn nach Steigung und Fußpunkt der Heizkurve...
Der Kundenservice hat die Inbetriebnahme gemacht. Ich habe seitdem nichts umgestellt. Welche Werte würdet ihr denn eingeben?
Das kann man pauschal nicht sagen. Das hängt individuell von deiner Anlage, deinem Haus und deinen Heizgewohnheiten ab.
-
Das habe ich gelesen. Aber das sagt noch nichts über die Vorlauftemperatur aus.
Die Spreizung zur RL Temperatur vom Heizkreis wäre auch noch interessant.
Wo kann ich die ablesen?
An der pumpengruppe für deinen Heizkreis
-
Ein Schema deiner Anlage wäre auch sehr hilfreich. Wenn man eine Gesamtübersicht hat von deinem System, dann kann man andere Ursachen eventuell ausschließen. Wir können ja nur mit den oberflächlichen Angaben arbeiten. Aber vielleicht liegt das Problem auch woanders als in zu wenig Pufferspeicher.
-
Das habe ich gelesen. Aber das sagt noch nichts über die Vorlauftemperatur aus.
Die Spreizung zur RL Temperatur vom Heizkreis wäre auch noch interessant.
-
Die Vorlauftemperatur ist bei 3°C Außentemperatur ziemlich hoch. Da ist ist kein Wunder dass deine Puffer schnell leer sind.