Also mein Dual compact startet, wenn Puffer oben auf Vorlauf Soll gefallen ist. Das funktioniert perfekt.
Grüße vom Ambergauer
Also mein Dual compact startet, wenn Puffer oben auf Vorlauf Soll gefallen ist. Das funktioniert perfekt.
Grüße vom Ambergauer
Ja gut. Dann scheint das alles so in Ordnung zu sein ( außer dass ich die Sicherheitsgruppe in den Vorlauf gehängt hätte ). Und bei diesem Aufbau ist es dann aber auch klar, dass er in der Aufwärmphase dir nur kaltes Wasser in die Heizkreise bringt.
Wie groß ist denn dein Speicher und was hast Du als Kesselsolltemperatur eingestellt?
Grüße vom Ambergauer
Überschnitten! Ist ja witzig. Im Prospekt ist es bei allen Varianten so, dass VL oben ist. Gut. Deine Dokumentation sollte stimmen. Vielleicht haben sie da was geändert in der Zwischenzeit.
Grüße vom Ambergauer
In der Tabelle mit den Maßen sieht man es auch. Vorlauf oben, Rücklauf unten. Immerhin lese ich aus dem Schema, dass der PE1 keine Rücklaufanhebung benötigt.
Grüße vom Ambergauer
https://www.froeling.com/filea…E_Prospekt_PE1_Pellet.pdf
Scrollt mal runter zum Hydraulikbeispiel...
Dem HB würde ich aber mal gescheit mit Anlauf in den Hintern treten - und zwar von vorn!
Grüße vom Ambergauer
Ich habe von Fröling einen Staubabscheider im Rückluftstrang der RS4. Funktioniert, würde ich sagen.
Grüße vom Ambergauer
Foto vom "Etwas"?
Ich DAU! Wo eingeben
"update valuefacts set maxscale = null; commit;"
?
Genau. Und es erklärt auch, warum du sobald die Heizung anspringt keine Wärme mehr im Vorlauf HK hast.
Kann es sein, dass Dein HB sonst keine Feststoffheizungen verbaut?
Edit sagt: Noch was aufgefallen: Die Sicherheitsgruppe sollte eigentlich im höchsten Punkt des Vorlaufs am Kessel montiert sein.
Grüße vom Ambergauer
Da klappt aber was noch nicht. Hatte versucht mal mit der Einstellung Pos. was zu drehen, da die Reihenfolge der Anzeigen ja nun ziemlich durcheinander und unlogisch ist und hab auch mal ein paarMaximalwerte verändert und bekam beim Speichern folgende Meldung:
502 / 502
ErrorIncorrect integer value: '' for column `p4`.`valuefacts`.`maxscale` at row 1
Grüße vom Ambergauer
Hallo Michael,
sorry für das Missverständnis, der obere Anschluss ist natürlich auch Puffer oben. Darüber kommt ja der Warmwasser Speicher, ist leider nicht Maßstabsgetreu und den hab ich nicht eingezeichnet weil ich dachte nicht relevant.
Zur Rücklaufanhebung: es gibt keine weitere Verbindung zum Vorlauf, habe gerade nochmal nachgesehen. Ist dann wahrscheinlich nur eine normale Pumpe?
Wenn es diese Verbindung tatsächlich nicht gibt, dann hat dein HB aber einen riesen Bock geschossen. Dann läuft deine Rücklaufanhebung nämlich durch den kompletten Speicher. In diesem Falle sollte der HB aber ganz schnell zu dir zitiert werden.
Grüße vom Ambergauer
Ähm Maximalwert war 85 oder 90%. Also da waren wir auch ein Stück weit von weg.
Die letzten Abbrände sind einwandfrei verlaufen. Ich habe den Wert, wo die Feuererhaltung einsetzt von 3° auf 5° über Kesselsoll erhöht.
Grüße vom Ambergauer
Der Minimalwert ist bei mir 33% und der wird auch nicht verändert, da ich ansonsten schonmal Probleme beim Start der Pelletseinheit bekomme.
Grüße vom Ambergauer
Ja, in der Tat mische ich derzeit Palettenholz bei. Werde mal die max Drehzahl der Pumpe erhöhen.
Grüße vom Ambergauer
Nachtrag: Besonders irritierend finde ich, dass er ja manchmal auch nach Abbrandende kurz die Vorlaufsolltemp massiv anhebt und sofort wieder senkt? Was soll das denn?
Grüße vom Ambergauer
Ich sehe grad in dem Schema, dass da ein ganz anderes Schema verwendet wird, als es bei mir angeboten wird. Bei mir hab ich nur die Auswahl zwischen vier gleichen Schemata, die alle über 2 HK und einen Puffer verfügen. Ich habe aber einen HK und zwei Puffer in Reihe. Der erste davon ist ein Hygienespeicher, wo der Vorlauf auf zweiten Anschluss von oben angeschlossen ist. Gibt es so ein Schema auch als Vorlage und wie komme ich da dran?
Grüße vom Ambergauer
Alles anzeigenIch kenne deine Steuerung nicht aber:
- neben der Einstellung Kessel Solltemperatur müsste es auch einen Wert für "immer abschalten wenn Kessel-Isttemp größer Kesselsolltemp + X Grad"
- Ist sowas in der Art im Service-Zugang bei Kesselparameter vorhanden?
- Was ist der eingestellte Kesseltemp-Wert? Und wecher Wert für den oben benannten?
Ich vermute das der Parameter zu klein gewählt wurde. (Die Bilder sind in meiner Vorschau zu klein, die habe ich nicht betrachtet)
Bsp: Kesselsoll 80° / Abschaltparameter +5° > dann schaltet der bei 85° in Feuererhaltung
Das wäre mein Tipp.
Gruß Rene
Kesseltemp steht bei mir auf 80°. Der entsprechende Wert stand auf 3°. Ich hab den jetzt mal auf 5° gesetzt.
Die Frage ist aber für mich, wieso tritt das plötzlich auf. Wie kann es zu diesem "Überschwingen" kommen? Ich möchte ja nicht nur an den Symptomen herum doktern.
Grüße vom Ambergauer
Hallo,
mein SP Dual Compact ist heute Abend bei einem Scheitholzabbrand in die Feuererhaltung gegangen, obwohl der Speicher gerade mal zu 62% gefüllt war. Auffällig war die letzten Tage schon, dass die Kesseltemperatur immer wiede rmal etwas über den eingestellten 80° war und auch immer ein kurzer Peak bei Vorlaufsoll auftrat. Heute Abend war die Kesseltemperatur dann bei 84,5° in der Spitze und es gab einige kurze Peaks bei Vorlauf Soll und auch andere Werte spielten etwas verrückt.
Ich habe dann mal die Tür aufgemacht ( hatte im Raum schon etwas gemüffelt ) und kurz gestochert. So richtig auffällig war da nichts. Danach ging er dann wieder in normales Scheitholzheizen.
Jetzt stell ich mir die Frage, welche Gründe es für eine Feuererhaltung gibt.
Anbei mal ein paar Charts. Die längeren sind vom 30.03. bis heute und die kurzen nur von heute. Wenn jemand noch weitere Charts braucht, einfach sagen, welche Parameter da rein sollten.Gründe für Feuererhaltung
Ich hätte da noch ein featurerequest: Wäre es möglich, E-Mail-Benachrichtigungen nach etwas umfassenderen Bedingungen zu definieren? Was steckz dahinter? Ich lasse mich derzeit per Mail informieren, wenn Speicher oben auf 45 Grad gefallen ist, um erinnert zu werden, dass nun eine neue Feuerung ansteht. Anfeuern möchte ich aber eigentlich kurz bevor Speicher oben auf Vorlauf Soll fällt. Die ideale Erinnerungsmail würde mir also Bescheid sagen, wenn Speicher oben = Vorlauf Soll + 3 Grad ist. Wäre sowas machbar?
Grüße vom Ambergauer
Es soll auch schon Leute gegeben haben, die nach der IP das"/p4" vergessen haben...
Meint ja nur: Der Ambergauer