Beiträge von Kaete

    Kabel st noch das alte von der alten Heizung.
    Allerdings reicht das gerade für diese kleine
    Ausfertigung aus. Ohne Abschirmgeflecht, 4-adrig
    Also das Kabel müsste neu reingezogen werden.
    Aber das ist machbar.
    Habe nun das mal überflogen. Wenn ich das richtig
    verstanden habe, muss dieses Bedienteil komplett
    neu programmiert werden. Ich hoffe, das betrifft
    nur die Anzeige vom Display und nicht die ganze
    Prozedur der Kesseleinstellung.
    Da kommen wir ja nicht rein ohne Code.
    Was solls, wir brüten noch ein weilchen rum.
    Treppensteigen hält ja fit. ;)

    Hallo liebe Experten,
    wir überlegen uns, irgendwann dieses Raumbediengerät RGB 3200 Touch
    in der Wohnung einzubauen. Bis jetzt haben wir nur das kleine Teil, mit
    dem man den Kessel ein- bzw. ausschalten kann. Oder Partybetrieb.
    Wir sind uns aber nicht sicher, ob wir dafür nicht ein spezielles Kabel
    einziehen müssen. Es schaut so aus, als würde man dafür wohl ein
    Netzkabel brauchen, also mit dem gleichen Stecker.
    Ich habe noch nirgends etwas gefunden, wo das alles genau beschrieben
    ist, wie man das alles selber installieren kann.
    Hat das schon jemand hier gemacht?
    Als Alternative legen wir halt ein Netzkabel zur Fritzbox und schließen da
    ein kleines Tablet an. Das Connect soll ja ganz gut funktionieren.
    Viele GrüßeFröling Raumbediengerät RBG 3200 Touch

    Vielen Dank für die Information.
    Ja so ist das mit den Fühlern eingestellt.
    Die sind ja am Solar-Modul angeschlossen.
    Ist halt momentan halt leider kein Solar-Wetter.
    Aber das wird auch mal wieder kommen.
    Ein- und Ausschaltdifferenz haben wir auch so
    eingestellt. Standard sind ja 10 ein und 5 aus.
    Mal sehen, wie sich das noch entwickelt.
    Irgendwann kommt ja auch der Fröhling-Techniker
    und programmiert uns die Fühler richtig ein.

    Danke für den Tipp.
    Muss mal schauen, wo man das umschalten kann.
    Und ob man das selbst machen kann. Ist ja
    einiges nur im Service-Bereich zu machen.
    Aber es kommt ja sowieso jemand nächstes Jahr
    und programmiert die Fühler um. Da wurden nämlich
    1 bei der Inbetriebnahme falsch zugeordnet bzw.
    1 nirgends zugeordnet. Den frage ich mal.

    Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage und noch einen schönen 2. Tag.
    Wir haben gemerkt, dass wir an dem Ablauf nichts ändern können. muss
    wohl so sein, dass das so abläuft. Der Start ist zwar bei der Kollektortemperatur
    ab 50 Grad eingestellt, aber es geht vorher schon kurz mal los. Wie vorher auch.
    Leider ist hier tagsüber bewölkt, nur nachts ist klar.
    Wir bräuchten noch einen Mondkollektor. ;)


    Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch und für 2021 alles Gute.
    Und dass die Heizung immer brav funktioniert.

    Ja das ist am Kessel also der Heizungsanlage so.
    Die ist da auch im Sommer recht fleissig.
    Auch die Pumpen machen einen Test.
    Aber beim Solar hätten wir das gerne auf eine
    Temperatur eingestellt, wann die Pumpe starten darf.
    Alos z.B. Temperatur am Kollektor ca 60 Grad.
    Dann würde auch nicht so viel Wärme verloren gehen.
    Am Fröling können wir da so nichts umstellen, nur die
    normalen Werte. Vielleicht könnte da ein Techniker
    mit Zugang zum System was ändern.
    Mal bei Fröling nachfragen, was möglich wäre, falls
    überhaupt. Ansonsten müssen wir damit halten leben.

    Hallo, danke für die Antwort.
    Es ist nicht der unterste Fühler, der obere bzw mittlere vom unteren Teil des Hygienespeichers.
    Also noch unterhalb von dem Bereich, der für das Brauchwasser eingeteilt ist.
    Dieser Bereich ist natürlich viel heisser.
    Die Fühler sind nach Plan von Fröhling angeschlossen worden. Alle Fühler bzw die
    Pumpe gehen zum Solarmodul von Fröling. Und so hat es der Techniker einprogrammiert.
    Schätze mal, wir müssen noch ein bisschen nachjustieren und dann klappt es.
    Momentan hat es ja keinen Sinn. Aber sobald die Sonne länger scheint, wird es auch
    so richtig funktionieren. Als an den Thermometern die Temperatur langsam angestiegen ist,
    hat sich leider die Sonne wieder verkrümelt.
    Bin schon etwas überrascht, dass trotz Wolken die Temperatur am Kollektor so ansteigt.

    Hallo, so hab ich das nicht versatanden ;)


    Ich dachte nicht dass es an einem Speicherfühler so weit abgesunken ist. Vielleicht nur ein "Schwall" der am Fühler vorbei ist? Hast du einen internen oder externen Wärmetauscher für Solar?

    Hab erst ein weilchen gesucht, ob ich da was wegen dem Wärmetauscher finde.
    Ich habe das wohl falsch verstanden, ich dachte da an die Solarregister im Speicher.
    Sorry.

    In dem Hygienespeicher sind 2 Solarregister.
    Haben das heute nur auf dem unteren laufen lassen. Der obere ist ja für das Brauchwasser.
    Das hat sich bei der Aktion nicht abgesenkt. Nur der Boiler mit schlappen 15 Grad.
    Wir werden das dann mal beim nächsten Start mal alles genau beobachten.
    Ich denke mal, das wäre nicht aufgefallen, wäre die Sonneneinstrahlung länger gewesen.
    Dann hätte sich wieder alles aufgeheizt. Aber heute hat uns die Sonne ganz schön veräppelt.
    Wir haben 60 Röhren, also knapp an die 5 Meter Kollektoren auf dem Dach. Da ist schon was
    an Flüssigkeit vorhanden. Und ist ja der erste Lauf gewesen.
    Viele Grüße

    Danke schön für die Info.
    Werden wir beim nächsten mal einfach mal so laufen lassen.
    Wir waren halt schockiert, dass die Temperatur im Boiler 15 Grad gesunken ist.
    Zwar nur unten im Hygienespeicher, aber ist trotzdem nicht so gewollt.
    Das heisst, wir müssen nun mit Holz das wieder aufheizen.
    Aber was solls, es ist ja kein richtiges Solar-Wetter.
    Viele Grüße

    Heute ist was blödes passiert. Da bei uns die Sonne gescheint hat und der Kollektor 10 Grad mehr als der Boiler hatte, ist die Solarpumpe losgerannt.
    Und hat blöderweise die Wärme vom Boiler hochgepumpt. Bis es so weit gewesen wäre, dass die Kollektorwärme unten angekommen wäre, hat
    sich die Sonne hinter den Wolken verkrümelt. Aber die Pumpe ist einfach weitergerannt und Wärme nach oben gezogen.
    Wir selber haben da nichts eingestellt. Es steht drin, dass die Pumpe abschaltet, wenn die Differenz kleiner als 5 Grad ist. Das heisst, Boilertemperatur und Kollektortemperatur hätten sich mit der Zeit angeglichen, bis auf die 5 Grad Differenz. Aber wir wollen eigentlich nicht mit dem Boiler den Kollektor aufwärmen, eher sollte es anders sein.
    Die Pumpe konnte ich erst abbremsen, als ich die Abschaltdifferenz auf 0 Grad gesetzt habe.


    Nun habe ich die Start-Differenz auf 20 Grad eingestellt. Geht also erst los, wenn der Kollektor 20 Grad mehr hat als der Boiler.
    Wahrscheinlich funktioniert das ganz erst, wenn so richtig die Sonne loslegt und nicht nur mal kurz einen Besuch abstattet.
    Und uns den Boiler abkühlt.
    Was ich fragen wollte, wenn die Differenz zwischen Kollektor und Boiler wieder weniger wie 20 Grad werden, dann schaltet das Teil wohl wieder ab.
    Das sollte sie eigentlich auch nicht. Gibt es da eine Beschreibung, wie man das ganze etwas verfeinern kann? Ohne dass ein Service-Mensch
    kommen muss. Denn wir selber kommen ja in das Programm nicht rein.


    Sorry, etwas konfus beschrieben.


    Hab noch was vergessen, Solar ist erst am Mittwoch vom Techniker einprogrammiert worden, also für uns etwas neues.
    Fröling Dual Compact, 850 Hygienespeicher (ist am Solarmodul angeschlossen) und 1000 Liter Pufferspeicher.

    Danke für die Antwort.
    Der Fühler ist eigentlich richtig angeschlossen.
    Und der Techniker hat das am Hydraulikmodul sogar alles überprüft.
    Allerdings hat er das mit den 127° gar nicht gemerkt.
    Ist übrigens nicht die Temperatur, die momentan angezeigt wird,
    die steht auf der momentanen niedrigen Temperatur, die draussen
    herrscht. Ist wohl irgendeine Einstellung, die etwas bewirkt, falls
    die Temperatur bei voller Sonne erreicht wird.
    Muss da mal bei Fröling anrufen. Es gibt da noch was, was man
    mal abfragen muss.
    Wir werden das dann mal bei Betrieb überprüfen, was da so abläuft
    und vielleicht nochmals einen Techniker kommen lassen müssen.
    Was solls, müssen da halt in den sauren Apfel beissen und noch was nachlöhnen.
    Viele Grüße

    Die Verbindung zwischen Fröling und Solar-Kollektoren standen an.
    Heute war der Techniker von Fröling da und hat sich nach dem Update der Software durch die ganzen
    Fühler- und Pumpeneinstellungen gewühlt. Der vorherige Techniker hat da einiges anders verklemmt.
    Nach einiger Zeit hat das nun wohl geklappt. Allerdings natürlich ohne dass die Solarpumpe angesprungen
    ist. Ist ja bei den Temperaturen und ohne Sonne ja nicht möglich.
    Nun schauen wir uns das genau mal durch und stolpern über einen seltsamen Wert.
    Bei Solar Kollektor-Rücklauftemperatur ist 127° drin. Das verstehen wir nicht so richtig.
    Heisst das, dass das der Höchstwert ist, der nicht überschritten werden darf und da irgendwas
    abgeschaltet wird? Kommt mir schon recht hoch vor. Umstellen wollen wir da eigentlich nichts, ist
    ja alles auf Standard eingestellt.
    Auf dem Display ist nun ein Programm nicht mehr aufrufbar. Das hat bisher immer die Differenzregelung
    zwischen den Puffern angezeigt und wann die Pumpe gestartet ist. Das scheint nun weg zu sein, nur noch
    das Bildchen wird angezeigt. Die Daten können wir aber über andere Anzeigen aufrufen, müssen halt nur
    etwas suchen.

    Vielen Dank für eure ausführlichen Tipps.
    Damit werden wir das gut schaffen.
    Das Entlüfterchen auf dem Dach ist bei dem Bausatz
    dabei gewesen. Also eines für den Solarkreislauf.
    Aber wir haben noch extra Entlüfter speziell für Solar
    extra noch dazu gekauft. Man weiß ja nie, falls doch
    was nicht klappt. Die sind ja nicht so teuer.