Link zu Ihrer Systemdatentabelle > Meine Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Betreiber (Forumsname) Bruttus
2. Hersteller Fröling
3. Typ/Leistung PE1/15kW
4. Jahr der Installation/letztes Jahr (falls bereits entsorgt oder außer Betrie 2013
5. Anzahl der Heizperioden 1 Jahr
6. Puffervolumen + Anzahl Puffer / serielle oder parallele Verbindung 850 lt/1
7. Art der Warmwasserbereitung (Friwa, Boiler etc.) Boiler 200 lt
8. Solaranlage (m2, FK, VRK, CPC, HP, PV, Hersteller) Nein
9. Backup-System / Notheizung Geminox Gas-Brennwertkessel / 2-17 kW + 60 lt TÜV*
10. Beheizte Wohnfläche, Heizart (HK, FuBo, Wand) 220 m2, Heizkörper, bisher nur 75 m2 beheizt
11. Anzahl der Personen, Warmwasserverbrauch 2, 100 l pro Tag
12. Baujahr des Hauses, Bau der Wände, Dämmstandard 1936, Umbau (Fenster + Dämmung 8 cm Styropor +
neues Dach im Jahr 2002).
13. Bisheriger Holzverbrauch von 03/2023 bis 02/2024 2,9 t Pellets.
14. Hinweise/Sonderfunktionen Trinkwassererwärmung in den Sommermonaten mit einem Gaskessel
15. Werksbesichtigung möglich: Wo? 41705/Osek, Tschechische Republik