So, hier jetzt ein Update:
Ich habe jetzt meine Reglung nochmals Umgebaut / Erweitert.
Neuerung:
- Es wurde eine zweite Logo angeschafft, welche nur für die Wärmebereitung und das Puffermanagement zuständig ist. Die erste Logo wurde Umprogrammiert.
- Der "Schaltkasten" entfernt und zwei "neue" gebrauchte Montiert.
- die Schaltmimick wurde Überarbeitet und auf ein wesentliches reduziert.
- Es wurde ein Lambdacheck mit Abgastemperaturfühler angeschafft und die Steuerung der Belimogeregelten Zuluftklappe am Brenner in die LOGO! " Wärmebereitung" implementiert.
- Ich habe 4 Rückmeldetaster eingebaut um meiner Frau den unkomplizierten Engriff in die Regelstrategie zu ermöglichen.
Was waren die Gründe für den Umbau? Die o.g. Variante steuerte die Wärmebereitung bedarfsgerecht mit voreingestellter Überhöung. Der ermittelte Energieaufwand war jedoch dadurch höher als wenn mann eine vollständige Pufferladung durchlaufen lässt. Also Umbauen und Umprogrammieren.
Die Neue ( also LOGO Nr.2) wurde Hardwaremäßig so Parametriert, daß 8 Fühler und 6 Digitalausgänge min. Vorhanden sind. Ich erfasse 6 Speichertemperaturen, die Kessel und die Ladevorlauftemperatur. Geregelt werden Brennerfreigabe, Laddomatpumpe (mit Kesseltermostat zur Redundanten sicherstellung) Pelletschnecke nach Brenner oder nach LOGO!-Einstellung und Luftklappenbelimo (zu / Startfestwert oder Lamdageregelt).
Die Alte (also LOGO Nr.1) wurde in Ihrer Regelstrategie so Umprogrammiert, daß die HK-Vorlauftemperatur mit 0-10V Ventil geregelt wird und die WW-Speichertemperatur über Sp-Ladepumpe.
Bei Wärmebedarf geht ein Signal über das Netzwerk an LOGO Nr.2 als Anforderung und wird dort ggf. zur Brennerfreigabe weitergegeben.
Die Steuerung über Internet habe ich mit der LogoControl aus dem Netz realisiert. Siehe hier: LogoControl-Internetadresse
Und hier wieder ein paar Bildchen