HDG Euro leckt in den Füllraum
- gummihans
- HDG Bavaria Heizkessel
Hi Otto, Nimm doch mal Kontakt mit HDG auf. Der Service ist wirklich top. Die können dir sicherlich den ein oder anderen Tipp zum Ausbau der Steine geben. Schweißen würden sie dir den Kessel bestimmt auch, falls möglich... Mein Schwiegervater hat auch den Euro. Er hat jetzt nach der siebten Heizsaison die Steine neu bestellt. Betriebsstunden müssten es ca 7000 sein. Grüsse Mario -
Hi, habe in deiner Excel den unteren Teil komplett übersehen. :blink: Aber wie kann ich mit Hilfe deiner Excel herausfinden ob meine gewählten Komponenten passen würden? Nur anhand der Stöungsgeschwindigkeit? Oder habe ich ein weiteres Blatt für die Berechung der Solaranlage übersehen? Deine Anmerkungen sind nun in meine Hydraulik eingearbeitet, wobei ich beim Rücklauf Solar - Speicher keinen Unterschied zu deiner Hydraulik erkennen konnte. Mein größtes Problem, ich habe oben und unten nur drei …
-
Hallo HJH, sorry für die sehr späte Antwort. Ich war die letzten Wochen mit viel lesen in deinen Links beschäftigt. Habe jetzt meine Hydraulik angepasst. Den neuen 3. Puffer bringe ich definitiv nicht im selben Raum der anderen zwei unter. Somit wäre meine neue Hydraulik weiterhin mit 2000l, aber nun mit Solar auf Puffer plus FriWa. Da deine Argument für einen schlechteren Wirkungsgrad bezogen auf meine angedachte Reihenschalten nicht von der Hand zu weisen sind, habe ich mich genauer mit dem Th…
-
Hallo HJH, vielen Dank für deine Antwort. die Heizlast liegt bei ca. 8KW bei -13°C Außentemperatur. Vorlauf Heizkörper 47°C, FBH 37°C Vorlauf jeweils bei -13°C AT. Hydraulischer Abgleich ist erfolgt. Laut deiner Excel brauche ich berechnet 3462 l Puffervolumen. Ich bekomme aber definitiv nicht noch einen zusätzlichen Speicher unter. Mit 3x1000l bin ich am Maximum was den Platz angeht. Sollte aber mit 8KW Heizlast doch schon recht komfortabel sein, komme mit meinen aktuell 2000l auch ganz gut zur…
-
Hallo zusammen, ich möchte im Frühjahr meine HV Anlage um 1000l Pufer, FriWa und weiteren Kollektorn erweitern. Hydraulikschema alt und neu findet ihr im Anhang. Das neue Schema steht natürlich zur Diskussion, bin über jeden Ratschlag froh. Unser alter 400l WW Speicher soll raus, dafür ein zusätzlicher Pufferspeicher mit zwei Wärmetauschern, FriWa von Oventrop rein und die Solaranlage soll auf 10m² erweitert werden. Der neue Pufferspeicher steht im Raum der Ölheizung, Heizkreise sind auch in die…
-
Schlammabscheider
BeitragMoin, ich hab meinen SpiroTrab MB3 im Rücklauf der FBH eingebaut. Habe zusätzlich noch einen weiteren Heizkreis mit Radiatoren. Mir war wichtig den evtl. anfallenden Schlamm usw. der FBH heraus zu filtern. Ob das nun aber die beste Position ist, kann ich dir auch nicht sicher sagen. Auf dem MB3 ist die Flussrichtung aufgezeichnet, denke das wird schon seinen Sinn haben. Gruß Mario -
SH20 - Restsauerstoff sehr niedrig...
- gummihans
- ETA Heizkessel
Der Kessel regelt immer (egal welche Temp der Puffer oben hat) für 75 Min auf 30 KW hoch. (Meine Überlegung war, dass er dadurch schnellstmöglich ein sattes Glubett aufbauen möchte) Das Hochfahren dauert nach dem Anheizen natürlich einige Zeit, er hält dann aber die Leistung bei ca. 30 KW und fährt nach den 75 Min (ab dem Anheizen) die Primär und Sekundärluft ganz langsam zurück (der Lüfter läuft immer auf gleicher Drehzahl), um Abgsstemp. und entspechend die Leistung auf 25 KW einzupendeln. Die… -
SH20 - Restsauerstoff sehr niedrig...
- gummihans
- ETA Heizkessel
(Zitat von Sundancer) Hallo zusammen, ich möchte euch mal meine Beobachtungen zu dem Thema an meinem HDG Navora dazu mitgeben. Nach dem Anheizen fährt der Kessel 75 Minuten auf Maximallast mit 33KW hoch, O2 SOLL liegt hier bei 5,5 - 6%, die RLA macht ab 72°C RL Temp langsam auf und regelt dann hoch bis ca 80-82°C RL Temp! VL Temp. SOLL liegt immer bei 88°C und wird auch nach ca. 1 Std. erreicht und gehalten. Während des Hochregelns der RL Temp fährt der Kessel langsam zurück auf Nennlast, bei mi… -
(Zitat von Mattes) Das wäre natürlich die beste Lösung. Ist bei mir aber leider nur sehr schwer umsetzbar. Habe kaum Platz um die beiden Puffer herum. Grüße Mario
-
(Zitat von meilu) Sieht gut aus. Wie hast du das fixiert? Angeklebt ?
-
Ok, danke schon mal für die Anregungen. Ich mach mich mal auf die Suche... Vielleicht kann ja trotzdem der ein oder andere noch Ideen oder Bilder posten. Gruß Mario
-
Hallo in die Runde, ich hab da mal eine ganz banale Frage. Wie habt ihr eure Blindstopfen der nicht verwendeten Pufferanschlüsse isoliert? Oder gar nicht? Ich denke das hier ja doch einiges an Energie verloren geht, oder nicht? Die fertigen Isolierkappen sind ja nicht unbedingt günstig und machen auch nicht den besten Eindruck... Danke für eure Meinungen! Grüße Mario
-
HDG Anlage / Navora 25 KW
- gummihans
- HDG Bavaria Heizkessel
Hallo Knuppenspaller, wollte dir mal meine Erfahrungen mit einem HDG Navora mitteilen. Wir haben einen Navora 25KW inkl 2x 1000l Puffer seit August 2012 in Betrieb. Wir sind sehr zufrieden mit der Anlage, der Kessel läuft wirklich top. Einzig einen weiteren 1000l Pufferspeicher würde ich mir wünschen. War eigentlich auch mein Wunsch, nachdem mir aber 3 HB unabhängig voneinander 2000l empfohlen haben, stehen diese nun im Keller. Evtl. werde ich mir 2014 noch einen dazu stellen. Würde den Heizkomf…