Hallo guten Tag an alle hier im Forum.
Komme direkt zu meinem Problem, habe den Wasergeführten Ofen von MBS TYP 720 Thermoroyal.
Dieser wurde im laufenden jetzigen Jahres von einem Bekannten Heizungsbauer eingebaut.
Nun mehr geht das Prozedere mit diesem ofen schon eine gute weile das der mal richtig brennen soll.
Diese Thermischen Ventile von ESBE oder sonst wem davon hab ich noch nie etwas gehalten und werde davon nichts halten habe etliche davon schon versucht und überall die gleichen Probleme gehabt.
Hab Wochen habe ich die Thermischen Teile Rausgeworfen und umgebaut auf Mischer als Rücklaufanhebung, nach etlichen versuchen die richtige Temperatur für den Rücklauf zu finden scheitere ich auch hier.
Zur Zeit 70 Grad Rücklauf und der Vorlauf kommt nicht Höher wie auch 70 Grad, der Ofen hat eine Wassertasche mit ca 6 Liter Wasser diese Wassertasche sitzt direkt im Brennraum.
Andere aus einem andren Forum und auch Heizungsbauer meinten nun es sollte an der Pumpe liegen ist eine Wilo Star 25-4 diese könnte auf Stufe 1 schon zu Stark sein,
Bei mir da es sich um einen Küchenofen handelt steht dieser in der Küche, Mein Puffer 2 Meter Tiefer im keller, Den Mischer und die Pumpe sitzen direkt hinter dem Ofen, Die Pumpe zieht aus dem Mischer also drückt in die Wassertasche also in den Rücklauf vom Ofen.
Zu dem Mischer wurde mir ein Vexvle Mischer empfohlen mit einem KVS 12, dabei kommen mir nun auch schon die ganzen zweifel einer sagt es spielt keine rolle mit dem Kvs Wert andre sagen der wo bei mir drin ist ist zu hoch.
Ladepumpe geht bei 60 Grad in der Wassertasche an.
Mischer scheint auch zu funktionieren der Regelt auch Fühler Steuerung geht direkt hinter der >Pumpe an den RL vom Ofen mittels Anlegefühler dran, der Mischer ist ein kompaktgerät inkl der Steuerung also ein Festwertregler mit dem Wita Stell-Regelmotor.
Bekomme einfach keine höhere Vorlauftemperatur als 70 grad, auch hab ich shcon Tage gehabt, da hab ich den Puffer komplett durchgeladen dieser geht oben und unten auch nicht über die 70 Grad.
Zu der Verrohrung wurden mir 1 Zoll Leitungen Verlegt.
Die TAS sowie Entlüfter sind ebenfalls in der nähe vom Ofen verbaut.
Zu den Bildern hinter dem Ofen das dünnere Rohr geht zur Tas nicht zum Mischer.
Beim Brennen naja es brennt nicht so schön, Bildet sich sehr viel Glanzruß .
Weis es sind etliche viel fragen...
Eventuell ist ja hier jemand im Forum der mir mit Sachverstand mal zur Seite Stehen kann.