Kann einer von den HVSxxLC Kessel-Besitzern sagen, mit welchem Signal der Belimo der Kulisse angesteuert wird?
Ist das z.B. ein stetig regelnder Belimo mit einem 0-10 Volt Signal?
mfg friedrich
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 6.047 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Reiner.E.
Kann einer von den HVSxxLC Kessel-Besitzern sagen, mit welchem Signal der Belimo der Kulisse angesteuert wird?
Ist das z.B. ein stetig regelnder Belimo mit einem 0-10 Volt Signal?
mfg friedrich
Hallo,
wie ist denn die Typenbezeichnung?
mfg
HJH
Die Frage hatte den Hintergund, wie man ein HKS (Rüttler) bei einem LC-Kessel ansteuern kann.
Habe zwischenzeitlich mit Sven telefoniert, der an einem LC-Kessel ein HKS angebaut hat.
Ein 0-10 Volt Signal steht nicht zur Verfügung.
Lösungsansatz:
Der Drehwinkel des Belimo wird über eine Nocke abgefragt.
Die Nocke betätigt einen Mikroschalter.
Außerdem muß noch z.B. die Kesselkreispumpe mit einem Relaiskontakt abgefragt werden, damit das HKS nicht schon in der Anheizphase startet.
Also beide Kontakte in Reihe schalten...
Das HKS ist somit erst scharf, wenn die Kesselkreispumpe angesteuert wird.
mfg friedrich
Hallo,
..der Standard-Belimo am HVSxxLC ist ein CM24 in 3Punktschaltung (24V).
An der AK3000 wirst du auch kaum einen weiteren verwertbaren Output finden.
Deswegen habe ich ja die Kiste schon längst in Rente geschickt.
mfG Max
Hallo,
..der Standard-Belimo am HVSxxLC ist ein CM24 in 3Punktschaltung (24V).
An der AK3000 wirst du auch kaum einen weiteren verwertbaren Output finden.
Deswegen habe ich ja die Kiste schon längst in Rente geschickt.
mfG Max
Hallo Max,
Danke für die Info;
Das ist jetzt auch klar, daß da mit einem 0-10 Volt Signal nichts zu machen ist, um die HKS-Steuerung zu aktivieren.
Deshalb folgende Lösung:
1. Schaltnocke an die Drehachse des Belimo.
Diese Nocke betätigt z.B. einen Mikroschalter. Das wird ein Eingang für die HKS-Steuerung.
Dieser Nocken wird so eingestellt, daß bei Restsauerstoff-Sollwert der Schalter schließt.
2. Damit beim Anheizen des Kessels nicht sofort gerüttelt wird, brauchen wir noch ein zweites Signal.
Das wird dann die Abgastemperatur.
Dieser Eingang ist bereits vorhanden. (Thermo K-Sonde)
Das Ganze wird dann so programmiert, daß erst nach dem Erreichen von z.B. 100 °C Abgastemperatur die HKS-Steuerung "scharf" geschalten wird.
Nach dem Scharfschalten läuft dann alles normal ab.
Sobald der Restsauerstoffsollwert überschritten wird, starten die Rüttler.
Wenn nach dem Rütteln wieder Sollwert vorliegt, stoppen die Rüttler.
Der Ausbrand wird erkannt, wenn die Rüttler z.B. 20 mal gerüttelt haben. (ist über Konfigurationsdatei einstellbar)
Die Software wird von Entronix entpsr. modifizieren, dann ist die Lösung auch für die
HVSxxLC-Kessel einsetzbar.
mfg friedrich
Hallo Friedrich,
von Belimo gibt es Aufsätze mit Hilfsschalter die einstellbar sind die sind fertig und man muss keine Bastelarbeiten machen.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo Reiner,
Hast du einen link oder Adresse wo man solche Aufsätze beziehen kann?
Danke Mfg Marcel
Hallo Marcel,
auf der Homepage von Belimo kannst du dir deinen Antrieb suchen und dort wird dann das Zubehör angezeigt welches es zu diesem Antrieb gibt und dann hilft Tante Goggel weiter.
Sonnige Grüße Reiner