Was für Beamten waren das denn?
Finanzamt? Untere Wasserbehörde? Standesamt?
Was für Beamten waren das denn?
Finanzamt? Untere Wasserbehörde? Standesamt?
[mod]
Sollte dich ein Thema nicht interessieren, lies es nicht und generell gilt: sachliche Kritik ist ok, pures stänkern nicht.
[\mod]
Hallo, das Spülen und entlüften war wohl nur so aufwändig weil wellrohr verwendet wurde?
Dieses Zeug gilt es zu vermeiden wo es geht.
Ich kann mich über das Wellrohr nicht beklagen - kaum Wärmeverluste und das Spülen war kein Problem - Wesentlich problematischer war es, die Wärmetauscher zu entlüften.
hallo Mke...
Hast du Evtl Vor- und Rücklauf vertauscht?
Bei einer solchen Anzahl Röhren müsste der Speicher eigentlich glühen...
Zitat:"Aber kann das passsen, dass die Kollektortemperatur fast immer exakt identisch ist wie die Kollektor Vorlauftemperatur?"
Das ist schon ok so - der Vorlauf beschreibt den Weg vom Wärmeerzeuger zum Verbraucher/Speicher, der Rücklauf den Weg des kühlen Mediums zur Wärmequelle.
Rücklauf geht hier also Richtung Dach, der Vorlauf kommt von dort und geht in den Speicher.
Um den Speicher zu laden, muss ich ja nun kühleres Wasser aus dem Speicher ziehen und durch den Kollektor pumpen, um das es erwärmt wieder im Speicher landet.
Ich beziehe mich hier auf die von dir vorher gemachten Angaben mit 65° Vorlauf/Kollektortemperatur und 50° Speicher unten
Edit:
Edit gelöscht - bin geistig mit Vor- und Rücklauf durcheinandergekommen
Aber 10K Wärme"Gewinn" sind immerhin mehr als nichts
Normal ist das nicht - bei genannten Bedingungen erreicht meine Anlage ein Delta T von ca 20K - bei bestenfalls 70% Pumpenleistung.
Wenn du unten aus dem Speicher ziehst, dort 50° hast, der Vorlauf allerdings mit 65° angezeigt wird, erscheint mir das allein schon eigenartig. Wo kommen auf dem Weg zur Pumpe die 15° Erwärmung her?
Hast du die Möglichkeit, den Vor- und Rücklauf manuell per Anlegethermometer zu messen?
Nur, damit man was greifbares zum Vergleich hat.
Denn so wie beschrieben dürfte die Anlage betriebsunfähig sein - was allerdings sehr unwahrscheinlich ist. Würde kein Wasser gefördert, müsste der Sensor am Kollektor hohe Temperaturen anzeigen; wenn Zuviel gefördert würde, müsste zumindest ein geringer Zuwachs zu verzeichnen sein.
Wobei: wie sind die Werte, wenn du manuell auf 30% einstellst? Dann müsste eigentlich der Kollektorwert schnell ansteigen.
Das liest sich gerade so, als habe die Steuerung nen Hau - kalte Lötstelle oder sonstige Kontaktprobleme.
Wenn ein Fühler mal aussteigt - OK.
Aber alle gleichzeitig deutet auf ein tiefergehendes Problem hin.
Das bietet sich an - je mehr Information der Verkäufer hat, desto größer sein Wille dir zu helfen, so meine Erfahrung.
Meist ändert sich dann die Aussage von "Hamwanich" auf "Gib mal her, ich will mal gucken!"
Womöglich könnte man einen angepassten Rohrdoppelnippel verwenden - gefertigt aus einem Rohr mit größerem aussendurchmesser.
ich habe hier auf Siederohr Gewinde geschnitten - die schneidkluppe hat gerade so angesetzt und bis ich das T-Stück endlich weit genug aufschrauben konnte, war schon einige Arbeit notwendig. Hätte aber wahrscheinlich schon metallisch gedichtet...
Loctite 577 kann bis zu 0,25mm ausgleichen lt Datenblatt, hoffen wir, das das reicht.
...und trotzdem dürfte hier Hanf das Mittel der wahl sein...
Gewinde gut aufgeraut, nicht am Hanf sparen und ein Dichtmittel wie zb "Locher-Paste" auf den Hanf auftragen. Wenn es nicht sofort dicht ist, wird es das binnen einiger Stunden wenn der Hanf gequollen ist.
Hanf übrigens von vorn nach hinten auf das Gewinde bringen, teflonband von hinten nach vorn
Evtl fährst du mal nach Passau runter, S-Hydraulik wirbt damit, Ersatzteile für Zylinder etc. auf Vorrat zu haben.
persönlich vorzusprechen hat immer Vorteile - meist findet sich eine Lösung (gerade, wenn der Lagerist ein Praktiker und redefreudig ist )
Hast du den Kessel eigentlich selbst eingebaut oder war es ein Fachbetrieb?
Bei letzterem hätte eigentlich die Grundeinstellung und eine Einweisung stattfinden müssen...
So wie ich die Anleitung gelesen habe, steht "manuell" für das Anzünden per Feuerzeug und Anzünder.
"Automatisch" zündet er halt per Heizluftgebläse...
Mod:
Auch hier gilt: Keine persönlichen Angriffe und/oder Sticheleien.
Mod:
Ich möchte alle Kontrahenten bitten, beim Thema zu bleiben!
Persönliche Angriffe werden nicht toleriert.
ETA hat doch früher ganz andere Kessel hergestellt du kannst doch die alten SH mit den heutigen nicht mehr vergleichen
Dann berichte doch einfach von deinen Erfahrungen mit der SH Serie...
haltbarkeit, bedienbarkeit, typische Fehler etc
Da ich nicht aktiv Werbung betreiben möchte sowie es am Thema vorbeigeht, habe ich dir den Händler per PN genannt.