@ hobara: die 51 Grad stimmen. Mein DLE zeigt die Eingangstemperatur digital an. Da kommen 51-52 Grad rein. Der DLE selbst steht auf 48 Grad und schaltet erst zu wenn ich die nicht mehr erreiche.
@ nitrox: Die Anschlüsse sind zwar auf gleicher Höhe, aber Warm zieht er von ganz oben und kalt drückt er ziemlich weit unten rein. Das geht im Speicher drin hoch bzw. runter. Ob und wie das schichtet oder sich vermischt.....vermutlich nicht optimal, denn die Pumpe für den Wärmetauscher hat 100 W, das Friwa schafft 30l/sec, also die Strömungsgeschwindigkeiten sind etwas höher als mit der Pufferladepumpe vom Kessel oder der Heizkreispumpe. Wenn 37 Grad normal sind, dann ists logisch, dass der so um 40 Grad rum liegt, bei der Zirkulation ist der Rücklauf wahrscheinlich höher.
Anschaltung der Pumpe erfolgt zuverlässig, jedoch leicht verzögert.
@ Holzpille: Möglicherweise wenig optimal, aber sehr komfortabel. Hatte es ja mittels Zeitsteuerung ca. 1 Jahr lang ganz am Anfang, das war genau so murks.....bist mal nen Tag ungeplant zuhause wartest 2 mins unter der Dusche auf warmes Wasser....ja das dauert echt lange bei mir, großes Haus. Taster wäre ne Option.....aber eher nicht.
Wenn 37 Grad ok sind, dann kann ich mir leben. Nen 2. oder anderen Wärmetauscher werd ich nicht einbauen...Foto wollt ich noch machen