Beiträge von hobara

    Hallo,


    Welche Kesselpumpe ist verbaut? In der C3 wird die Kesselpumpe per Triac drehzahlgeregelt. Das funktioniert aber nur mit alten, 3 Stufigen Pumpen.

    Soll hier eine HE- Pumpe verwendet werden, muss die Mindestdrehzahl in der Regelung auf 100% gestellt sowie die Phase über " Störung 2 " geschliffen werden. Der Störung 2 Ausgang ist hierbei als Kesselpumpe einzustellen. Bei Bedarf habe ich dazu auch einen Plan.

    Welche Rücklaufanhebung ist verbaut? Hoffentlich ein Mischer.

    Hallo,


    Zu 1.

    Welcher Puffertyp ist eingestellt?

    Im Anhang eine Übersicht mit den Puffertypen. Bei den Typen 1-3 ist immer der S1 der Anforderungssensor und je nach Variante der S4 oder S5 der Ausschaltsensor. Wenn du für die Brauchwasserladung nur den S1 verwenden möchtest musst du einen Puffertyp 4-6 verwenden. Dabei wird dann der S1 als Brauchwassersensor verwendet und fix mit 10K über die eingestellte Temperatur geladen. Ein Hydraulikschema wäre hier vorteilhaft...

    Zudem muss beachtet werden, dass mit aktivierter dynamischer Rücklauftemperaturregelung der Kesselsollwert ausgeregelt wird. Sind als Kesselsollwert 80° eingestellt, wird dieser auch gehalten, egal welche Kesselleistung gefahren wird.


    Zu2.

    Die Comfort 4 kann nur zwischen 2 Registern umschalten.. Bei 2x 800L und so viel Kollektorfläche würde ich nur die beiden unteren Register in den Puffern verwenden. Auch hier muss dann aber wieder auf die Fühlerzuweisung für die Solarregelung geachtet werden. Welcher Softwarestand ist vorhanden? Mit der aktuellen Software ist es möglich, die jeweiligen Sensoren auszuwählen.

    Hallo David.

    Der Kessel muss auf Normalbetrieb gestellt werden. Den Puffer musst du in den Grundeinstellungen konfigurieren.

    Danach sollte der Kessel laufen. Grüße

    Also ich stelle die RLA immer auf 60 Grad. Hast du eine PWM Pumpe für die Rücklaufanhebung verbaut ? Diese Regelt die Kesseltemperatur dann auf den Sollwert ( 80 Grad ) aus.

    Falls du recht trockenes Holz verheizt, würde ich die Primärluftklappe etwas begrenzen, um Verschleiß vorzubeugen.

    Es wäre erst mal wichtig zu wissen, was der Kessel im Betriebszustand anzeigt.

    Vermutlich hast du keine Anforderung, weil kein Verbraucher konfiguriert ist!

    Hast du einen Fühler für den Pufferspeicher angeschlossen?

    Falls nein, solltest du zumindest einen Fühler in den Puffer motieren und in den Grundeinstellungen des Kessels bei "Puffer - Funktion Ja" einstellen.

    Hallo Baschner,


    Die Kessel unterscheiden sich eigentlich nur in der Software. Der Rest ist, bis auf ein eventuelles Pelletmodul, gleich.

    Durch die relativ große Fläche des Füllraums entsteht relativ viel Gas und damit auch die hohe Leistung. Manche Kessel machen damit über 40kw.

    Du musst da eigentlich gar nichts machen. Wenn das Material nicht von selber rollt, wird es nach und nach von den Federblättern zum Kanal bewegt.

    Es gibt auch Fälle, wo durch zu viel Feinanteil und schlechtes Hackgut der Kanal überfüllt und in Folge die Schnecke schwergängig wird.

    Wenn das Hackgut mal nachfällt und die Federblätter ausgefahren sind passiert auch nichts.

    Grüße


    Hallo,
    Kein Grund zur Sorge. Die Flammtemperatur wird beim CF2 erst kurz vor dem Wärmetauscher gemessen, daher ist die tatsächliche Temperatur in der Brennkammer weitaus höher.
    Das belegen auch viele Messungen der Schornsteinfeger, mit teils unter 20ppm CO.
    Die Leistung des Kessels kann in den ersten 2 Stunden unter Vollast bis 40KW erreichen, auch bei dem 18KW Kessel.
    Diese werden erst während des Abbrandes Heruntergeregelt.


    Viele Grüße


    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk

    Hallo.
    So pauschal kann diese Aussage nicht getroffen werden.
    Ab 25kw werden die Edelstahlringe geliefert, da es in der Vergangenheit zu Brüchen oder Aufweitung der Ringe kam.
    Bei den kleineren Kesseln gibt es noch den Gussring, wir haben davon sehr viele Anlagen laufen, bei denen nicht der kleinste Schaden aufgetreten ist.
    Also kein Grund zur Sorge.
    Ein Lob an deinen HB, der das Problem gleich aus der Welt geschafft hat.


    Viele Grüße


    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk

    Hallo,


    Das kann dein Heizungsbauer wieder ausbauen.
    Das PE Rohr ist nur für die Kaltwasserzuleitung zum Heizraum geeignet!
    Für die Fernwärme brauchst du ein PEX Rohr mit Isolierung, z.B Isoplus.
    Dieses gibt es auch für Warmwasser, mit DVGW Zulassung!


    Viele Grüße


    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk

    Guten Morgen,
    beobachte ab und an wie die Verbrennung beim Easyfire abläuft. Im Menü Betriebszustand/Kessel werden die aktuellen Werte des Kessels angezeigt Sauerstoff, Flammtemp. usw., und dort kommt dann auch der Brennstofffaktor z.B. 97% ,hatte auch schon 103%.Was sagt mir das?
    Hat es etwas mit der Qualität der Pellets zu tun??
    Über eine Info würde ich mich freuen
    Mfg Mathes

    Hallo.
    Der BF wird über den Restsauerstoffgehalt ausgeregelt, da die Gebläse nach kennlinie gefahren werden.
    Bei einem Höherem Faktor werden, um den Restsauerstoffgehalt zu erreichen, mehr Pellets eingeschoben.
    Mfg


    Gesendet von meinem SM-G398FN mit Tapatalk