Hallo an alle hier im Forum!
Ich habe einen Fröling S4 Turbo mit 34 kW und 3000L Pufferspeicher in Serie geschalten.
Der Kessel Vorlauf geht in den ersten Puffer oben rein der Rücklauf zum Kessel geht vom 3. Puffer unten raus.
Meine 3 Mischerkreise mit Fussbodenheizung habe ich mit einer Systemtrennung ausgestattet - Primär holt eine Pumpe das Wasser vom ersten Puffer oben raus, schickt es über den Wärmetauscher in den letzten Puffer unten retour.
(Der Kreis wurde damals so für die Radiatoren verwendet)
Nun habe ich folgendes Problem:
Der Wärmetauscher benötigt nicht so viel Leistung und die Bsp. 80°C Vorlauf werden zu 75° Rücklauf von der Primärseite der Systemtrennung.
Diese 75° werden wiederum in den 3. Puffer unten eingespeist (Rücklauf)
Der Fröling Kessel bekommt nun diese Temperatur als Rücklauf und geht damit in die Gluterhaltung weil er denkt die Puffer sind alle durchgeladen.
In Wirklichkeit ist der mittlere Puffer kalt....
Wie kann ich den Wärmetauscher am sinnvollesten Regeln?
Druckunabhängiges Regelventil im Rücklauf um die RL temperatur zu begrenzen?
Würde mich über euer Input sehr freuen! DANKE !