Hallo Erwin!
Zitatich weiß nicht wie ihr das macht. Mein Kessel kommt auf eine Spreizung zwischen 6 bis max. 12° und das nur kurz, läuft meistens so um die 72 bis 74°. Wenn ich 85° erreichen will, muss ich das Kugelventil zudrehen. Sonst wird das nichts.
Spätestens, wenn die Puffer voll sind, muß auch dein Kessel nach oben....
Darunter wird das der größere Querschnitt vom Mischerventil sein.
Da wird die Pumpenleistung dann in schnelleren Umlauf umgesetzt und das reduziert die Spreizung. Wenn man den VL konstant hält, dann steigt eben der RL.
Geringere Pumpleistung läßt die Spreizung auseinanderfahren.
Wie stark ist deine Pumpe? Du hast was von Stufe II gesagt, (aber wieviel Watt?) - da überhitzt mein Kessel schon und regelt die Luft zurück.
Bei mir ist das sicher das Regelverhalten des Termovar: Wärmetauscherflächen aktiveren hat die Spreizung genauso schwach beeinflusst, wie das Verkleben von 2 Löchern - kaum merklich. Daraus schließe ich auch, daß der Durchfluß nicht generell am Limit ist, sondern vom Termovar dort gehalten wird. Ist ja an sich nicht unvernünftig.
Wie schnell ladet dein Kessel dabei (z.B Zeit für 500l von 40° auf 70°) ?
ZitatIch habe ihn nur einmal auf 97° gebracht und das war, als ich mal schnell Energie vernichten wollte, weil die Solaranlage kurz vorm Abschalten war, kam schon 112° warme Soße vom Dach. Hab dann die Pumpe angeworfen und bin kurz weggegangen, weil das dauert ja etwas. Als ich wiederkam wurde die STB getestet, Wasser marsch war angesagt und der Ofen hatte 97°. Das hat er nie wieder erreicht.
Hoffe, daß ich das auch bald habe - mir fehlt im Moment die Zeit.
Bei mir wird in der Notfallskühlung auch die Heizung auf voller Leistung betrieben - das ruft einen dann im Sommer wohl sehr schnell in den Heizraum.
Grüße,
Albrecht