Tag die Herren,
nachdem meine neue Anlage nun angeschlossen ist und der HV einen guten Start hatte, ergeben sich folgende Schwierigkeiten:
Wenn der Puffer (1500 L) so um 17 bis 18 Uhr voll ist (85 Grad) wird kein Holz mehr nachgelegt.
Kessel hat dann auch so ungefähr 85 Grad.
Morgens so um 7 Uhr hat der Puffer nur noch 36 Grad. Die Wärmeabnahme in der Nacht ist sehr gering, alle Heizkörper auf max. 2
Die Wärmeabgabe ist wiefolgt:
21:00 Uhr - Kessel 86,0 -- Puffer 82,9 -- Druck in der Anlage 2,9 Bar
00:10 Uhr - Kessel 84,3 -- Puffer 82,2 -- Druck 2,8
02:00 Uhr - Kessel 73,7 -- Puffer 81,6 -- Druck 2,6
07:10 Uhr - Kessel 45,7 -- Puffer 36,9 -- Druck 0,1
Was läuft da schief, in den 5 Stunden zwischen 2 und 7 Uhr ??
Ich kann mir das nicht erklären. Anlage ist dicht, ich kann jedenfalls keine Leckage entdecken ??
Bin um jeden Ratschlag dankbar.
Verzweifelte Grüße
Nuldes