  • Moin,


    Spacy:
    Also warum er jetzt nur 2000l angeboten hat ist mir auch ein Rätsel, gesprochen habe ich immer nur von mind. 3000l, da ich ja vorher schon hier im Forum gelesen habe. Platz haben wir Gott sei Dank mehr als genug.


    Farmer3s
    Also das Gebäude ist ein altes Fachwerkhaus, ca. 130m2 schlecht gedämmt und 86m2 mittel gedämmt, 90m2 sehr gut gedämmte (nachträglicher Dachbodenausbau) zu beheizende Fläche.
    Das bedeutet nach meiner Rechnung 130 x 0,12 + 86 x 0,1 + 90 x 0,8= 31,2kw
    Naja 1 -2 mal befüllen sollte schon ausreichend sein. Ich will natürlich NICHT so viel Geld für einen HV ausgeben, Viessmann war halt erstmal das nahe liegenste, weil wir ja schon Viessmann haben. Um nicht das erst Beste zu kaufen, bin ich ja hier im Forum.


    Habe mir den Vigas HVS 40LC mal angesehen, hört sich eigentlich ganz gut an, vorallem der Preis, kostet ja weniger als die Hälfte vom Viessmann, aber wie läuft denn dann die Steuerung. Bisher regelt die Ölheizung alles, auf den MIschern sind Stellmotoren, die bei Bedarf auf die richtige Position gefahren werden, darüberhinaus läuft die Ölheizung eh nur bei Bedarf, bei uns sind 3 Heizzeiträume programmiert an denen die Ölheizung die Räume aufheizt, wie würde dies mit einem HV gesteuert werden? Weil wenn keiner da ist muss ja nicht die ganze Bude warm sein.



    Gruß
    Florian

  • Moin Florian,


    der HV würde mit einem eigenen Kreislauf mit den PS verbunden sein, Vorlauf vom HV an ersten Puffer Rücklauf HV an den letzten Puffer. Hierzu brauchst Du keine zusätzliche Regelung, es sein Du nimmst eine Mischergeregelte Rücklaufanhebung, bei mir ist der Laddomat eingebaut der braucht keine.


    Jetzt ist die Frage wie die Wärme aus dem Speicher in den Heizkreis bringst, entweder direkt vom ersten Speicher von einem eigenen Anschluß vom ersten PS in den Vorlauf vom Heizkreis wo die angeforderte Wärme von der Mischersteuerung des Ölers geregelt wird oder Du würdest den Heizkreisvorlauf vom ersten Puffer durch den Rücklauf vom Öler schicken(höhere Verluste) und auch hier würde alles ganz normal geregelt werden. Der Heizkreisrücklauf würde jeweis am letzten PS am eigenen Anschluss angeschlossen werden. Ich weiß alllerdings nicht was der Öler bei der ersten Variante bezüglich der Kesseltemp. sagt ob er sich selbst immer wieder aufheizt um auf Betriebstemp. zu bleiben. Eine weiter Variante ist es den Öler für sich allein mit Vor und Rücklauf am ersten Puffer anzuschliessen hierdurch kommt es zu längeren Laufzeiten des Ölers und das takten fällt weg, Verbrennung besser, weniger Verluste. Der Öler würde dann das obere Viertel/Drittel des ersten PS auf eine eventuell fest eingestellte Temperatur bringen. Die Mischer würden aber weiter ganz normal nach Zeit und/oder Witterung geregelt werden. Wenn Du Dir mal die Gallerien einiger User ansiehst dann findest Du einige Hydraulikpläne und kannst es Dir eventuell besser vorstellen. Bei mir ist die letzte Variante eingebaut.


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • oh jetzt wirds kompliziert, bei der letzten Variante würde es dann aber bedeuten, dass der Öler doch sehr oft läuft und Öl verbraucht oder fällt dies nicht ins Gewicht?
    Wenn man es so anschließt, heißt das ja, dass weiterhin der Öler die Steuerung der Mischer übernimmt, also bräuchte man gar nicht so eine tolle Steuerung am HV, weil der HV immer nur die Puffer aufheizt, die Abgabe an das Heizsystem aber vom Öler gesteuert wird, richtig?


    Habe jetzt oft gelesen, entweder man kauf einen HV wie z.B. von Fröling, wo nichts wieter dran gemacht werden muss oder z.B. Vigas, der wesentlich günstiger ist, aber noch sehr viel optiemert werden muss. Was bedeutet das denn genau, was muss an einem Vigas denn noch alles gemacht werden damit er genauso läuft wie z.B. ein Fröling. Ich weiß nicht genau ob ich nach Aufstellung noch eine halbes Jahr basteln möchte bis alles richtig läuft.


    Gruß
    Florian

  • Das ist alles ein bisschen "tricky", sorry für das Wortspiel :whistle:
    Die vorlage ist aber auch zu gut.


    Das eine ( Steuerung des HV) ist die Steuerung der Verbrennung an sich, und hat erstmal mit der Steuerung derAbnehmer (Heizkreise) nix zu tun.


    Dein Öler brennt nur dann wenn in dem (bei üblicher Reihenschaltung, undentsprechender Verrohrung) im oberen 1/3 des Puffers zu niedrige Temp Vorherrschen, er läuft dann nicht intermittierend sondern 1mal und das länger (einhellige Lehrmeinung weniger Ein-Ausschaltvorgänge längere Brennerlebensdauer und bessere Energieausbeute.


    Die Eierlegendewollmilchsau gibts nicht für lau
    entweder Geld oder Zeit und Know How


    Ich kann nicht beurteilen ob ein Kessel besser oder Schlechter ist, Ich weiss nur das ein Kesselhersteller für eine so engagierte Entwicklergemeinde wie hier eine Menge € jeden Monat auf den Tisch legen müsste.


    Grüße aus dem Rheinland

    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611

  • Hallo Florian
    Die Frage, die sich auch bei mir gestellt hat, war genau diese Überlegung,teurer Kessel oder billiger mit Umbauten.Wenn du keinen Bock auf Umbauten hast,würde ich den teureren Kessel nehmen.Eben den erwähnten Fröling oder auch andere.
    Nur mit den Umbauten ist der Preis doch noch um etliche eur billiger.
    Mit allem drum und dran mußt du für die Umbauten nochmals 1000-1300 eur auf den Kaufpreis draufschlagen und die Arbeit ist auch nicht zu unterschätzen.
    Also vor dem Kauf nochmals alles gut Überlegen.
    Horst!

  • Habe jetzt oft gelesen, entweder man kauf einen HV wie z.B. von Fröling, wo nichts wieter dran gemacht werden muss oder z.B. Vigas, der wesentlich günstiger ist, aber noch sehr viel optiemert werden muss. Was bedeutet das denn genau, was muss an einem Vigas denn noch alles gemacht werden damit er genauso läuft wie z.B. ein Fröling. Ich weiß nicht genau ob ich nach Aufstellung noch eine halbes Jahr basteln möchte bis alles richtig läuft.


    Gruß
    Florian


    Hallo Florian,


    Da hast Du Recht, entweder Du kaufst z.B. einen Fröling für ca. 8500 Euro, wo nichts weiter dran gemacht werden muß.
    Wenn dann der Werksmonteur (aus Österreich) den Kessel für weitere 300 Euro in Betrieb nimmt, funktioniert evtl. alles problemlos.
    Bei Störungen rufst Du den Kundendienst an.


    Oder Du kaufts einen Vigas für 2500 Euro und baust den (in Eigenleistung) um. (Lufttrennung, LC mit Regelung, Turbulatoren, Brennkammer, Düsenstein....)
    Beschäftigst Dich einige Monate mit dem Thema und bist dann auch bei Störungen in der Lage Dir selbst zu helfen.
    Das ist die Entscheidung die Du für Dich machen mußt.


    mfg friedrich

  • Hi Friedrich,


    ich denke nicht das deine Rechnung so stimmt.


    Wir sind uns doch einig, dass alles um den HV das Gleiche kostet: Puffer, Verrohrung, Rauchgasanschluss, HK- Pumpen, Rücklaufanhebung, Schornimessung,.........
    Zum einem kostet ein HDG oder Fröhling HV doch etwas weniger als du schreibst (Bei meinem HDG hat die Erstinbetriebnahme nix extra gekostet; war wahrscheinlich schon beim Kaufpreis mit dabei :) ) und zum anderem kostet dir dein "günstiger" HV etwas mehr. Rechne bitte auch die Umbaukosten und Lambdaregelung,....mit dazu; nicht deine Arbeit.


    Dann wirst du sehen, dass der Preisunterschied zwischen den HV's doch schon etwas geschrumpft ist. Dann hoffe ich das die "teuren" Kessel, moderat gerechnet, die 1,5 fache Lebenserwartung haben. (Hier steht grob gerechnet das HV Gewicht in direktem Verhältnis zur Lebenserwartung; mein HV hat z.B. eine Tonne)


    Und siehe da schon sind die jährlichen Kosten der beiden Gesamtanlagen gar nicht mehr so weit auseinander.


    Aber wie schon mal geschrieben, ich glaube beide Arten von Kesseln haben ihre Daseinsberechtigung. Es muss halt jeder selbst wissen, ob er die Fähigkeiten und vor allem die Zeit hat einen "GünstigHV" umzubauen. Wems Spass macht, für dem freu ich mich.


    Grüße
    Udo

  • HalloFlorian
    Bin auch am umbauen auf HV. Ich glaube, die Lebendauer von einem Soli sollte genügen. Wer weiß was in 20 Jahren
    für ein Heitzsystem notwendig ist. Hab nen normalen
    Holzofen, wenn der ganz sauber ist, dann weint er
    beim anheitzen und das seit 15 Jahren. Rücklaufanh.
    lieg fertig da, warten bis Solar fertig ist und die Öfen
    fliegen. Der Soli hat 3bar Betr.druck max
    Bei Proburner konnte ich nichts finden.
    Zur zeit 25. Söli 2100 frei Haus.
    Mit 2000 E. in der Hand und Hänger dabei wird er wohl
    auch loszueisen sein.
    mfg Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Tja gar nicht so leicht so eine Entscheidung. Werde jetzt erstmal versuchen mir von beiden Seite (Fröling / Vigas) eine Anlage anzusehen und dann mal gucken..


    Vielen Dank aber schonmal für die vielen Tips, hat mir sehr weitergeholfen.


    Gruß
    Florian

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!