Kann die Uvr 1611 das alles gleichzeitig?

Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 18.827 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Morschy.

  • Moin,


    ich melde mich mal wieder aus der Versenkung zurück!


    Ich werde im kommenden Jahr das Heizsysthem meines Vaters umbauen, warum, wiel ich mit 220 m² Fußbodenheizung dazu komme....... ja wir bauen aus!


    So nun zum Thema:


    1. ich möchte zwei Heizkreise mischen und regeln............. Führung der Vorlauftemperatur d.h.: 2x Mischer (müssen die Pumpen auch drezahlgeregelt werden?)


    2. ich möchte zwei Umschaltventile im Solarkreis schalten


    3. die Solaranlage drezahlregeln (brauche ich dafür eine neue Pumpe?)


    4. wenn es jetzt noch geht ziehe ich eine Friwa in selbstbau in Erwägung


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt


  • nach allem hast du immer noch A5 übrig (Potentialfrei) um dem Goldfischaquarium abends um 19:00 Uhr das Licht abzuschalten!

  • Na das höhrt sich ja gut an.


    keine neuen Pumpen kaufen! und eine UVR reicht juhu


    wie kann ich die uvr programieren habe leider nur windows 7 (64bit) geht das auch alles an der UVR direkt?


    oder sollte ich das extern progrmieren lassen,


    kann ich die UVR auch vorweg programieren, dann wäre die Systhemunterbrechung nicht so lange ud ich wüsste was ich die nächsten Abende auf dem Sofa mache.


    könnte ich jetzt noch die Zirkulation an den Strömungswächter koppeln? wenn Wasser fließt Zirkulation für 5min an, oder schaltet die dann nicht mehr aus?


    vielen Dank schon jetzt Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Moin,


    Dann werde ich mir einfach die Steuerung kaufen und an der selbst programieren..... muss doch irgendwie gehen oder stelle ich mir dass zu einfach vor?


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Hallo Morschy,
    habe ich auch so gemacht. Die Werkseinstellung der UVR habe ich auf meine Verhältnisse modifiziert (geht einfacher, als bei 0 anzufangen) und es funktioniert. Im Netz gibt es viele Konfigurationen, auf denen man aufbauen kann.
    Die UVR1611 kann süchtig machen, wenn man mit ihr umzugehen gelernt hat.
    Unbedingt den Boot-Loader mitkaufen, sonst ist das Programmieren eine Zumutung.
    Interessant ist das mitloggen der Daten über den Boot-Loader. Das möchte ich nicht vermißt haben. Da weiß man dann, was die eigene Heizung macht.
    Gruss Winfried, der seine 1611er liebt, aber noch keinesfalls völlig versteht

  • Also mit WIN7 geht das nicht, weil TAPPS das nicht abkann. Unter XP funktioniert es gut.
    Gruss Winfried


    Tapps läuft auch unter Win7, nur halt nicht unter den x64 Versionen, einfach bei MS den XP-Mode runterladen und darunter das Tapps laufen lassen, geht ohne Probleme!

  • Hallo,


    Dafür sind aber die Versandkosten gesalzen.


    mfg
    HJH

  • genau so ist es ab 250.- liefern wir Frei Haus ( Gehsteigkante)


    und über die 1% Unterschied bei der Mwst. (weil wir eine Ösi Firma sind) können wir gerne Verhandeln.

  • @ jupida danke für den Tipp liege gerade im Krankenhaus dann kann ich ja mal programieren.


    ja ich werde mir dann mal einen Plan zum Umbauen raus suchen....


    Gruß Morschy............ der demnächst vieleicht Hilfe braucht

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Hm,


    ich habe leider nur Win7 Home Premium -> kein Virtual -> kein xp mode


    habe zum glück noch einen Dinosaurier von Desktoprechner mit windows 2000 da läuft Tapps zum Glück!


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Moin,


    wie muss ich die Heizkreispumpe parametieren. Schaltausgang oder Drehzahlregelung, wenn ich davor den Mischer sitzen habe?


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Moin,


    wie muss ich die Heizkreispumpe parametieren. Schaltausgang oder Drehzahlregelung, wenn ich davor den Mischer sitzen habe?


    Gruß Morschy


    Also ich habe Hocheffizienzpumpen in den Heizkreisen und schalte diese über Relaisausgänge.
    Die Leistung regeln dann die Pumpen selbst. "Normale" Pumpen würde ich aus Kostengründen ohnehin gegen die "sparsamen" austauschen, weil die ja nicht mehr die Welt kosten. Will aber noch etwas umbauen und diese Pumpen sicherheitshalber über externe Relais schalten, obwohl TA bestätigte, dass solche Pumpen (hoher Einschaltstrom !) auch direkt an der UVR betrieben werden können.
    Heizkreistemperatur macht ja der Mischer.
    Gruss Winfried

  • Moin Winfrieds,


    na ja wenn die UVR ohnehin da ist........ dann kann die über ihre Reglung doch den Strom sparen....
    dann spare ich Geld bei der Anschaffung.... die Pumpen sind ja schon da und Geld beim Strom. Oder habe ich hier einen Gedankenfehler?!


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Moin Winfrieds,


    na ja wenn die UVR ohnehin da ist........ dann kann die über ihre Reglung doch den Strom sparen....
    dann spare ich Geld bei der Anschaffung.... die Pumpen sind ja schon da und Geld beim Strom. Oder habe ich hier einen Gedankenfehler?!


    Gruß Morschy


    Hi Morschy,
    grundsätzlich hast Du Recht. Meine Pumpen waren schon 20 Jahre (problemlos) in Betrieb und da habe ich mich zum Austausch entschlossen. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass man "alte" Pumpen einigermaßen gut mit der UVR per Impulssteuerung (Wellenpaket, NICHT Phasenanschnitt) regeln kann, doch brauchst Du eine bestimmte Förderleistung, um die Wärme in den Kreis zu bringen. Hocheffizienzpumpen sind dennoch m.E. wirtschaftlicher, weil sie keine Energie zur Erzeugung des Magnetfeldes benötigen (Permanentmagnet-Pumpe). Diese Energie kann Dir die UVR NICHT sparen.
    Vielleicht ist ja jemand anders noch schlauer.
    Gruss Winfried


    PS: Meine LAIN... -Pumpe hatte übrigens nicht lange gehalten (Lagerschaden) und wurde durch eine UPE ersetzt, die ich nach derzeitiger Erfahrung wieder kaufen würde.

  • Moin,


    Ich habe mal losprogrammiert und gezeichnet......


    ist jemand da dem ich das mal rübeschicken kann...... man kann die Taps datei ja nicht direkt posten.


    für alle anderen der eingescannte Ausdruck!



    HydraulikPlan001.pdf



    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

  • Hallo Morschy,


    so wie die Zirkulation eingezeichnet ist hat es keinen Wert denn es müsste schon einen eigene Zirkulationsleitung vorhanden sein weil so zirkuliert das Wasser nur in der FRIWA. Ich würde noch zwei Fühler einen Volumenstrommesser mit dazu nehmen um den Ertrag der Solaranlage zu ermitteln. Für was brauchst du den S14?


    Hier http://uvr1611.dyndns.org/GRAFIK kannst du meine Anlage betrachten.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Moin Reiner,


    als erstes danke für die Antwort.........


    Es gibt eine seperate Zikultionsleitung der Wurrmfortsatz der WW- leitung ist somit nur der letzte Wasserhahn


    S-14 kann jetzt weg, ich wollte den zunächst beim letzten Wasserhan einbauen und wenn der dann WW Temp. hat die Zirkulationspumpe abschalten, werde das aber jetzt über das Zeitintervall machen......


    ja eigentlich wollte ich den Ertrag der Solaranlage garnicht messen.......... mal sehen was das mehr kostet.


    Gruß Morschy

    Künzel HV 50-S mit Lamdacheck aufgewertet
    4000l Speicher
    23m² Solar
    2 Heizkreise (HK + FBH)
    Friwa als Eigenbau
    geregelt von der UVR 1611


    Fernwärmeleitung 65m zum Neubauhaus 200m²
    -> 1500l Satellitenspeicher
    -> Friwa Oventrop
    -> UVR 1611
    -> 10m² Röhrenkollektor
    -> nur FBH
    !!! alles Eigenleistung!!!




    29,6 Kwp Photovoltaik, mit ca 35% Eigenverbrauch


    800m² Wohnfläche 420 davon auf Neubau Niveau
    die restlichen 380 sind mäßig gedämmt

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!