Ich will nicht länger warten...

Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 27.660 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hw55.

  • So, letztes Log von heute vormittag.


    Leider hat er nach 100Minuten nichts mehr empfangen? keine Ahnung wieso..


    Wie kann ich jetzt die Logs interpretieren?


    Gruß Simon


    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    ----
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    ----
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW

  • Hallo,


    das ist ganz einfach:


    in den ersten 5 Minuten bist du im Anheizbetrieb:
    Primär ist fest auf 60%.-> das Feuer kommt mächtig in Gang und erreicht die AGT-Soll (200Grad?) nach 7 Minuten.
    TOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Dann wird bis zur 20. Minute von der FT die AGT auf 200Grad exakt gehalten-> Super.
    Was man hier sieht:
    Die FT reduziert stetig die Primärluft von 80% bis runter auf Prim-Min (10%?).
    Der Grund: Dein Kessel holt sich den Rest aus einer anderen Quelle und die FT merkt das.
    Die FT kann aber nicht weiter absenken als 10% (20.Minute).
    Somit ist der Regelbereich ausgeschöpft, aber durch den stetig steigenden Kaminzug wird die ungewollte Primärluftquelle immer üppiger:-> die AGT steigt unkontrolliert.
    In der 75.Minute bricht das Holz zusammen.


    Zum O2:
    Auch dort hat die FT nichts zu regeln, die Falschluft reicht für einen überhöhten O2-Wert, der Lüfter muss nicht laufen.
    Interessant: In der 75.Minute gibt es den Gasschock und der O2-Wert fällt rapide.
    Die FT reagiert sofort mit Nachschub aus dem Sek.-Lüfter, aber auch das wird nach 5Minuten wieder überflüssig.


    Ich komme mir vor wie bei Detzer und Nelling :laugh: (Das hat der Harald jetzt im Scherz gesagt; in der Tat).


    Ursache erkannt, aber noch keine Lösung von hier aus zu ermitteln.


    Frage bleibt: WOHER kommt die Luft?


    Gruß


    Harald

  • Hallo Simon,


    sind Deine Rückschlagklappen wirklich Dicht und leichtgängig. Zieht der Schornstein sie eventuell schon auf? Was passiert wenn Du die untere Reingungsklappe am Schornstein öffnest? Brennt er dann eventuell ruhiger? Steht der Wind auf der Zuluft und drückt in den Heizraum?


    Ich frag so gerne... :lol:


    Gruß Jörn

    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
    Große Brennkammer/Feuerleichtsteine(noch die erste)
    10 Loch Düsenstein ala HW55(noch die erste)

  • Hallo Harald!


    Musste zuerst mal googlen wer oder was Detzer und Nelling ist :) ... kennt man bei uns nicht ;)


    Danke für deine Interpretation... jetzt ist mir klar wie die Zusammenhänge der Kurven zu sehen sind.


    Das mit den Undichtigkeiten ist leicht erklärt.
    Ich habe ja das komplette Frontblech neu gemacht und das Bohrbild der alten Schrauben nicht top getroffen. Deshalb zieht der Ofen hier Falschluft. Schau das ichs morgen verbessere, Blechschrauben sind schon gekauft.


    Farmer3s


    Hallo Jörn, die Rückschlagklappen werd ich durch einen umlaufenden Dichtring noch verbessern. Aufgezogen werden sie durch den Schornstein eigentlich nicht.


    Das mit der Reinigungsklappe probier ich aus. Brennen tut er allerdings sehr sehr sehr ruhig.
    Was meinst du damit?


    Zitat

    Steht der Wind auf der Zuluft und drückt in den Heizraum?


    Gruß Simon

    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    ----
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    ----
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW

  • Kleine Demonstration... ;)


    Man beachte das Flammbild zwischen 2:35 und 2:43 :P


    Gruß Simon


    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    ----
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    ----
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW

  • Hallo,


    ich noch mal.
    Schöne Anlage! Wenn die mal gut eingestellt ist.....


    Bevor wir hier weiter Falschluft jagen: Die Lüfter hörten sich jetzt rel. hochtourig an.
    Ich möchte ausschliessen, dass das Drehzahlmodul falsche Impulse gibt und das der Grund allen Übels ist.


    Könntest du mal ohne Feuer im "Test-Ausgang" die Lüfter von 0% an langsam hochfahren und wieder runter auf 0%, ob die wirklich langsam laufen. Mit LANGSAM meine ich SEHR langsam.
    Die müssen bei ca. 4% gerade anfangen zu drehen. Dann speicherst du diesen Anlaufwert ab.


    Ich habe den Verdacht, dass bei 0% schon erheblich viel Luft gefördert wird.
    Zur Info: Man kann z.B. 60% Drehzahl als 0%-Referenz speichern und dann fängt die Regelung bei 60% Drehzahl an zu fördern. Hintergrund: Bei Absauggebläse kann man damit die Mindest-Drehzahl festlegen. Ist hier aber kontraproduktiv.


    Gruß


    Harald

  • Hallo Harald


    Danke für den Tipp! Hab wohl die Bedienungsanleitung zu wenig genau gelesen :blush: Dachte der Test der Ausgänge ist nur für Dimmer. Hab jetzt den Nullpunkt neu gespeichert, und jetzt läufts schon besser.
    Das Blech ist jetzt auch abgedichtet und bei der Gelegenheit hab ich gleich mal Fotos vom "Innenleben" gemacht.


    Aufbau der Lufttrennung innen:



    Aus 1mm Blech hab einen Trennstreifen geschnitten und ein Ende 90° umgebogen. Damits von allein haltet hab ichs halbbogenförmig in den originalen Luftkasten gespreizt und dann oben und unten mit dem HT-Metallkleber festgeklebt. Zusätzlich hab ich noch mit Kesselkit abgedichtet.



    Auf das umgefalzte Blech hab ich Dichtschnur geklebt.



    Hier sieht man den Eintritt der Luftschläuche in die eingeklebten Wandfutter, und die Abdichtung mit HT-Silikon. Ebenfalls hab ich hier eine Dichtschnur angebracht. Das Blech wird mittels selbstschneidenden Blechschrauben angezogen.



    Hier sieht man die Befestigung der Lüfter direkt am Blech. die 3 Beilagscheiben sorgen dafür das das Kabel nicht eingeklemmt wird und der Lüfter die Schwingungen nicht aufs Blech überträgt.


    ....


    Was jetzt noch fehlt sind die Luftleitbleche im inneren... die kommen noch. Aber derweil hats keine Priorität.


    Gruß Simon


    PS: Da ich Samstags einen "fast" Kaminbrand hatte (die Autostart Funktion der FT hat mir beim Nachlegen ein paar glühende Ascheflocken in den Kamin geblasen und dort die Ablagerungen prompt entzündet) weiß ich das meine Luftklappen wirklich dicht sind. Gebläse aus, Klappen dicht, Zugbegrenzer zugemacht... und dann hats das "Kaminfeuer" gottseidank erstickt. Jetzt ist die Autostartfunktion aus. Und der Kamin sauber :huh:
    Meinen Dank an die Feuerwehr... die in nichtmal 10 Minuten mit 3 Fahrzeugen angerückt ist. TOP!

    Altbau (Bj 1928) 150m² Wohnfl. nicht gedämmt
    ----
    Proburner 40kW, 4000l Puffer, WW (FriWa) + 2 Heizkreise (2x HZR65).
    FT + CanBus Drehzahlregelung.
    ----
    Backup: Buderus Logana Unit GK 105_U 17kW

  • Hallo Simon,
    dein Holzvergaser brennt zwar besser als vorher aber da wird nichts so richtig geregelt.


    Ich schlage mal vor daß Du die Ansaugöffnung vom Primärgebläse mit einer Pappscheibe (Kreisring) auf ein Ansaug Lochmaß von 40 mm reduzierst. Dann vom nächsten Abbrand ein Log hier rein.


    Zweitens habe ich das Gefühl das dein Schornstein einen sehr hohen Unterdruck hat. Diese kleine Nebenluftvorrichtung bringt wohl nicht genug. Wie verhält sich diese beim Betrieb des Kessels?


    Gruß Helmut