Hallo an alle,
mein Schorni hat meinen Kessel am 5.12.11 gemessen.
Titel der Messung: Messung und Überprüfung nach §15 Abs. 1 /§ 25 Abs.4
Leider hat der Kessel die Messung nicht bestanden.
Grund dafür ist der Kohlenmonoxidgehalt und der Staubgehalt.
Der Grenzwert für das Kohlenmonoxid ist 1,000 g/m3,
der Grenzwert für den Staubgehalt 0,100 g/m3.
Die Messwerte:
Kohlenmonoxid: 1,030 g/m3
Staubgehalt: 0,170 g/m3.
Sauerstoffgehalt 8,3%
Druckdifferenz 0,3 Pa.
Brennstoff war Buche (feuchte ca. 14%).
Vor der Messung habe ich den Kessel komplett sauber gemacht.
Im Kessel habe ich ein Glutbett aus Holzkohle gemacht.
Die Messung fand statt als der Kessel ca. 2 Stunden lief.
AGT war 210°C, Kesseltemperatur knapp unter 80°C.
Wärmeabgabe war gewährleistet (Puffer 1/4 voll).
Was für Tipps habt ihr dass ich die Messung bestehe?
PS: ich habe in meinem Kessel die Flammtronik Regelung verbaut, das beudeutet Primär und Sekundärluft werden über Stellmotoren geregelt.
Zusätzlich habe ich 2 kleine Lüfter die zusätzliche Sekundärluft in den Kessel blasen.
Hoffe auf eure Hilfe.
Danke und Gruß
Thomas
Bild 1: Holz,
Bild 2: Anzünden der Glut mit kleinem Holz
Bild 3: modifizierter Brennraum