Hallo in die Runde,
habe die Anlage noch nicht einmal abnehmen lassen und schon das erste Problem mit dem Schronstein. Das Rohr, in welches das Abgasrohr eingeführt ist, ist direkt am Schronsteinrohr abgerissen. Sehen kann man es so nicht. Mir ist es nur dadurch aufgefallen dass es beim optimieren der Rauchrohrposition (verstellbare Winkel) wackelte.
Es ist ein 200er Wienerberger Schornstein.
Mir geht es im wesentlichen um die ersten beiden Fragen.
- Ist es möglich dieses Eingangsrohr, weil ja sonst nicht defekt, wieder dauerhaft anzubringen/kleben?
- Wenn ja, was ist dabei zu beachten?
- Warum könnte sich so etwas lösen falls es keine mechanische Ursache hätte? Evtl. liegt es am Gewicht denn der Lüfter wiegt schon eine Kleinigkeit und ist nicht abgestützt. Dies wollte ich mit der Optimierung machen. Ebenso wollte ich hier meinen Zugbregrenzer einbauen.
Muss mir morgen mal die Sache genauer ansehen.
Unten noch einmal ein Bild vom Weg des Abgasrohrs. Ist übrigens ein 200er.
Zum Bild: Es ist ein Bild aus der Anfangszeit. Die Kabel sind nicht mehr in Kesselnähe und auch die Sicherheitsventile sind so dass das Wasser nicht mehr im Raum spritzen kann.
IMG_0135_640x480_2012-02-08.JPG
MfG
Bernd