  • Ich würde 1 bar Vordruck in das MAG geben und die Anlage mit 1,3 bar kalt einstellen.
    Wäre das ok?


    Hallo, ist ok. Schau auf jeden Fall dass du über 1bar druck bist wegen Pumpen. Fahre meine Heizung auch mit ca.1,3 bar.


    Sind höhere Drücke schädlich, z.B. MAG 1,5 bar und System 1,8 bar?


    Nein, aber ja nicht notwendig bei deiner Heizung

  • Da mein MAG mit 1,5 bar Vordruck beaufschlagt ist, müsste ich es ja teilweise ablassen, also den Druck (wenn es vorab entleert wurde wasserseitig).
    Zur Druckprüfung will ich ein digitales Fahrradmanometer benutzen. Soll halbwegs genau genug sein. Gibt es da bessere Empfehlungen?



    cu Tom

  • Habe mein MAG auch nur mit Kompressor und Autoreifen füller reguliert.
    Das geht schon. Wenn du eh nur ablässt. Beim befüllen sagt man eben es darf nur Stickstoff benutz werden.

  • Luft enthält ja auch 75% Stickstoff


    was zum Problem werden könnte? ist die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit


    aber, ich hab ein ADG von 1976 in Betrieb, da ist seit Jahren bestimmt nur noch Luft drin...


    nichts passiert , soll aber keine Aufforderung sein


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Heute wird der Holzofen bestellt.


    Die Steuerung arbeitet auch zufriedenstellend.
    Ich habe die UVR über das CAN-Netz mit dem Bootlader verbunden. Der hängt an einem Access Point und ist nun über mein WLAN zu erreichen. Onlineschema funktioniert auch (nur hier zu Hause).


    Nur der Strom für die Heizpatrone frisst mir die Haare vom Kopf, hab sie ein paar Stunden jeden Tag nur an (3 kW).


    cu Tom

  • Hi Yves,


    lange nix gehört von Dir hier... ;)


    Die Woche werde ich evtl. das Zeug dran kriegen und dann hallo... :woohoo:


    Momentan läuft der Rest der Anlage über Strom. Kostet Unmengen, obwohl ich nur die Hälfte beheize. :S


    cu Tom

  • So, zweimal einen Abbrand veranstaltet.
    Der erste wollte nicht so richtig. Holz ist zu feucht und zu kurz (keine 50er Scheite da).


    Der zweite Abbrand ging erst auch nicht. Erst als ich die Scheite kleiner gehackt und sie anders im Brennraum verteilt habe, ging die Post ab.
    Rücklauf ging auch erst nicht über 58 Grad. Dank eines Tipps von Peter konnte das auch gelöst werden (Oventrop Thermosthat einfach abziehen und etwas versetzt wieder aufstecken, dann kann man höher drehen).


    Über die Pumpenleistung kann ich die Kesseltemperatur einstellen. Muss ich noch herumprobieren.


    [Blockierte Grafik: http://www.vesab.de/haus/heizung/image/ofendisplay_01.jpg]

  • Hallo,

    Über die Pumpenleistung kann ich die Kesseltemperatur einstellen. Muss ich noch herumprobieren.

    das ist nicht sinnvoll, durch die Reduzierung der Fördermenge sinkt der Wirkungsgrad des Wärmetauschers.
    Die Pumpe sollte immer mit der höchsten Leistung laufen, die gewünschte Kesseltemperatur sollte über Rücklaufanhebung und Kesselleistung eingestellt werden.

  • Meld mich mal wieder :woohoo:



    Hab meinen HV nach der Sommerpause wieder in Betrieb genommen.
    Der Druck der Anlage ist über den Sommer um 0,2 bar abgesunken. Ich denke mal das ist ok.


    Nach Prüfung der Ausgleichsbehälter und dem Bewegen aller Ventile habe ich erst die UVR wiederbelebt, mein Netzwerk überprüft, das GSM-Modul getestet und dann den Druck der Anlage wieder hergestellt.


    Das Anheizen war so spannend, wie beim ersten Mal... :S
    Der HV rannte aber gleich los, als ob er mir was beweisen müsste.
    Alles paletti, Ofen schnurrt und Regelung regelt. Überwachung läuft auch wie immer.


    Winter kann kommen. Ähh, Holz reicht noch nicht... :unsure:



    cu Tom


    PS: Allen Neu-Erbauern von HV's viel Erfolg und den Altbetreibern eine gute Saison!

  • Auch den letzten Winter lief wieder alles ordentlich.
    Gegen die ständigen Stromausfälle habe ich ja was gebastelt: Notstrom


    Seit dem ich nur halb bis 2/3 fülle, hatte ich auch nie wieder Verpuffungen.
    Mein HV ist sehr wetterfühlig. Man kann am Anbrennvorgang erkennen, welche Wetterlage vorhanden ist… :blink:



    cu Tom

  • Meine alte Website ist nicht mehr lange online. Ich habe den Bau meiner Heizung und auch die UVR1611-Installation mit auf meine neue Präsenz umgezogen, so dass Interessierte auch weiterhin darauf zugreifen können.


    Hier geht es zum Bau der Holzheizung
    Hier geht es zur UVR1611


    Auch die anderen Inhalte zum Thema Holz und Holzheizung werden demnächst auf der neuen Seite erscheinen.


    Viel Spaß beim Lesen!


    cu Tom

Jetzt mitmachen!