Hallo leute bin leider noch nicht dazugekommen mein heizungprojekt komplett vorzustellen
wird aber schleunigst nachgeholt.
Hab aber vorher noch eine Fragen zu kleinen Problemchen
vll kann mir ja einer helfen.
Habe nun meine Steuerung und Reglung fertig
Lufttrennung ist vorhanden.
Lambdacheck eingebaut und angeschlossen. Restsauerstoff 4,5 %
Holz ist zur Zeit Fichte
So nun habe ich das Problem das meine AGT leider zu niedrig ist. Der Kessel läuft ca mit 130°C nach gut 2 Std max mit 160°C
Brennkammertemp habe ich anscheindend genügend da schon nach 1 Std beim ersten heizen der NICRNI Thermofühler abgeraucht ist.
Letzer Anzeigewert war 1260°C ka wie das zustande kam.
Fakt ist das mein Kamin total nass ist, was ich nicht gerade berauschend find da es ein Pleva Kamin ist. Höhe hab ich noch nicht gemessen. Schorni sagte die reicht.
Kaminzug habe ich 15pa gemessen bei zugbegrenzer Einstellung 20pa. der Attack ist aber mit 23pa angegeben. liegt hier mein problem?
neulich hatte ich mal 20pa kaminzug da find der kessel an zu wummern. tippe mal auf rückzündungen. selbiges phänomen hab ich wenn ich zuviel Pluft fahre.
Wenn ich versuche mehr AGT zu erreichen und 170°C eingebe macht die Primärluftklappe ganz langsam auf über mehere Minuten. Die Temperatur steigt ganz langsam
bis 155°C und dann würgt es mir den Kessel ab so wie ich das einschätze. AGT sind dann schlagartig auf 130°C
Zur Zeit experementiere ich mit einem Tempfühler und Regelung VOR dem WT. da fährt der Kessel so mit 320°C höher läuft er selten.
Die Asche ist grau bis hellweiss. Abgasverlust liegt ca bei 5,5%-6% Kesselleistung liegt am WMZ bei max 35kW. kurzzeitig hatte mich mal 39 kw meistens aber so
zwischen 29 -31 kw leistung.
was kann ich tun um auf mehr AGT zu kommen ? mal 2 Turbolatoren entfernen? oder fällt euch was anderes ein?
Habe auch schonmal spaßhalber mit Seitlichen Abgasbremsen rumgespielt. Kesselleistung stieg 5kw AGT fiel auf 110°C Asche schneeweiss.
nur so mal als nebenbemerkung. ob das ne rolle spielt weis ich nicht.
grüssle frank