es geht darum das eine alleinige Regelung damit unrealistisch ist...
Genau das sehe ich anders.
Der o-control ist vom Prinzip her eine Klappenansteuerung nach der Abgastemperatur und regelt die Klappe für die Primärluft innerhalb festgelegter Grenzen.
Schon mal besser als die Regelung über den serienmäßigen Feuerungsregler, der nur nach der Kesselwassertemperatur regelt.
Bekannte Regelungen für HV´s machen das recht ähnlich.
Die regeln die Primärluftklappe nach der Abgastemperatur und evtl. mit Störgröße Kesseltemperatur.
Beim O-Control wird als Störgröße anstatt der Kesseltemperatur die CO- Tendenz „aufgeschaltet“ und das Abgas auf niedrigsten CO- Gehalt geregelt ; sozusagen als „Feintuning“ der Klappe.
wenn der Erbauer Fragen beantwortet hätte, könnte unsere Meinung ja auch anders aussehen ?
Wäre schön gewesen.
Da sind nicht nur die Heizwerte der verwendeten Brennstoffe etwas tief angesetzt, da ist noch mehr unschlüssig
Stimmt; aber ich hoffe doch, daß die Zahlen der Brennstoffmenge und vom WMZ richtig sind.
und wer legt jedesmal 5kg Brikett und 1 kg holz in so einen großen Ofen? :ohmy:
Bei 800 ltr. Puffer und 23°C im Haus muß evtl. der Heizer wohl (oder übel) den relativ großen Kessel manuell „takten“, um die Wärme „loszuwerden“....
Gruß
Gust