Moin Moin und mein Hydraulikschema
- paule150
- Unerledigt
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 8.230 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von paule150.
-
-
Ich habe Kalt der Solaranlage nur unten entnommen...
Warm der Solara. hab ich ähnlich wie in deiner Zeichnung 3 x von oben
einmal mit E-Ventil einmal mit Kugelhahn umschaltbarso wie jetzt, ist die Gefahr sehr groß, wenn du von oben auf die Mitte umschaltest das dir das aufsteigende WW dann den ganzen Puffer umrührt ...
ich weiß wovon ich rede... vergesse mal umzuschalten dann ist ww oben weg und der Puffer hat die gleiche T von oben bis untenGruß Erwin
-
Hallo,
Bei 3000 Ltr. Speicher + restlichem Anlagenwasser hast du ein A.-Gefäß von 350Ltr.
Würde ich größer machen!
Mir geht so manches nicht so richtig in den Kopf.
Warum wird solare Energie (möglichst niedrige Temperaturen) mit einem Speicher geteilt in dem Die Energie eines HV ( geschichtete Temperaturen =>80°C) gespeichert wirdWar nur mal so ein Einfall.
mfg
HJH -
Im Prinzip habe ich die gleiche Anlage (von Yves gekupfert und angepasst).
Nur 2000 Liter und 25 KW HV.
Ich glaube auch nicht, dass du den Kessel mit ner Füllung des 14er voll bekommst.
Als Ausdehnung habe ich bei 2000 Liter 400 Liter MAG (2 Stück, wegen Größe), 300 hätten es auch getan.
Beim MAG schadet mehr nicht aber zu wenig gibt Druckschwankungen und bei viel zu wenig gibt es echte Probleme.
Die ordentlichen Berechnungen des MAG sind nicht so einfach (musst das komplette Anlagenwasser kennen und alle Drücke) also lieber auf Nummer sicher gehen.Mach mal ein Heizungsprojekt auf. Bist damit im falschen Unterforum.
cu Tom
-
Hallo...
Danke für den Tipp, werde 400 L einplanen....
Gruß
Andreas