  • Hallo Gemeinde,


    gestern Abend hatte ich den Supergau.
    Kessel voll mit Holz geschmissen, da die Puffer leer waren,
    das ganze angezündet und anschließend ab zurück in die Wohnung.
    Ich wollte mich gerade fertigmachen, um zu meinem Schwager schwenken (grillen)
    zu fahren.
    Da ist es passiert. FI geflogen. ich an den Sicherungskasten gestürtzt und FI wieder
    rein gemacht und anschließend auf Fehlersuche gemacht.
    Dieser war auch schnell gefunden, da ich zuerst in den Keller ging um nach dem HV zu sehen.
    Und promt nahm ich den Geruch von etwas Verschmorten wahr.
    Dies wars dann wohl mit dem Sekundärlüfter; durchgeschmort.
    Heute hab ich mich dann dran gemacht alles wieder zurück zu bauen.
    Den alten Belimo , das alte Deckblech und und und.
    Alles versucht anzuklemmen und Start.


    Nun mein Problem: ich bekomme den Belimo nicht zu laufen.
    Es handelt sich um einen NM24A-SR mit 4 Anschlüssen.
    Klemme 1 - , die ich an 24 Volt minus angeschlossen habe
    Klemme 2+, die ich an 24 Volt plus angeklemmt habe
    und jetzt kommt´s
    Klemme Y, Steuersignal 0-10V
    Klemme U, Steuerrückmeldung(Messspannung) 2-10V.


    Jetzt meine Frage:
    Kann mir einer Sagen, wo ich Y und oder U anklemmen muss.
    Ja klar irgendwo an Sekundärausgang aber wie?


    Bin momentan etwas verzweifelt, da der Belimo nicht regelt
    und ich auch keinen Ersatzlüfter habe um ihn einzubauen.
    Daher bitte ich euch um eure Hilfe


    Vielen Dank
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Vielen Dank,


    Werde ich gleich mal testen gehen,
    da ich den HV an habe, aber die Sekundärluft starr gestellt habe.
    werde mich anschließend wieder melden.


    Danke
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo Hartmut,


    tut mir leid, wenn ich den Belimo so anklemme, funktioniert er
    leider überhaupt nicht.
    Wenn ich Klemme1- an 24V minus angeklemmt habe dreht er
    wenigstens in eine Richtung, regelt aber leider nicht.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo,


    wenn ich den Belimo so anklemme, funktioniert er
    leider überhaupt nicht.
    Wenn ich Klemme1- an 24V minus angeklemmt habe dreht er
    wenigstens in eine Richtung, regelt aber leider nicht.

    hast Du:
    die Polarität der 24 V mal überprüft?
    den Drehsinn des Belimo mal umgeschaltet?

  • Hallo,


    Polarität habe ich geprüft, ist in Ordnung
    + ist auch wirklich +
    und wenn ich den Drehsinn ändere tut sich auch nichts.
    Ich habe mal in meinen alten Unterlagen nachgesehen,
    konnte aber nur feststellen, wie der Belimo Trafoseitig angeschlossen war.
    Harald ( Lamdasonde ) hatte mir damals alles verdrahtet.
    Der Belimo bekam an
    Klemme 1 -, 24V minus vom Trafo
    Klemme 2 +, 24V plus vom Trafo
    und dann war noch ein Kabel vom Lamdacheck angeschlossen kann aber nicht sagen ob + oder -
    und ob es an Y oder U angeklemmt war. ( U Messspannung eher nicht).


    Die FT habe ich nie mit Belimo betrieben, als diese bei mir eintraf
    habe ich sofort auf 2 Lüfter umgebaut.


    Muss ich vielleicht etwas an den PID ändern oder die Zeitkonstante?


    Werde morgen einen neuen Versuch starten.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo,

    und wenn ich den Drehsinn ändere tut sich auch nichts.

    wenn nur die 24V an den Belimo angeschlossen sind, muss der Motor sofort in die andere Endstellung fahren.

    Zitat

    und dann war noch ein Kabel vom Lamdacheck angeschlossen kann aber nicht sagen ob + oder -

    es müssen 2 Kabel von der FlammTronik angeschlossen werden: Sek + an Y und Sek - an Klemme 1 -, an U wird nichts angeschlossen.

    Zitat

    Muss ich vielleicht etwas an den PID ändern oder die Zeitkonstante?

    Nein!

  • Hallo,


    ich habe leider bis jetzt keinen Erfolg gehabt.
    Wenn ich Klemme1- an Sek - anklemme habe cih
    nur 12-14V am Belimo, womit er warscheinlich nicht regeln kann,
    da es ein 24V Belimo ist.
    Klemme Y an Sek+ ist mir verständlich, ich kann dort auch versch.
    Spannungen messen, wenn sich der Restsauerstoff ändert.


    Nur leider regelt der Belimo nicht.
    Gott sei dank haben wir heute fast 20 Grad und ich habe keine Heizlast.


    Für Tips bin ich wie immer Dankbar.
    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo,


    Wenn ich Klemme1- an Sek - anklemme habe cih
    nur 12-14V am Belimo, womit er warscheinlich nicht regeln kann,
    da es ein 24V Belimo ist.
    Klemme Y an Sek+ ist mir verständlich, ich kann dort auch versch.
    Spannungen messen, wenn sich der Restsauerstoff ändert.

    also nochmal:
    an Klemme 1-: minus vom 24V Netzteil und Sek- von der FlammTronik
    an Klemme 2+: plus vom 24V Netzteil
    an Klemme 3Y: Sek+ von der FlammTronik

  • Hallo,


    Danke Hartmut, ich hätte das schon nicht mehr so adhoc gewusst mit den Klemmen.


    Also, die Spannungen ändern sich. Dann kann es nur sein, dass die Masse(Minus) der FT nicht am Belimo hängt.
    Ist die Hand-Raste(schwarzer Taster am Belimo) auch wirklich entriegelt?


    Viel Erfolg


    Harald

  • Hallo,


    ich danke euch vielmals.


    ich habe nur noch ein Problem, ich habe kein 24V Trafo,
    sondern zwei 12V Trafos in Reihe geschaltet.
    Wenn ich jetzt die Beiden Minus Pole zusammen an Minus Belimo
    anklemme, steigt mir der eine Trafo aus, Klemme ich dann Minus vom
    Sekundär wieder ab, kommt der 2. Trafo wieder.
    muss ich mir vielleicht jetzt einen 24V Trafo zulegen.
    Damals beim Lambdacheck hat es doch auch funktioniert.
    Ich weiß aber leider nicht mehr wie?


    Ich werde nachher nochmal ein Versuch starten.
    ich habe aber Angst die FT zu zerstören.


    nochmals Danke für eure Hilfe,
    werde mich dann wieder melden.


    Achso die Hand - Raste ist entriegelt.
    der Belimo dreht.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo,


    Wenn die Geräte noch ganz sind (???) dann liegt das Problem am Minus.


    Nimm eine Batterie und gib damit mal ein paar Volt vor das muss gehen.


    Wenn das geht ist es der Minus. Analogsignale laufen dann gerne in eine andere Richtung.
    Spannungssignale haben da eigentlich weniger Probleme wie Stromsignale, aber weiß man was da alles gemacht wurde?


    mfg
    HJH

  • Hallo,

    ich habe nur noch ein Problem, ich habe kein 24V Trafo,

    das ist schlecht.

    Zitat

    sondern zwei 12V Trafos in Reihe geschaltet.

    Schaltnetzteile in Reihe kann funktionieren, muss aber nicht. Evtl. sind noch rückwärts sperrende Dioden erforderlich, wenn die Netzteile das nicht integriert haben.

  • Hallo,


    es sind 2 Trafo´s, die ich mit dem Lambdacheck damals
    von Harald gekauft habe.
    Fabrikat Mean Well
    Model DR - 4512
    Ausgangsspannung 12V 3,5A.


    @ HJH
    wie meinst du das mit der Batterie.
    Einfach Plus und Minus vom Sek vortäuschen und den an Y und Minus Belimo klemmen?


    Nochmals Danke.
    Ich bin immer wieder positiv überrascht wieviel hilfsbereite Menschen es hier gibt.


    Gruß
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo,


    Wenn die Batterie 9V hat dann geht das .


    Es geht doch nur darum das erst einmal der Belimo in Bewegung kommt.


    Bei 9 Volt sollte der Belimo auf alle Fälle fast in eine Endstellung fahren,
    Der Plus der Batterie an den Sollwerteingang des Belimo, der Minus der Batterie an den Minus der Versorgungsspannung,
    bei Minus auf den Belimo Sollwert-Eingang läuft der Stellantrieb in die andere Richtung , dabei bleibt der Minus aber auch auf dem Minus der Versorgungsspannung!


    Solltest du dir nicht besser einen Elektriker holen??
    Du kannst schon etwas kaputt machen!


    mfg
    HJH

  • So heute passiert nichts mehr,


    morgen werde ich mal meinen Arbeitskollege antanzen lassen.
    Er ist in der Firma in der ich arbeite der Betriebselektriker,
    er hat mir die FT auch damals verkabelt.
    Ich werde mich morgen auch mal um einen 24 V trafo bemühen.
    Dann wird es hoffentlich funktionieren.


    Danke
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

  • Hallo,


    Model DR - 4512

    wenn es wirklich ein 4512 (ohne Bindestrich) ist, funktioniert die Reihenschaltung nicht, da V- mit Ground verbunden ist. Die Modelle DR-30-12 oder DR-60-12 haben keine Groundverbindung, damit könnte es funktionieren, empfehlenswert ist es aber nicht.

  • Guten Morgen, bzw. Guten Tag


    Hier mein Statusbericht.
    Natürlich funktioniert der Belimo, wieso auch nicht.
    Neee Scherz beiseite.


    Ihr habt natürlich Recht.
    Es lag lediglich an dem nichtvorhandenen 24V Trafo.
    Ich habe aus meinem Sammelsorium mal einen überdimensionalen
    Trafo ( 24V 9A Ausgangsleistung )neben meine Steuerung gestellt
    und den Belimo nach Hartmut´s Anweisung damit angesteuert.
    Und siehe da es funktioniert.


    Auf Diesem Wege möchte ich mich natürlich nochmal recht herzlich
    bei euch bedanken.


    Ich werde mir jetzt schnellstmöglich einen DR 4524 besorgen, den kann
    ich dann ohne Probleme gegen einen DR 4512 austauschen und muss
    den Schaltkasten nicht großartig ändern.


    Vielen Dank
    Andreas

    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler

Jetzt mitmachen!