  • Hallo Horst,
    der Ascheaustrag aus Füll- und Brennkammer wird wesentlich bestimmt von den vorherrschenden
    freien Querschnitten und Strömungsgeschwindigkeiten.
    Die Aschemenge an sich wird von der verfeuerten Holzsorte abhängen.
    Wenn in der Füllkammer nicht allzusehr "umgerührt" wird, bleibt dort das Meiste liegen.
    Ich ziehe nach ca. 10x Heizen aus der Füllkammer bestimmt 4-8 ltr Asche ab.
    Bei den Seitenturbulatoren und hinten in der Brennkammer liegen dann auch noch 2-4 ltr rum.
    Summarisch sind das dann etwa 10 ltr Asche, die ich zu meinen Pflanzen trage.
    Alles, was da liegen bleibt landet nicht im Kamin.


    Mein (Svenis) Düsensteinrost hält schon eine beachtliche Aschemenge ab.
    Ein vergrößerter Strömungsquerschnitt unter dem Rost, also dem Düseneintritt reduziert
    die Strömungsgeschwindigkeit und damit den lateralen "Mitnahmeeffekt" des Primärgasstroms.
    Gegen das was senkrecht durchfallen will, hilft nur noch eine Deckplatte a la Friedrich.
    Erst danach kommt die reale Verengung der Düse auf den Nennquerschnitt.
    mfG Max

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Hallo Max
    Deine Erklärung leuchtet mir ja ein,aber auch im Füllraum bis vor die Brennkammer ist um einiges weniger an Asche vorhanden.Irgendwo müsste die Asche ja hinkommen.Verheizt wird nur trockene Buche.
    Darum meine Vermutung,die Feinasche wird durch den Kamin in die Umwelt "entsorgt".

  • Hallo Max
    Irgendwo müsste die Asche ja hinkommen.Verheizt wird nur trockene Buche.
    Darum meine Vermutung,die Feinasche wird durch den Kamin in die Umwelt "entsorgt".


    Hallo Horst,


    dann düngst Du also auch noch kostenlos die Gärten in Deiner Nachbarschaft mit feinster Asche. :)
    Da werden sich Deine Nachbarn aber freuen... brauchen dann weniger Kunstdünger;


    Übrigens vielen Dank, das Paket ist heute angekommen;


    mfg friedrich

  • Hallo,
    sagt sowas lieber nicht so laut, sonst haben wir die Staubabscheider eher als uns lieb ist.
    mfG Max

    HVS25LC / 3100l Puffer / 300l WW / 10m²SolarFK
    UVR1611 / Fubo ca. 180m² / Wahei 16m²
    Eigenbau Keramikventuridüse mit SekLuft-Spalt
    als Kesselsteuerung anstatt AK3000:
    UVR1611E NM/DE + CMI + MTX-Lambdamodul + LSU4.2

  • Ja,Max
    Unsere Politik-allwissenden haben das Problem schon längere Zeit im Auge.
    Feinstaubbelastungen in allen Bundesländern,über zulässiger EU-Norm.Zuerst wird einem das Holzheizen (weil nachwachsender Rohstoff)nahegelegt,dann bekommst du eine aufs Dach.In NÖ sind die Förderungen für solche HV-Heizungen schon gestrichen worden.Es gibt nichts mehr.Es wird alles auf Holzheizungen geschoben.
    Früher hat das niemand gekümmert,aber die Herrn in Brüssel wissen anscheindend was sie tun. :evil::evil::evil::evil:
    Wobei die wirklichen Dreckschleudern ganz wo anders zu suchen sind.
    Weiter Kommentare erspare ich mir lieber.Gehört zwar nicht zu diesen Beirtag,aber es ist auch bei euch schon einiges im Argen.
    Eher Frustriert
    @Friedrich
    Lass ihn dir schmecken.Nimm für mich auch eines zur Brust. :)


    Horst!

  • Hallo beisammen
    hab von einem Kellerfenster das Gitter geteilt, ein Stück vor die Brennkammer gehängt un das andere mit Bauch vor die Brennkammertür, von innen.
    Dort bleibt eine Menge Asche hängen. Hinten ist so gut wie nichts mehr.
    Fiel Asche bleibt nicht mehr im Ofen nach.Aber hinten und im Rohr finde
    ich auch nichts.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung

  • Das Problem an der ganzen Geschichte ist, um so sauberer die Verbrennung, um so Lungengängiger die Partikel. Also sinds nicht unbedingt die alten Dreckschleudern. Auch die neuen, aber das sieht man eben nichts :whistle:

  • Hallo Horst,


    Bau doch einmal die 12 Loch - Düse ein, da hast Du dann noch weniger Asche und noch viel feinere Asche.


    Deine Beobachtung ist schon richtig.
    Bei optimaler Verbrennung wird die Asche immer feiner bzw. der Feinstaubanteil steigt.


    Das bedeutet, daß der Kessel nicht nur in Richtung CO-Minimierung, sondern auch in Richtung Feinstaub abgestimmt werden muß.


    Das ergibt dann komplett neue Auslegungskriterien.


    Muß da mal mit Martin sprechen, ob er noch ein Stück vom Kellerfenster übrig hat.


    Frage:
    Wie kann man nun den Feinstaubanteil reduzieren? Gibt es da Ideen?


    Es wird eben immer einfacher. :)
    Eigentlich wollte ich doch nur heizen. ;)


    mfg friedrich

  • Ja Friedrich nun haben wir den Salat.
    Ein Stück Gardine langt da nicht , ist schnell verbrannt. Vielleicht probieren
    mir einer Vacuumpumpe durch eine Filtertüte, oder ein Papiertaschentuch ziehen,
    vielleicht sieht man was. Bei mir hat sich noch kein Schorni sehen lassen, wollte im Nov. kommen zur Erstmessung. Hat wohl kein Messgerät.
    Der Orlan brennt auch mit ner 12 Loch, muß aber eingeregelt werden.
    Schafft noch zuviel Prim Luft rein. Entweder noch zwei Löcher für Sekund.
    oder etwas Prim drosseln, muß aber diesen Winter wegen Kamin 220° Abgas bringen. Eine für alle geht eben nicht.
    Grüße Martin

    Soli 25 E 2000 l Puffer Solar 8,9m2 Röhren
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    Flamtronik 2Gebl. Konr. Dimmer.
    HKS u. EigenDüse Gr. Brennk. Eigenbau
    CO Messung


  • Ja Friedrich nun haben wir den Salat.
    Eine für alle geht eben nicht.
    Grüße Martin


    Ja Martin, da hast Du recht - eine Düse für alle Kessel geht nicht.
    Es geht nicht mal eine Düse für unterschiedliche Kessel-Leistung - wenn man es gut machen will.


    mfg friedrich

  • Hallo
    Ich habe es schon einmal geschrieben,seit dem Einbau der 8-Lochdüse habe ich wesentlich weniger Asche.
    Heute habe ich die Bestätigung von meinen Schornsteifeger bekommen.Früher hatte er viel mehr Asche aus dem Kamin gekehrt als jetzt. :ohmy:
    Es hat sich an den Heizgewohnheiten nicht verändert,nur die Düse wurde gewechselt.
    Horst!
    Eine Erklährung würde sein,mein Kessel ist zu einer Feinstaubschleuder geworden,was ich nicht hoffe.




    Hallo Horst ,ich denke da etwas anders .
    ich habe die Asche mal mit einer wage gewogen die
    Überraschung ist das 1L Asche nicht immer das gleiche wiegt ,vor dem Umbau war sie sehr grob und leicht-
    nach dem Umbau habe auch ich viel weniger Asche aber das Gewicht ist in etwa doch
    gleich etwas schwankt es auch bei mir ,aber die feine Asche ist viel schwerer .



    mfg Sveni

  • Es geht nicht mal eine Düse für unterschiedliche Kessel-Leistung


    Kann man prinzipiell mit der Düse die Kesselleistung reduzieren? Also zum Beispiel einen Teil mit Schamotte abdecken? Oder wird dann zuviel Holzgas erzeugt, was nicht ausreichend verbrannt wird?

  • Ja kann man
    es gibt verschiedene Wege um das zu reduzieren....



    Auf die Aschemenge hab ich nicht so geachtet
    wenn oben so 3cm sind ... meist festgebacken, mach ich das bis auf 1cm weg, dauert so 3-4 Wochen
    unten etwa alle 2 Monate, das könnten zusammen ca 12L sein
    die Brennkammer räum ich zwischendurch nochmal aus
    nur die Seiten unten und die Röhren mach ich öfter sauber


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!


  • mit einer Rußpumpe könnte man den Feinstaub m.M.n. zumindest abschätzen: