Erst mal einen schönen Guten Abend.
Ich bin der Uli, lese schon eine ganze Weile in diesen Forum, besonders die hohe Kompetenz beeindruckt mich, da ich in der Branche arbeite.
Besitze mit meiner Frau ein kleines Häuschen mit ca. 100qm Wohnfläche.
Neue Fenster, Dach und Wände sind gedämmt.
Habe uns bis jetzt mit einen Viessmann Ölkessel +10qm Flachkollektoren mit Wärme versorgt.
Da aber ständig Holz anfällt, das ich bis jetzt immer verschenkt habe, ca. 15 Raummeter pro Jahr, habe ich mich entschlossen einen 16 kW HVS mit Lambda Steuerung einzubauen.
Habe den Kessel mit einer Oventrop Regumat RTA-180 an meinen 1000er Puffer angeschlossen, Edelstahlschornstein DW (NW150) ca. 7m montiert.
160er Abgasrohr mit Steinwolle isoliert und soweit es ging mit Aluband abgedichtet bzw. mit hitzebeständigen Silikon von Viessmann.
Türen nachgestellt das sie straff schließen.
Habe dann das Teil in Betrieb genommen, erst mal halb voll Holz (Kiefer 33cm 3Jahre gelagert ) nach euren Tipps Rinde nach unten
ein gestapelt.
Über den Düsenstein vorher etwas kleineres Holz gelegt, mit Gaslötpistole von unten angebrannt.
Nun mein Problem, die AGT des Holzvergaser kommt nicht über 125 max. 128 °C .Der Lambda Wert schwankt zwischen 1,5 und >2,2.
Erreicht manchmal nach den anzünden die 90 °C in den vorgegebenen 30 min. nicht, muss dann noch mal starten.
Manchmal brennt er schön sauber, kaum Qualm, dann wieder räuchert er ganz schön.
Habe die Grundwerte aus mangelnder Fachkenntnis belassen.
Ist die Abgastemperatur nicht zu niedrig?
Möchte gerne mal den Düsenstein ausbauen und frisch ein dichten(Methode von Sven- Klasse Idee), habe von unten mal gedrückt sitzt aber fest und zuckt nicht, dachte das er nur drin liegt .
Muss man da Gewalt anwenden, Wagenheber oder was anderes.
Wie gesagt, habe von Holzvergasern kaum Ahnung und hoffe von euch was zu lernen.
Danke in voraus
MfG Uli.
SB HVS 16LC Abgastemperatur zu niedrig.
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 9.585 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Gerrit.
-
-
Habe dann das Teil in Betrieb genommen, erst mal halb voll Holz (Kiefer 33cm 3Jahre gelagert ) nach euren Tipps Rinde nach unten
ein gestapelt.Wie hast du eingeschichtet? Vorn längs, hinten quer? Das Ganze muss schon einigermaßen passig im Füllraum liegen, sonst pfeift die Luft einfach am Holz vorbei und es bildet sich kein ausreichendes Glutbett. Generell sind 33er Scheite eher nicht so gut und Nadelholz ebenfalls nicht immer unproblematisch - 33er Nadelholzscheite sind dann...naja... :whistle:
Zum nächsten Versuch nimmst du am besten die verbliebene Holzkohle zum zünden - viele nehmen einen Gasbrenner, ich schiebe den Kram über die Düse und zünde sie per halber Zeitungsseite von unten. Dann verteilen, vollpacken und Start.
Viel Erfolg!
-
Hallo,
Möchte gerne mal den Düsenstein ausbauen und frisch ein dichten(Methode von Sven- Klasse Idee), habe von unten mal gedrückt sitzt aber fest und zuckt nicht, dachte das er nur drin liegt .
Muss man da Gewalt anwenden, Wagenheber oder was anderes.von unten drücken geht am besten, guckst du hier.
-
Hallo,
Generell sind 33er Scheite eher nicht so gut und Nadelholz ebenfalls nicht immer unproblematisch - 33er Nadelholzscheite sind dann...naja... :
längere Scheite verwenden beim HVS 16LC ist aber schwierig, die passen nämlich nicht rein, da der Füllraum nur 37 cm tief ist.
-
Hallo,
längere Scheite verwenden beim HVS 16LC ist aber schwierig, die passen nämlich nicht rein, da der Füllraum nur 37 cm tief ist.
:blink: Sorry, ich wusste nicht, dass die noch sowas bauen. In den 14,9er passen doch 56cm rein...wird aber wohl nicht mehr angeboten.
Danke für die Aufklärung!
Gruß
Gerrit -
Hallo rokool,
ich habe das auch manchmal gehabt.
1. beim Anheizen nicht zu ungeduldig sein, lieber mehr Glut und Feuer erzeugen als notwendig als zu wenig.
Wenn beim anheizen nicht richtig Balett gemacht wird, kommt der Ofen nicht richtig in die Vergasung, und quiemt so vor sich hin.
Für ordentliche Verbrennung ist denke ich AGT von mindestens 150 °C notwendig. Primärluft heiß genug für Vergasung!!
2. Kenne die Anheizklappe bei den neuen Öfen nicht. Aber hier eine Undichtheit und schon stimmt nichts mehr.3. Der letzte Fall dann die Düse. Solarbayer baut sich manchmal totalen Müll zusammen. Da kann man dann Nacharbeiten!
Nicht aufgeben!!
-
Danke für eure schnelle Hilfe.
Hab mir heute mal die Türen vorgenommen sind doch nicht so dicht wie ich dachte.
Werde Morgen mal neue Dichtschnur von Arbeit mitbringen, wir haben noch ein paar Rollen alte mit Asbest, die hält am längsten.
Als nächstes ist der Düsenstein dran werde ihn erst mal abdrücken wie es Helmut beschrieben hat.
Wäre doch gelacht wenn ich es nicht mit eurer Hilfe hin bekomme.
Mfg Uli. -
Hallo Uli
kontrolliere auch die Anheitsklappe. bei meiner waren Sweißerperlen drauf, die müßen weg . Wenn die abgastemperatur nicht höher geht, gleich bleibt helfen auch für ein
paar sekunden die Anheitzklappe öffnen, dann fängt er wieder an zu brennen und die Temperatur steigt wieder. Hab meinen Stein nur mit nasser Asche eingesetzt, ist seit dem
einsetzen , beginn letzte Heitzperiode dicht. jetzt zweite Heitzperiode. Die Asche muß nur nass gernug gemacht werden weil der Schamott gut säuft.
Grüße Martin -
Danke Martin!!
Klasse Tipp.
Habe ich heute gleich gemacht, Asche gesiebt und alles schön nass gemacht.
Und welch Wunder, läuft wie ein Uhrwerk!!
AGT schwankt zwischen 140 und 160 °C.
Hört sich ganz anders an und riecht auch nicht mehr wie ne Wunderkerze.
Habe heute auch mal bei Solarbayer angerufen, der ,,Fachberater,, meinte als ich ihm sagte ich hätte eine Oventrop Rücklaufanhebung dran das dies wohl der Grund ist das der Kessel nicht richtig brennt.
Ohne Worte!
Danke noch mal!!
Klasse Forum macht richtig Spaß.
Gruß Uli. -
Danke Martin!!
Klasse Tipp.
Habe ich heute gleich gemacht, Asche gesiebt und alles schön nass gemacht.
Und welch Wunder, läuft wie ein Uhrwerk!!
AGT schwankt zwischen 140 und 160 °C.
Hört sich ganz anders an und riecht auch nicht mehr wie ne Wunderkerze.
Habe heute auch mal bei Solarbayer angerufen, der ,,Fachberater,, meinte als ich ihm sagte ich hätte eine Oventrop Rücklaufanhebung dran das dies wohl der Grund ist das der Kessel nicht richtig brennt.
Ohne Worte!
Danke noch mal!!
Klasse Forum macht richtig Spaß.
Gruß Uli.
Ja das mit der Asche setzt sich so langsam durch, nur nass genug muß sie sein.
Die Abgegebene Temperatur hänt von der Rücklaufanhebung ab. Mit dreiwegemischer
und Regler oder Belimo dran kann man einstellen wie man es haben möchte.
Grüße Martin -
Hallo Uli,
ich habe einen 14,9er schon seit 2007 am laufen.
Bei mir ist auch eine Oventrop verbaut und es funktioniert
wunderbar. Ich habe das Thermostat auf die höchste Stufe 70°
gestellt und der Kessel läuft einwandfrei.
Also kann ich die Aussage von Solarbayer nicht teilen.Gruß
Andreas -
Hallo Andreas!
Unsere Firma verbaut Solarfocus oder Fröling HVK.
Sind gute Kessel, haben nur zwei Nachteile.
Vertragen keine Nägel und der Preis.
Und da ich ab und an kostenlos Palettenholz bekomme für mich uninteressant und soviel Kohle hab ich auch nicht.
Der S4 Turbo kostet im Einkauf 6400 € (15kw), stolzer Preis.
Aber beide Firmen empfehlen die Oventrop Regumat.
Schöne Grüße Uli! -
Aus aktuellem Anlass: Hast du bei deinem Kessel mal geprüft, ob der AGT bis Anschlag in seiner Hülse sitzt? Das gab bei mir eine "leichte" Veränderung (+70°C AGT)...
Fröhliches Heizen,
Gerrit -
Hallo Gerrit!
Habe ich soeben geprüft, steckt bis zum Anschlag drin.
Aber bitteschön was messen die, die Materialtemperatur ?
Vom Kernstrom sind die Meilenweit entfernt, werde Morgen mal eine Messöffnung bohren und die Abgaswerte überprüfen.
Hoffe mein MSI Messgerät überlebt die Messung.
Was haltet ihr von einen Abgaslüfter, ist der empfehlenswert ?
Der Qualm im Heizraum ist manchmal, nicht immer, ganz schön heftig.
Brennt er auch besser, Qualm freier aus dem Schornstein, mit einen Abgaslüfter an?Gruß Uli.
-
Hallo Gerrit!
Habe ich soeben geprüft, steckt bis zum Anschlag drin.
Aber bitteschön was messen die, die Materialtemperatur ?
Vom Kernstrom sind die Meilenweit entfernt, werde Morgen mal eine Messöffnung bohren und die Abgaswerte überprüfen.
Hoffe mein MSI Messgerät überlebt die Messung.
Was haltet ihr von einen Abgaslüfter, ist der empfehlenswert ?
Der Qualm im Heizraum ist manchmal, nicht immer, ganz schön heftig.
Brennt er auch besser, Qualm freier aus dem Schornstein, mit einen Abgaslüfter an?Gruß Uli.
Moin Uli,
das Abgasgebläse habe ich gleich verbaut und möchte es auch nicht missen, da mein Heizraum nur durch eine Tür von der Wohnung getrennt ist. Und selbst damit "duftet" es manchmal dezent. Im Heizbetrieb verwende ich das Gebläse nicht, nur zum Holkohle anglühen.
Die Stahltemperaturmessung ist wirklich wenig seriös, aber die AK3000 braucht diesen "Tiefpass", sonst macht sie Bocksprünge.
Gruß
Gerrit
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!