Hallo Bernhard,
zum Vorlauf Solar-PWT:
Ich dachte mir halt, für die Heizperiode passt das so und für das bissel Warmwasser im Sommer reicht es immer.
Aber du hast natürlich recht.
Dann könnte ich den Vorlauf des Solar-PWT über 3-Wege-Ventile in die passende Pufferschicht führen.
Mit welcher Strategie steure ich das? Welches deltaT zwischen Vorlauf und Pufferschicht führt dann zum einschichten in diese Schicht? Und welche Hysterese brauch ich da?
Beim Spirovent hat gestern abend das Gehirn abgeschaltet. Also statt Stichleitung direkt in den Kollektor-Rücklauf, oder in den Vorlauf?
Je länger ich drüber nachdenke, ich glaub der zweite Heizkreis und die Heizkörper fliegen raus. Dann muss ich mir halt was einfallen lassen und die Flächenheizung für die restlichen Räume doch umsetzen. Nur Handtuchheizkörper im Bad will meine Frau unbedingt, dann kommen die eben mit an den Wandheizungkreis. Die sind eh bessere Handtuchhalter.
Dann spar ich mir den zweiten Heizkreis komplett.
5MG statt RLA für den Holzvergaser? Hab ich gesehen bei dir.
Beim Atmos Pelleter mach ich das nicht, dann hab ich statt 5 Jahren Garantie gar keine mehr,
und der soll ja eh nicht oft laufen.
Beim Orligno 300 25KW könnte ich mir das eher vorstellen.
Oder ich klemm den HV-Rücklauf einfach einen Pufferanschluss höher. Oder saug ich dann der Wandheizung das warme Solarwasser weg?
Wenn ich das mit dem 5MG variabel mache fülle ich ja den Puffer von oben nach unten. So wie es eigentlich für die Schichtung sein soll. Die Pumpe des HV Ladekreislaufs wird ja nicht geregelt. Da könnte ich doch ne EE-Pumpe nehmen die sich nicht selbst regelt sondern manuell einstellbar ist, z.B. die Laing vario+. Die kostet auch nicht mehr wie ne B-Pumpe.
Ob die Förderleistung reicht muss ich mit HJHs Excel-Tabelle mal nachrechnen. Der HB will 35er Rohr nehmen (C-Stahl gepresst), sollte eigentliuch reichen. Vielleicht ist 42er noch besser in sachen niedrige Strömungsgeschwindigkeit.
MFG Jochen