Moin moin,
hier mal eine Fachfrage. Mein HV-Öl-System ist jetzt in Betrieb gegangen und hat eine Schaltung gemäß anhängendem Plan (ohne die roten Ventile!). IM Holzmodus ist alles paletti, aber wenn der Öler zuschalten soll, dann tut er das erst bei kesselminimaltemperatur (39°C) und fährt dann auf bis ca. 8K über eingestellter Vorlauftemperatur (ca. 56°C Vorlauf-SOLL, also ca. 64°C Kessel). Wie man schön sehen kann, sitzt unten am kessel eine RLA, die erst bei 61°C und mehr aufmacht. Ergo, ich heize den Kesselkreis ab 39°C auf bis auf ca. 64°C, dann geht der Öler aus und wartet auf erneuten Anlaufbefehl bei 39°C. ich kann also gerade mal 1-2 Minuten die popeligen 3K Überschuß zwischen "RLA auf" und "Kessel aus" nutzen, bis die RLA wieder zufällt
Zudem habe ich natürlich keinen Bock, mit dem teuren russischen Erdölderivat namens Heizöl meinen Puffer aufzuladen... der LÖler soll im effektiven NT-Bereich arbeiten also zwischen 40°C und 70°C. Darüber ist Mist, da ich dann wieder für den Schornstein heize statt für mich. ich muß also was hinbekommen, daß mir im Ölbetrieb der kessel auch kühler nutzbar ist, im HV-Betrieb aber muß die RLA zwingend sein.
Ach ja, und noch was: Die RLA ist thermostatisch-mechanisch - und bleibt auch so. Ein weiterer Motormischer kommt nicht in Frage. Alles Andere ist überlegenswert (so wie z.B. der rote Vorschlag).
Any idea?
LG
Roman